abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Smart Relais - Logik externer Eingang vs. Remote-Steuerung

dakarpichl
Junior Homie

Hallo liebe Community,

 

ich bin am Überlegen, das smarte Relais für meinen Warmwasserboiler einzusetzen, anstatt der momentan verbauten analogen Zeitschaltuhr.

Ich habe dazu zwei Fragen:

1) Wie ist die Logik wenn das Relais sowohl über den externen Eingang als auch über den Smart Home Controller angesteuert wird?

Externer Eingang S1: EIN &

Anforderung von Smart Home Controller: AUS

Schaltausgang am Relais: EIN oder AUS?

bzw. umgekehrt

Externer Eingang S1: AUS &

Anforderung von Smart Home Controller: EIN

Schaltausgang am Relais: EIN oder AUS?

 

2) Wie ist die Funktion des Relais, wenn es nicht in das Smart Home System eingebunden ist? z.B. wegen einem Systemausfall, oder weil ich das System stillgelegt habe.

Wird der Schaltausgang weiterhin über den Externen Eingang S1 geschaltet, auch wenn ich das Relais nicht mit dem Smart Home Controller verbunden habe?

Also:

Externer Eingang S1: EIN &

Anforderung von Smart Home Controller: undefiniert

Schaltausgang am Relais: EIN oder AUS?

 

@SebastianHarderkönntest Du mir dabei vielleicht weiterhelfen, bzw. mich an die richtige Stelle verweisen?

 

Vielen Dank!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Maurice
CEO of the Homies

Der Eingang S1 fungiert immer als Umschalter. Bei einer Flanke an S1 schaltet das Relais um, egal in welchem Zustand (ein oder aus) es gerade ist. Wird der Eingang als Schalter konfiguriert, dann tut es das bei jeder Flanke, bei einer Konfiguration als Taster nur bei steigender Flanke. Es gibt keine Möglichkeit, das Relais über S1 gezielt ein- oder auszuschalten.

 

Der Eingang S1 funktioniert unabhängig von einer Verbindung zum SHC.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 53 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Maurice
CEO of the Homies

Der Eingang S1 fungiert immer als Umschalter. Bei einer Flanke an S1 schaltet das Relais um, egal in welchem Zustand (ein oder aus) es gerade ist. Wird der Eingang als Schalter konfiguriert, dann tut es das bei jeder Flanke, bei einer Konfiguration als Taster nur bei steigender Flanke. Es gibt keine Möglichkeit, das Relais über S1 gezielt ein- oder auszuschalten.

 

Der Eingang S1 funktioniert unabhängig von einer Verbindung zum SHC.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 53 Geräten, 122 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

dakarpichl
Junior Homie

Super, vielen Dank für die Erklärung!

Aus der Betriebsanleitung, die ich auf der Bosch Homepage fand, konnte ich das nicht herauslesen.




Rechtswidrigen Inhalt melden