am 27. Oktober 2024 16:46
Hallo zusammen,
nach https://local.apidocs.bosch-smarthome.com und dem Postman Projekt kann man die Soll-Temperatur lesen und setzen. /devices/{deviceId}/services/RoomClimateControl/state Ich bekomme aber: statusCode:404
Ansonsten funktionieren die anderen Endpunkte. z.B. funktioniert das: /devices/{deviceId}/services/TemperatureLevel Retrieve the TemperatureLevel service of the ClimateControl.
am 28. Oktober 2024 08:27
Danke @SebastianHarder!
Hier ist die Lösung verlinkt: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/issues/114
27. Oktober 2024 17:20 - bearbeitet 28. Oktober 2024 07:49
Hallo @ilja-stas,
hast du die richtige deviceId verwendet?
Für die RoomClimateControl muss nicht die deviceId des Thermostats verwendet werden, sondern die eines virtuellen Geräts, welches für jeden Raum mit einem Thermostat existiert, z. B. "roomClimateControl_hz_1". Beim Abfragen der Räume kannst du das richtige Suffix (hz_1, hz_2, ...) herausfinden.
Viele Grüße
am 28. Oktober 2024 08:27
Danke @SebastianHarder!
Hier ist die Lösung verlinkt: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/issues/114