am 09. November 2023 13:59
Hallo.
Mein Raumthermostat 1 Schalter seit gestern. Neue FW für Cobtroller und App Update iOS nicht mehr bei den eingestellten 20.5° ab.
Zum Glück hatte ich dies bei 30° bemerkt.
Ist in einer Praxis.
angeschlossen ist dort seit 2 Jahren eine Infrarotheizung
am 09. November 2023 14:22
Jetzt hatte ich es heute früh nach der Nachtschicht wieder probiert..
ging wieder hoch ohne Stop.
danach auf aus geschalten.
ging sogar hoch wenn es aus war …
klasse..
wieder 30° im Raum
am 09. November 2023 15:02
Mit der Fehlerbeschreibung kann man leider wenig anfangen.
Wo hängt die Infrarotheizung dran? An einem Zwischenstecker ? Dann wird das Problem ggf. auch bei diesem liegen, z.B.
am 09. November 2023 15:06
Hallo..
nein die ist seit zig Jahren direkt verdrahtet..
wie gesagt ich habe nichts verändert.
seit dem Update schaltet das System
nicht mehr ab.
sogar auf OFF heizt die Heizung…
am 09. November 2023 16:17
Dann hast du ganz sicher kein Raumthermostat , aber vermutlich das Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) . Ich schließe einen Einfluss des Updates eher aus (allerdings natürlich Baugefühl), von den letzten Updates war das Gerät gar nicht betroffen.
Wieviel Leistung (Watt) hat die Infrarotheizung? Das Gerät kann nur 1 A, entspricht 230 W schalten. Ist das dauerhaft mehr, leidet der Schaltkontakt bis hin zum Verschweißen. Das würde sofort erklären, weshalb auch bei "Off" nicht abgeschaltet wird.
am 09. November 2023 17:59
Wurden ausversehen die Einstellungen von stromlos geschlossen auf geöffnet geändert?
am 09. November 2023 18:05
Muss ich mal testen ja danke