am 20. Februar 2024 15:01 - zuletzt bearbeitet am 21. Februar 2024 14:22 von Chiara
Hallo zusammen,
ich habe ein weitere Raumthermostat II 230V für eine Fußbodenheizung eingebaut.
Nun kann ich die Thermostate nicht mit der App verbinden, scannen klappt noch und dann kommt das Ladepopup und dann passiert nichts mehr.
Ich habe den Smart Controller II resetet und beim ersten Neustart am Router direkt hochfahren lassen, es leuchtet alle grün. Appversion ist 10.19.0. Gibt es in der Auswahl für die Geräte "Raumthermostat" und Raumthermostat II"? Wenn ja fehlt "Raumthermostat II" in meiner Geräteauswahl in der App.
Was kann ich noch tun?
Viele Grüße Tobi
am 20. Februar 2024 15:21
Die Raumthermostate II 230 Volt werden als Gerät unter "Raumthermostat" hinzugefügt.
Das Gerät selber ist nur für 3min im Anlernmodus. D.h. nach Einschalten der Sicherung musst Du den Thermostat innerhalb von 3min Anlernen. Wenn das Gerät nicht mehr im Anlernmodus ist, kannst Du das einfach durch Drücken des "Drehknopfs" wieder aktivieren. Oder die Sicherung nochmal aus und wieder einschalten.
Hast Du das mal probiert?
am 20. Februar 2024 15:21
Die Raumthermostate II 230 Volt werden als Gerät unter "Raumthermostat" hinzugefügt.
Das Gerät selber ist nur für 3min im Anlernmodus. D.h. nach Einschalten der Sicherung musst Du den Thermostat innerhalb von 3min Anlernen. Wenn das Gerät nicht mehr im Anlernmodus ist, kannst Du das einfach durch Drücken des "Drehknopfs" wieder aktivieren. Oder die Sicherung nochmal aus und wieder einschalten.
Hast Du das mal probiert?
am 20. Februar 2024 15:32
Also einfach den Knopf solange halten bis "SET" ausleuchtet und dann einfach abnehmen und scannen?
20. Februar 2024 16:01 - bearbeitet 20. Februar 2024 16:03
ich habe es immer so gemacht:
1) Sicherung ist aus.
2) Die Einrichtung starten und den Barcode am Display in der App scannen. Nach erfolgreichem Scan erscheinen die Warnhinweise, dass es sich um ein 230V Gerät handelt. Hier noch nicht auf "Weiter" klicken.
3) Nun das Display in die Unterputzeinheit stecken
4) Sicherung einschalten und im Einrichtungsdialog auf "Weiter" klicken und die nachfolgenden Schritte ausführen
vor einer Woche
Hallo, ich habe das gleiche Problem nur mit dem Raumthermostat 2 (ohne 230 V). Es war bis her einwandfrei eingebunden. Aufgrund eines neuen Handys (lange Geschichte…) musste ich es neu einbinden. Hab alles zurückgesetzt und nach Anleitung versucht es einzubinden. Es funktioniert einfach nicht mehr. Das Relais, das ich damit steuern will konnte ich einbinden, nur das Raumthermostat will nicht
vor einer Woche
Bist Du sicher, dass das RT II 230v korrekt zurückgesetzt wurde? Es gibt dazu ein Youtube Video.
vor einer Woche
Hat jetzt geklappt. War tatsächlich nicht korrekt zurückgesetzt.
vor einer Woche
ok, super!
Ich hatte übersehen, dass Du den RT II ohne 230V hast. Das war dann natürlich das falsche Video, aber der Hinweis war richtig 😉
Hier nochmal das Video zum Raumthermostat II.