10. Oktober 2024 09:56 - bearbeitet 10. Oktober 2024 10:04
Moin zusammen,
ich habe einen Fensterkontakt der bei geöffneten Fenster nach 10 Sekunden 3 Heizkreise auf 5 Grad runterstellt.
Es steuert somit 1 Fensterkontakt, mit 3 Automationen 3 Räume, daher fällt die Option "Nachhaltiges Lüften" raus da ich dort nur den zum Fensterkontakt zugeordneten Raum runterregeln kann.
Weitere 3 Automation "Wenn Fenster geschlossen wird nach 30 min wieder den aktuelle Zeitplan verwenden".
Funktioniert soweit tadellos !
Nun mein Problem :
Zeitplan Heizung -
- ich öffne das Fenster um 06:58 Uhr
- Heizung regelt runter
- 07:00 geht aber ein Heizungsplan an
- Automation wird überschrieben
- Heizung heizt trotz geöffnetem Fenster
Gibt es da eine Möglichkeit, das man es einstellt das der Zeitplan sowas nicht überschreibt ?
Oder eine weitere Automation für sowas ?
Gruß und danke für eure Hilfe
am 10. Oktober 2024 10:21
Zeig mal bitte deine Automation. Ich vermute, du setzt nur die 5°C. Du musst zusätzlich gezielt in den manuellen Modus wechseln.
Beim wiederzuschalten der Heizung musst du dann entsprechend wieder gezielt in den Automatikmodus wechseln. Gern auch hiervon einen Screenshot teilen.
am 10. Oktober 2024 10:05
Hallo @Peewbow .
Du kannst die Räume auch in die Heizpause schicken per Automation. Dann wird es nicht überschrieben.
Kannst du unter Aktion -> Raumtemperatur auswählen.
am 10. Oktober 2024 10:47
Nachteilig an dieser Lösung ist u.U., dass das gleiche dann auch im Sommer passiert, wenn die Heizung permanent in der Heizpause bleiben soll.
Hier hilft dann nur der zusätzliche Umweg über in Automationen aufgerufene Szenarien.
am 10. Oktober 2024 10:59
Das ist natürlich ein Punkt, wo ich dir Recht gebe.
Wo man alles dran denken muss :).
Ich hab die 3 Automationen " Fenster Auf " nun auf manuell gesetzt sowie 5 Grad eingestellt.
Um 21 Uhr ist die nächste Zeitplan Umstellung, dann werde ich es mal testen.
Danke nochmal
am 10. Oktober 2024 10:21
Zeig mal bitte deine Automation. Ich vermute, du setzt nur die 5°C. Du musst zusätzlich gezielt in den manuellen Modus wechseln.
Beim wiederzuschalten der Heizung musst du dann entsprechend wieder gezielt in den Automatikmodus wechseln. Gern auch hiervon einen Screenshot teilen.
am 10. Oktober 2024 10:37
Das ist natürlich ne super easy Lösung 🙂 @M_Rapske .
Solange er dann wieder in beim "Fenster schließen" auf Heizen ( Zeitplan stellt ) wäre mein Problem schon gelöst. Und dies sollte ja eigentlich passieren.
Daher würde ich dies erst einmal später versuchen.
@STdesign sollte die Rückschaltung von Heizpause auf Heizen nicht gehen werde ich dies einmal ausprobieren.
Danke euch schon einmal. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.