am 14. November 2024 21:32
Moin,
meine Hybrid-Anlage habe ich wie folgt angeschlossen. Da ich ein neugieriger Menssch binn habe ich alle Vor- und Rücklauftemperaturen mit einem Temperatursensor versehen und logge diese mit.
Jetzt passiert folgendes: Sobald die Gastherme den Heizbetrieb übernimmt, fließt langsam heißes Wasser rückwärts in den Wärmepumpenkreis. Sobald die Wärmepumpe den Heizbetrieb wieder übernimmt, fließt das Wasser wieder richtig herum. Man kann das in den Diagrammen ganz gut an den sich kreuzenden Linien Vorlauf / Rücklauf sehen.
Die Komponenten sind ausschließlich Bosch:
Compress 7400i AW
Condens 9800i W
Foto_HW-Set HYC25
Fällt euch wei, warum die Außeneinheit scheinbar rückwärts durchströmt wird?
Für Ideen und Verbesserungsvorschläge bin ich herzlich dankbar.
Viele Grüße
Benni
am 15. November 2024 02:52
@nase78 Du bist in der falschen Community gelandet, bitte wende Dich an den Bosch Home Comfort Support. Deinen Installateur oder ein Forum zur Heizungstechnik, z.B. Heizungsforum
am 15. November 2024 02:52
@nase78 Du bist in der falschen Community gelandet, bitte wende Dich an den Bosch Home Comfort Support. Deinen Installateur oder ein Forum zur Heizungstechnik, z.B. Heizungsforum
am 26. Oktober 2025 15:58
Moin,
im Heizungsforum wurde mir geraden eun Firmwareupdate auf den Geräten durchzuführen. Lt. Bosch-Doku ist ein minimaler Softwarestand erforderlich. Leider ist bei Bosch aber niemand in der Lage ein solches Update tatsächlich durchzuführen. Nicht der Werkskindendienst, nicht der Vertriebsinnendienst, nicht der Handwerker. Der bei uns eingesetzte Support ist mit der eigenen doku überfordert.
Die eigenen Komponenten werden nict vernünftig ins eigene Schema übernomman - daher ist die Planung des Bosch-Innendienstes nicht zutreffend.
Weiter enttäuschend: Condens 9800 mit K 30 RF ins Smarthome
Die gesamte Performance von diesem "hochinnovativen" Unternehmen ist eher bedauernswert.
26. Oktober 2025 17:41 - bearbeitet 26. Oktober 2025 17:42
Der Rücklauf in die Außeneiheit dient als Frostschutzfunktion.
Übrigens kann der Kundendienst den Softwarestand der verbauten Komponenten auslesen und ggf. Updaten. "Einfach" beauftragen: Bosch-Homecomfort Service 💵 💵
am 26. Oktober 2025 19:10
In der Anleitung der Außeneinheit steht explizit, dass kein heißes Wasser in die Außeneinheit eingeleitet werden darf. Bei jeder Speicherheizung durch die Gastherme fließt heißes Wasser von 65°C in die Außeneinheit. Die in der Inneneinheit verbaute hydraulische Weiche sollte dies eigentlich verhindern. Sollte es sich um eine Frostschutzfunktion handeln ist das insbesondere im Sommer unnötig. sowas könnte man auch gesteuert über die Zirkulationspumpe realisieren.