am 07. Januar 2022 09:25
Ventilweg zu lang
Ich kann alle hier beschriebenen Probleme bestätigen. Ich bastele schon ein halbes Jahr mit den "**Schimpfwort**" Ventilen rum. Nichts was die Ventile tun ist logisch. Hauptproblem: Ventilweg zu lang.
Ich schreibe hier hauptsächlich, um den Experten von Bosch zu zeigen, dass die Probleme keine Einzelfälle sind, sondern ein Serien- und Entwicklungsproblem darstellen.
Ich verwende die "Lösung?" mit der Münze. Einzige Chance überhaupt. Ich habe die tatsächlichen Temperaturen immer mit einem separaten Thermometer gemessen und mit den in der App angegebenen verglichen und abgeglichen.
Im Prinzip macht das Thermostat was es will aber nicht was es soll. Und Bosch bringt keine Lösung. Sucht immer den Fehler bei den Anwendern. Mittlerweile bin ich stinksauer auf Bosch. Ich empfehle keinem mehr auf Bosch Smart Home zu gehen.
Oder habt Ihr von Bosch endlich Lösung für die vielen Probleme? Bis auf die verzögerte Anzeige der korrekten Öffnung können die anderen Probleme nur mit einer Fehlerhaften Kalibrierung zu tun haben.
Das Thermostat muss doch beim Kalibrieren über die aufgewendete Kraft merken, wann der Ventilstößel anfängt sich zu bewegen (100% Öffnung) und wann er sich nicht mehr bewegt (0% Öffnung).
Bi gespannt, ob die Experten von Bosch hierauf antworten. Wenn nein, können wir alles in die Tonne schmeißen.
am 08. Januar 2022 23:34
Zu der Kalibrierung kann ich nicht viel sagen, wir haben Ventile verschiedener Hersteller, Jahrzehnte alt, funktionieren alle. Wie hört sich der Stellantrieb denn beim Kalibrieren an? Man hört sehr deutlich, wenn der auf Block fährt. Woher weißt Du, dass das Ventil nicht komplett geschlossen ist bei 0% Stellung? Es dauert ne Weile, bis ein Heizkörper kalt wird...
Davon abgesehen: Nutzt Du auch die Raumthermostate (zusätzlich zu den Heizkörperthermostaten)? Konnte ich jetzt nicht genau rauslesen aus der Fragestellung. Mit den Raumthermostaten bekommt man eine deutlich bessere Regelgüte hin, weil auf die tatsächliche Temperatur im Raum geregelt werden kann. Temperaturmessung am Heizkörperthermostaten (auch mit Korrekturwert) ist nur ne Notlösung...
am 09. Januar 2022 16:06
Ein Reichenweitenproblem möchte ich ausschließen, da alle 4 verwendeten Thermostate im selben Raum sind und 3 davon problemlos funktionieren. Da der Telefonanschluß und somit auch der WLAN-Router im direkt angrenzenden Nachbarzimmer sind, befindet sich auch der Controller im Nachbarzimmer.
Gruß M.W.
am 10. Januar 2022 05:54
Bei 4 Thermostaten in einem Raum würde ich auch einen Raumthermostat einsetzen, der die Temperatur zentral misst und an die Thermostate sendet und damit das Regelverhalten verbessern sollte.
Wenn Du Thermostate und Eckventil getauscht hast und das Problem am gleichen Heizkörper bleibt, kann der Thermostat oder das Ventil nicht ursächlich sein. Dann könnte es ein Problem der 4 Temeraturmessungen und -Regelungen im Raum sein.
am 09. Januar 2022 15:06
Bei meinen Ventilen ist das Offenmaß auch 14mm
am 27. Januar 2022 20:32
Hallo,
bei mir gibt es seit heute, denn ich habe gerade ein SmartHome System gekauft, auch dieselben Probleme. Im telefonischen Kontakt mit dem KD-Service, habe ich genau diese Empfehlung der Heimeier Spindelverlängerung bekommen. Sollte dieser Vorschlag nicht funktionieren, hab ich halt Pech gehabt. Ich bin tatsächlich leicht verwundert, den mein altes ELV-Smart Heizkörperventil und sogar das AVM Fritz DECT 310 haben einwandfrei funktioniert!!! Warum das von der renommierten Firma BOSCH nicht?!? Eigentlich bin ich auf dieses System umgestiegen, um voll in die neue smarte Welt einzutauchen und dann dass!!! Absolut 1900, ehrlich.
Nun hoffe ich, dass der zusätzliche Kostenpunkt von € 17,99 auch seinen Sinn und vor allem Zweck erfüllt!
am 07. Dezember 2022 07:28
Ich kämpfe auch schon den zweiten Winter mit exakt dem gleichen Problem.
Ohne Münze geht an mehreren meiner Heizkörper überhaupt nichts. Spindelverlängerung bringt nichts.
Ich bin mir aber relativ sicher, dass es sich um ein Softwareproblem seitens Bosch handelt.
Die Kalibrierung funktioniert einfach nicht richtig bzw. Bosch denkt sich einen Fantasiewert für das öffnen aus.
Mein Hauproblemkind ist unser Wohnbereich mit 2 Heizkörpern und in der Mitte extra ein Raumthermostat.
Es wird zwar relativ genau die Zieltemperatur erreicht aber nur durch einen Heizkörper, der zweite bleibt absolut kalt.
Der Grund ist eine dämliche Einstellung in der Bosch App.
Selbst wenn früh 3 Grad auf die Solltemperatur fehlen (Nachtabsenkung) öffnet die App im Automatikmodus die Ventile nur auf ca. 25%, was bei einem der Ventile einfach noch zu bedeutet (Kalibrierung ist misst). Aktiviere ich den Boost Modus werden die Ventile auf 80% (warum nicht 100%???) geöffnet und beide Heizkörper werden richtig warm. Entferne ich das Thermostat vom Heizkörper, wird er auch sofort warm. Das Ventil ist zwar schon alt aber nicht sonderlich schwergängig, was aber beim Öffnen sowieso egal sein sollte.
Nehme ich den Raumthermostat raus aus dem Setup, ändern sich nichts.
Jetzt kommt der interessante Teil, ich experimentiere seit gestern (gut, erst ein Tag vs. über ein Jahr) mit der manuellen Steuerung. Dabei wird der Heizkörper deutlich wärmer, weil er bei gleich eingestellter Solltemperatur auch mal auf 40% oder sogar 60% bis 70% geöffnet wird.
Da ich ein fauler Mensch, bin möchte ich die Heizkörper natürlich nicht manuell steuern und überlasse die Steuerung dem ioBroker.
Ich bin aber trotzdem kurz davor mir zum Testen andere Thermostat zu bestellen. Hab keinen Bock, dass Bosch mal was an der Firmware änder und die manuellen Modus auch kaputt macht.
Wenn ich mir die Probleme beim neuen Thermostat II so anschauen, dann sollte Bosch vielleicht doch keine Heizkörperthermostate verkaufen.
am 08. Dezember 2022 06:10
Funktioniert zwar noch nicht 100%ig aber das Hauptproblem ist gelöst.
Es ist definitiv ein Softwareproblem von Bosch und da erwarte ich eine Lösung!
Steuere ich die Heizkörperhermostate extern, also manuell, dann werden sie warm und alles ist bestens. Lasse ich sie im automatischen Betrieb und von Bosch steuern dann bleibt einer kalt weil Bosch der Meinung ist das Ventil nur auf 20% oder 25% zu öffnen, was halt noch geschlossen ist.