am 08. Oktober 2024 18:15
Hallo zusammen !
Leider gehöre ich zu den "nicht wenigen" bei denen die Temperaturregelung mit dem HK Thermostat II (in Verbindung mit dem Raumthermostat II) so gar nicht funktioniert...(Räume überhitzen) also das leidige Thema der letzten Heizperiode bei so vielen...
Auch wenn es jetzt schon öfters angesprochen wurde....WO BLEIBT DER IM FEB. GROß ANGEKÜNDIGTE WEITERENTWICKELTE ALGORITHMUS ?
Dieser sollte zum Beginn der Heizperiode im Oktober 2024 kommen-meines Erachtens hat die Heizperiode angefangen !!!!
Was ist passiert ? NIX ! Es wäre schön wenn zumindest von Bosch da mal eine Info käme....egal ob "es nicht geschafft wurde" oder "kommt noch". So kann man sich zumindest Gedanken machen ob man seinen "Heizkram" verkauft/aus dem Keller holt oder in den Müll wirft !
Ich würde mir echt wünschen das dieses Thema transparenter behandelt wird-ich habe mir das System Bosch vorrangig zum Betrieb der Heizung geholt-auch wenn mittlerweile "die Sucht nach mehr smart Home" mich auch gefangen hat und div. Geräte dazu gekommen sind-mit denen ich zu 100% zufrieden bin !!!
Allen einen schönen Abend !
Gruß Dirk
09. Oktober 2024 08:50 - bearbeitet 09. Oktober 2024 08:50
Moin,
tja leider lagen die Prioritäten bei Bosch wohl eher bei Aufhübschungen der App anstatt bei der Verbesserung der Regelung der HK II.
Ich habe in einem anderen Strang mal ausführlich meine weiterhin bestehenden Probleme beschrieben.
Keinerlei Reaktionen von Bosch obwohl viele andere das selbe Problem haben.
am 11. Oktober 2024 19:14
Hallo,
auch auf die Frage zum Zwischenstand gab es keine Reaktion .....
Wobei... Stimmt nicht Ganz, gibt es ja jetzt auch mit Matter 😉
Das Ding ist ein Zweipunktregler der bei +1 Gerd Aus und bei -1 Grad wieder einschaltet, letzten Winter hat das schwäbische Teil ca 30% mehr verheizt als die Berliner.
Gut, dass die noch in der Schublade waren ....
15. Oktober 2024 08:42 - bearbeitet 15. Oktober 2024 08:43
Wenn er denn mal
zuverlässig aufdrehen würde…. Das Teil ist ja nichtmal in der Lage sich zu merken ab wieviel Prozent Ventilöffnung sich überhaupt was tut.
Das ist nämlich bei jedem Heizkörper etwas anders.
Nein, er fängt immer bei 15% an und geht dann gaaaaaaanz langsam hoch anstatt zu wissen „hey, die letzen 2 Male musste ich auf 25% gehen bis ein Temperaturanstieg zu verzeichnen war, dann fange ich doch gleich damit an“
Ganz schwache Programmierung.
Sollte dies Software technisch nicht möglich sein, könnte man dem User ja einfach die Möglichkeit geben, über die App die StartventilÖffnung selber einzustellen.
hat dann zwar wenig mit „Smart“ zu tun, aber immerhin würde es dann funktionieren und man säße nicht etliche Zeit im kalten.
am 14. Oktober 2024 12:04
Ich habe mir beholfen, indem ich die Temperaturregelung des Bads nur über den 230V Thermosthat per Fußbodenheizung regele und den Handtuchheizkörper in einen anderen „Raum“ in der App ausgelagert habe - so sind sie nicht gekoppelt und die Handtuchheizkörper laufen per automatischer Zeitsteuerung zusätzlich.
Freitag
Seit dem Update vor 2 Tagen, öffnet der HKT II wieder 100% und bleibt geöffnet, obwohl die Zieltemperatur erreicht wurde. Die Kinderkrankheiten die zu Beginn da waren fangen wieder an, super pünktlich zur Kälte Zeit. Wieso haut ihr so ein Update raus. Jetzt ließ es doch gut. Auch werden keine Temperatur absenkungen mehr erkannt, er heißt einfach weiter bei offnem Fenster. Hoffe das wird schnell wieder behoben.
Freitag
Kleiner Joke:
Schau Mal welches Datum die FW hat 😉
😂
gestern
Wo sieht man das? Das Update kam ja erst vorgestern.
gestern
In Z2M bei den OTA ....
Ich glaube so langsam die Haben den Code von einem erstellen lassen, der von Regelungstechnik keine Ahnung hat.
Zieltemp: 20
Ist-Temp: 19,5 --> Ventil 15%
Ist-Temp: 19,7 --> Ventil 34%
Ist-Temp: 19,9 --> Ventil 53%
Das ist so, als ob der Tempomat mit Zielgeschwindigkeit 100 Km/h desto näher an 100 kommt, das Pedal immer weiter durchdrückt..... Schon Komisches Verständnis