am 16. Februar 2025 14:53
Hallo zusammen, ich habe in einem Raum eine elektrische Fußbodenheizung mit einem Devireg 550 Regler verbaut. Den möchte ich durch einen Bosch Raumthermostat II 230V ersetzen. Meine Fragen dazu:
1) Verbaut ist ein Temperaturfühler 15kOhm/25°C. Der Bosch-NTC hat 10kOhm/?°C. Kann man am Bosch Thermostat II 230V ein Offset für einen anderen Widerstandswert einstellen?
2) Wenn 1 nicht geht, müsste ich den Fühler auswechseln - sehr ungern. Welchen Durchmesser hat der von Bosch angebotene Fühler?
So sieht das bei mir aus:
- Themenübersicht:
-
Heizen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Februar 2025 23:44
Wir hatten mit Überhitzung der elektronischen Fußbodenheizung bei uns im Bad keine Probleme.
Hatte ein ähnliches Problem, bisheriger Fühler war nicht kompatibel, lies sich aber auch nicht mehr aus dem Rohr ziehen.
Hab dann einfach einen günstigen Fühler in der Bucht bestellt - der ging dann zusätzlich zum anderen Fühler ins Rohr und läuft jetzt.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 16. Februar 2025 19:37
Ein anderer NTC-Typ lässt sich leider nicht einstellen. Ein Offset würde nicht ausreichen, da die Kennlinien unterschiedlich sind.
Es muss aber nicht der von Bosch sein - jeder gängige NTC 10k sollte funktionieren.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Februar 2025 15:35
Danke. Aber dann müsste ich den NTC herausziehen und einen neuen hineinfummeln. Riskant - würde ich mir gerne ersparen. Alternative wäre den DEVIreg 550 durch einen DEVIreg Smart zu ersetzen; der kann auf verschiedene NTCs eingestellt werden. Gibt es dazu schon eine Erfahrung, ob sich der DEVIreg Smart am SmartHome Controller II einbinden läst? Sollte ja gehen, wenn der DEVIreg Smart Zigbee unterstützt. Oder denke ich da falsch?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Februar 2025 17:06
Bosch Smart Home unterstützt grundsätzlich keine Thermostate von Drittanbietern. Weniger aus technischen Gründen (das wäre durchaus möglich), sondern aus strategischen.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Februar 2025 17:34
Oh, das habe ich nun nicht erwartet. Sehr enttäuschend und nicht nachvollziehbar. Wenn Bosch solche strategischen Fehler macht, muss ich mir schon überlegen, ob ich mein angefangenes und noch kleines Bosch Smart Home überhaupt weiter ausbaue oder nicht besser zu einem Anbieter wechsle, der offen für die Einbindung von Fremdprodukten ist.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Februar 2025 18:06
Eine Überlegung wäre noch, den Bosch Thermostaten ohne Fußbodensensor zu verwenden. Aber wird der Fußboden dann nicht zu heiß? Gibt es Erfahrungen dazu?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Februar 2025 23:44
Wir hatten mit Überhitzung der elektronischen Fußbodenheizung bei uns im Bad keine Probleme.
Hatte ein ähnliches Problem, bisheriger Fühler war nicht kompatibel, lies sich aber auch nicht mehr aus dem Rohr ziehen.
Hab dann einfach einen günstigen Fühler in der Bucht bestellt - der ging dann zusätzlich zum anderen Fühler ins Rohr und läuft jetzt.