am 17. August 2023 13:26
Mein Vermieter hat für die Fussbodenheizung Stellmotoren der Firma TKM 230V / 2W verbaut. Ist es möglich mit nur einem Raumthermostat 2 Stellmotoren anzusteuern?
am 17. August 2023 14:13
Ja, das ist kein Problem.
am 14. Oktober 2023 13:18
Ich habe in einem großen Raum 8 Stellantriebe welche alle über ein Thermostat laufen sollen. Aktuell habe ich ein System von Honeywell Evohome welches das ohne Probleme kann. Jetzt möchte ich aber wenn möglich auf Bosch wechseln. Ich gehe davon aus, dass 8 Stellantriebe zu viel sind. Gibt es eine möglichkeit dies mit dem Bosch Thermostat zu realisieren?
am 14. Oktober 2023 14:12
Sofern Du die typischen thermoelektrischen 230 V-Stellantriebe hast sollte das kein Problem sein. Einfach mal in deren Datenblatt schauen.
am 14. Oktober 2023 14:30
Mein Knowhow diesbezüglich hält sich in Grenzen aber wenn ein Stellantrieb im Durchschnitt 500mA Einschalstrom benötigt dann wären das bei 8 Stück 4A. Das Thermostat kann aber bis max 3A belastet werden. Oder habe ich einen Denkfehler?
am 14. Oktober 2023 14:41
Schon richtig gerechnet, aber der Einschaltstrom fließt nur für den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte keine Bedenken, dem Relais für einen kurzen Moment 4 statt 3 Ampere abzuverlangen. Der Dauerstrom so eines Stellantriebs liegt dann bei wenigen Milliampere.
Irgendwelche Garantien kann ich dir natürlich nicht geben.
am 14. Oktober 2023 14:46
OK. Danke. Ich suche nochmal nach dem Datenblatt für meine Stellantriebe. Die 500mA waren von einem anderen Stellantrieb bzw. Hersteller (aber gleiche Bezeichnung). Ich habe aber eben auch einen Stellantrieb gefunden welcher mit 200mA Einschalstrom angegeben ist. Dann wäre das kein Problem.
am 14. Oktober 2023 17:42
Falls es nicht passt oder du Bedenken hast das könnte (auf Dauer) zu Problemen führen, kannst du auch ein zusätzliches Koppelrelais mit ausreichender Stromtragfähigkeit am Lastkontakt spendieren. Reicht ein einfaches, muss nicht smart sein. Das Raumthermostat II 230V schaltet nur das zusätzliche Relais (dessen Spule) und nicht mehr den eigentlichen Laststrom.
am 14. Oktober 2023 17:53
Hast du mir evtl. eine Empfehlung?
am 14. Oktober 2023 19:32
In den hier zugehörigen Antworten gibt es zwei Vorschläge.