Hallo,

 

in unserem Altbau Flur haben wir nur L im Schalter als Wechselschaltung ausgeführt. Ein Tür- und Fensterkontakt löst das Relais in der Deckenleuchte (dh. Schalterstellung ist immer an) in Abhängigkeit der Helligkeit eines Bewegungsmelders aus, beim betreten.

 

Wir würden die Funktion für das Relais benötigen, 'Schalte nach Stromwiederkehr ein'. So das wir das wir die Deckenleuchte auch manuell triggern könnten.

 

Gibt es einen technischen Hintergrund warum das nur bei Lampen geht? Das Relais ist auf Standardzeit 5min eingestellt.

 

Gruss YA

3 ANTWORTEN 3

Maurice
CEO of the Homies

Das Verhalten nach Stromausfall ist bisher leider nur bei den Zwischensteckern konfigurierbar.

 

Die naheliegendste Lösung wäre, die klassischen Lichtschalter durch Universalschalter zu ersetzen. Dann kannst Du das Relais mit Dauerstrom versorgen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 51 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Geomo
CEO of the Homies

@Maurice Das wird schwierig, wenn am Schalter nur L anliegt (Sparschaltung). Das Problem haben wir auch.

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Maurice
CEO of the Homies

Hm? Die Universalschalter sind doch batteriebetrieben?

 

Klassischen Schalter entfernen und in der Dose die zwei Leitungen, die bisher am Schalter angeschlossen waren zusammenklemmen. Dann hat das smarte Relais in der Deckenleuchte Dauerstrom.

Nun einen Universalschalter über die leere Dose setzen und gut ist.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 51 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.



Rechtswidrigen Inhalt melden