Pascal83
Apprentice Homie

Hallo liebe Community,

 

ich habe folgendes Problem:

3 Räume steure ich per Raumthermostat (Bad, Küche, Wohnzimmer).

Aber oft habe ich deutliche Temperaturunterschiede.

Z.b ganz aktuell:  Bad Eingestellt: 23.0°C Ist: laut App un RT: 21,4°C Ventil 100 % geöffnet

Küche: Wohnzimmer eingestellt: 22°C Ist: laut App und RT 20,1°C Ventil: 89 % geöffnet

 

Temperaturen des RT mit externen Thermometern überprüft und den Unterschied, falls da war in der App eingestellt.

 

Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Braucht Ihr noch etwas an Informationen? 

 

3 ANTWORTEN 3

M_Rapske
CEO of the Homies

Hallo @Pascal83 ,

vom der Funktion her sieht es ja gut aus.

Temperatur ist zu niedrig, und das Ventil ist offen.

Wenn die Thermostate richtig montiert sind, scheint die Heizung nicht richtig warm zu werden.

Hast du dein Heizsystem mal überprüft? Oder die Thermostate mal abgebaut, und geschaut ob die Heizung dann warm wird?

 

Grüße

Lerne aus den Fehlern anderer, du hast nicht genug Zeit sie selber zu machen.

SHC II mit 111 Geräten, 8 Automationen (Rest in HA), Xiaomi T13Pro mit Android 14


☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Rainerle
CEO of the Homies

Und die Heizkörper entlüftet? Dieser Tage bei meiner Mutter im Bad. Defektes Thermostatventil getauscht. Bei voller Öffnung wurde der Heizkörper nicht mal handwarm. Dann entlüftet - dauerte „ewig“. Dann wurde der Heizkörper heiß. Altes Ventil wieder angebracht, alles in Ordnung. 

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin kein Bosch SmartHome-Mitarbeiter
-
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
94 Geräte - rund 45 Automationen, knapp 30 Szenarien
Heizung: EasyControl - 9 HKT 1
Beleuchtung/Garten: Ledvance, Philips Hue


Bitte mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Pascal83
Apprentice Homie

Hallo, danke für die Hinweise.

Lag an mir, bzw Vorbesitzer. Heizung an sich war zu niedrig eingestellt. Nachdem mehrmals entlüftet und dadurch auch Wasser nachgefüllt, habe ich gesehen, das Vorlauf nur knapp 40 Grad war. Kessel höher gestellt, jetzt überall richtige Temperatur 