Hallo zusammen,

 

Ich habe heute unter anderem meiner Dunstabzugshaube einen Zwischenstecker kompakt spendiert und steuere damit zwei Reststücke eines Ledvance LED Stripes. Ziel war es, mehr Licht unter den Unterschränken zu haben wenn das Licht des Dunstabzuges an ist.

Ich habe nun festgestellt, dass der Zwischenstecker sage und schreibe 18 bis 20 Sekunden benötigt um festzustellen, dass die Dunstabzugshaube an ist. Ich habe beides getestet: 4W für Licht = 18-20 Sek genauso wie bei 138W wenn man einstellt, dass das Licht erst angeht wenn mehr Verbrauch (Gebläse) gemessen wird. Letzteres habe ich getestet wegen der 10W Schwelle die allgemein bekannt ist.

Wenn ich den Zwischenstecker mit eingeschaltetem Licht einmal aus und wieder anmache wird der Verbrauch sofort gemessen. Kann man das noch irgendwie optimieren? 

 

VG CHP

11 ANTWORTEN 11

Geomo
Poweruser

@CHP die Zwischenstecket können bis zu 3600 W Belastung vertragen. Dabei 4 W höchste Genauigkeit zu erwarten, ist schon deutlich außerhalb der technischen Werte.

Für deinen Anwendungsfall wäre wahrscheinlich das Smartes Relais auch besser geeignet gewesen.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27 PB und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Hallo Geomo,

 

Aus diesem Grund habe ich ja auch auf die 138W verwiesen bei denen genau das selbe passiert wie bei den 4W. Man muss bis zu 20 Sekunden warten bis der Verbrauch erkannt wird. Es geht ja auch nicht darum höchste Genauigkeit zu erwarten (obwohl man das ja augenscheinlich kann da die 4W beim ein und ausschalten sofort erkannt werden) sondern darum diese Messwerte in einer schnelleren Zeit abzurufen, was beim ein- und ausschalten ja sofort geschieht.

Ich verstehe also nicht, was deine Antwort für einen Mehrwert haben soll. Insbesondere darauf was der maximale Belastungswert in diesem Szenario eine Rolle spielt da 138W Genauso weit davon entfernt sind wie die anfangs erwähnten 4W.

Nach meiner Erfahrung eignet sich der Leistungs-Auslöser generell nicht für zeitkritische Aktionen, auch nicht bei ∆P > 10 W. Nicht nur sind die Auslösezeiten oft deutlich länger als eingestellt, sie variieren auch stark.

 

Diese Auslöser setze ich daher nur ein, falls es okay ist, dass irgendwann innerhalb ca. einer Minute etwas passiert. Z. B. wenn TV an, dann Beleuchtung dimmen - ob das nach 10 oder 40 Sekunden passiert ist egal.

 

Für deine Anwendung wüsste ich ohne Anzapfen der Elektrik der Dunstabzugshaube leider auch keine gute Lösung (außer Geduld). Das ist ist auch bei mir ein Grund dafür, warum die Dunstabzugshaube noch in keiner Weise in Bosch Smart Home integriert ist, obwohl das wünschenswert wäre.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 40 Geräten + 12 Hue + Home Connect, ~140 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Ich habe schon überlegt, ob ich nicht alle paar Sekunden die Steckdose deaktivieren und wieder aktiviere und das so lange bis eine Leistungsaufnahme gemessen wird, aber das Klicken der Steckdose sagt mir, dass das keine so gute Alternative wäre.

SmartHomeGuru
Experte von Bosch Smart Home

Hi @CHP , unser Zwischenstecker kompakt meldet dem Controller max. alle 30 Sekunden einen Messwert.

Wenn die Dunstabzugshaube also länger als 30 Sekunden komplett aus war (~0 Watt) und dann eingeschaltet wird (>130 Watt) sollte der Messwert mehr oder weniger "sofort" gemeldet werden.

Wenn vorher aber schon etwas gemessen und gemeldet wurde, z.B. da die Dunstabzugshaube einen Standbyverbrauch hat oder da der Zwischenstecker kompakt  kurz vorher ein periodischer Messwert übertragen wurde, dann kann es zu einer kurzen Verzögerung von max. 30  Sekunden kommen.

Grüße

SmartHomeGuru

Dann ist diese Info, auf die sich auch @CHP bezieht,  im entsprechenden Auslöser aber doch falsch!?

1000036596.png

Aufgefallen war mir das nicht immer zuverlässige Verhalten auch bereits, stört jedoch bei meinen Anwendungen nicht weiter.

Mit deiner Aussage, @SmartHomeGuru , ist aber nun klar weshalb. Soweit so gut, so okay. Das sollte dann aber auch so in der App formuliert sein, wenn es schon einen Hinweis gibt.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 312 Automationen, 131 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
Google Pixel 8a mit Android 17 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

SmartHomeGuru
Experte von Bosch Smart Home

Hi @STdesign, ja den Text müssen wir voraussichtlich nochmal anpassen oder ergänzen, da er sich zum Teil noch auf 868Mhz-Geräte bezieht. Danke fürs aufmerksam machen. 

Für Zigbee gilt: es so konfiguriert, dass er der Zwischenstecker kompakt alle 30 Sekunden etwas meldet wenn sich der Messwert geändert hat (ohne weiteren Schwellwert). Wenn sich nichts ändert, z.B. da der Verbrauch sehr konstant ist oder der Zwischenstecker kompakt aus ist, bekommt der Controller  spätestens nach einer Stunde erneut einen Messwert.

Grüße

SmartHomeGuru

Könntest Du auf meine Frage auch noch eingehen? Mir ist wirklich nicht klar, wie z. B. ein Auslöser "mehr als 100 Watt für mehr als 10 Sekunden" funktionieren kann, wenn der SHC max. alle 30 Sekunden einen Messwert bekommt. Wie kann der dann feststellen, ob die mehr als 100 Watt nun für 10, 20 oder 30 Sekunden anliegen?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 40 Geräten + 12 Hue + Home Connect, ~140 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Laut dem Text verstehe ich das so, dass alles was über 10 ist "schnell" erkannt wird und alles darunter die genannten 30 Sekunden hat. 

Gemerkt habe ich das bei den 138 Watt mit laufendem Lüfter aber nicht.

@SmartHomeGuru Wenn maximal alle 30 Sekunden ein Messwert gemeldet wird, wie funktioniert dann die Auslöser-Einstellung "für mehr als x Sekunden"? Default sind 10 Sekunden, aber das kann der SHC dann doch gar nicht feststellen?

 

Oder werden diese Auslöser auf den Zwischensteckern selbst gespeichert und ausgeführt, die intern vermutlich mit höherer zeitlicher Auflösung messen?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 40 Geräten + 12 Hue + Home Connect, ~140 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Christopher
Poweruser

Ich steuere damit zum beispiel meine Lichter, wenn ich den TV ein oder ausschalten. Der Zwischenstecker reagiert sehr unterschiedlich. Manchmal sofort. Manchmal verzögert es sich um etwa 20 Sekunden.

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: >100 Geräte / >170 Automation
Samsung S23 FE Android 16
Samsung Tab S9 FE+ Android 16



Rechtswidrigen Inhalt melden