am 18. Dezember 2021 12:01 - zuletzt bearbeitet am 20. Dezember 2021 09:18 von heidyhoernchen
moin,
ich habe in Wohnzimmer 2 Heizkörper Thermostate mit einem Raumthermostat (kam später dazu) verbunden.
Wenn ich ins Wohnzimmer komme und ich den Kamin anmachen möchte Regel ich die Heizkörper auf 17 Grad. Nach kurzer verzögerung laufen diese auch und in der App bekomme ich angezeigt damit die Ventile 0% geöffnet sind.
Heute zb um 9 runter geregelt auf 17 Grad, Kamin gibt alles🔥🔥 und um ca 11Uhr hört man wie beide Thermostate laufen. Nach dem ich dann in die app schaue steht wie gehabt 0% geöffnet.
Warum laufen die Heizkörper Thermostate ohne damit irgend etwas geändert wurde? Weder das man an einem Thermostat was geändert hat oder eine geplante Änderung eingetragen ist?
Mit freundlichen Grüßen
T. Plath
am 18. Dezember 2021 13:09
Jeden Samstag um 11 Uhr findet ein automatischer Wartungs-Betrieb aller Heizungsthermostate statt: Ganz auf 100% > Ganz zu 0% > Aktueller Wert (In Deinem Fall: 0%).
am 18. Dezember 2021 13:09
Jeden Samstag um 11 Uhr findet ein automatischer Wartungs-Betrieb aller Heizungsthermostate statt: Ganz auf 100% > Ganz zu 0% > Aktueller Wert (In Deinem Fall: 0%).
am 18. Dezember 2021 13:25
Danke für die Antwort 😀.
Sowas hatte ich mir gedacht. Nur leider nix dazu gefunden.
am 18. Dezember 2021 13:14
Hier die Begründung auf der Produktseite:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/heizkoerper-thermostat/
• Verkalkungsschutz: Damit Ihre Smart Home Heizungsthermostate nicht verkalken, öffnet sich das Ventil einmal pro Woche über das ganze Jahr hinweg.