22. Juni 2026 15:59 - bearbeitet 22. Juni 2026 16:27
Hallo, ich bin neu in der Community und auch neuer Smarthome Nutzer.
Der Elektriker hat mir Dimmer #Bosch Smart Home Dimmer in die Lichter eingebaut und egal ob hier teure oder auch günstige Lichter/Birnen habe, alle flackern alle 15 min (wenn eingeschaltet) auf. Immer exakt zur 00-15-30-45sten Minute.
Also zB gebnau um 22:15 Uhr flackern alle eingeschalteten Lichter regelmäßig. Als würde der Smart Home Controller II ##Controller alle 15 min einen Check machen, welcher die Lichter zum flackern bringt. Das hört dann auch nach ca einer Miniute wieder auf und alle leuchten konstant weit
Wir haben sowohl extrem teure Leuchten als auch sehr günstige Birnen. Das passier aber bei allen.
Kommt das jemanden bekannt vor?
PS: Kann aber auch sein, dass sie ohnehin komplett falsch angeschlossen wurden. Hat sich rausgestellt, dass der Elektriker keine Ahnung hat. Er hat auch Schalter und keine Taster eingebaut. Laut Bosch sind die nicht kompatibel. Ich kann Lichter mit dem Schalter auch nur anmachen, ausschalten und dimmen geht nur über die App. Falls das irgendwie hilft.
Würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand 9helfen könnte.
Vielen Dank
Tom
22. Juni 2026 16:58 - bearbeitet 22. Juni 2026 17:01
Hallo @tbichay ,
bitte zuerst vom Elektriker nach dem beigefügten Schaltplan den Dimmer installieren lassen:
Danach bitte die Konfiguratin in der App prüfen:
Bitte nach der Prüfung der og. Schritte wieder hier melden. Viel Erfolg!
am 22. Juni 2026 17:28
Schalter sind generell nicht kompatibel zum Dimmer, das ist korrekt. Das muss alles auf Taster umgebaut werden.
Um das als Ursache des Flackerns auszuschließen: Alle Schalter auf "aus" stellen (an S1 sollte nicht dauerhaft Spannung anliegen).
Ansonsten kannst Du auch mal den SHC stromlos machen und schauen, ob es dennoch auftritt. So könnte man zumindest eingrenzen, ob ein Kommando des SHC der Auslöser ist oder irgend etwas anderes.
Generell wird immer mal wieder von Flackern in Verbindung mit dem Dimmer berichtet, das scheint aber eher an der Inkompatibilität mit bestimmten Leuchten zu liegen. Und von dieser Regelmäßigkeit lese ich zum ersten Mal.
am 22. Juni 2026 17:55
Ganz neu ist das Thema mit der Regelmäßigkeit beim Flackern nicht. Thema "Rundsteuersignal."
Und ich hatte letztens erst gedacht, das Thema wurde verbessert oder gar gelöst. Meine, selten genutzte, Beleuchtung, hat zuletzt im gedimmten Zustand überraschenderweise nicht mehr geflackert.
am 22. Juni 2026 18:35
Ah stimmt, guter Punkt! Das Thema hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
am 03. Juli 2026 17:44
Hallo,
vielen Dank für die ganzen schnellen super Antworten.
Jetzt war auch der Elektriker nochmal da und wir haben es tatsächlich geschafft alle Dimmer korrekt anzuschließen inkl. Taster.
Das funktioniert jetzt auch alles tadellos. Außer das Flackern. Es flackern immer noch exakt alle 15 min pünktlich alle angeschalteten Lampen. Egal in welcher Preisklasse. Alle sind ohne eigenen Dimmer.
Rundsteuersignal klingt sehr naheliegend, da es tatsächlich genau alle 15 min flackert oder blitzt.
Was mir dazu aufgefallen ist, aber ich noch nicht ausgiebig getestet habe, wenn ich ein Licht gezielt zum Testen 2min vorher anschalte. Flackert es nicht. Aber wenn es vorher schon eine Weile an war, flackert es wieder. Kommt mir fast wie eine Entladung überschüssiger Spannung vor, aber ich davon wirklich keine Ahnung. Ich werde das nochmal konkreter testen.
Hat vielleicht noch jemand dieses Problem mal gehabt? oder gar eine Lösung dafür?
Ich wäre sehr dankbar. 🙂
PS: Mir ist das pünktliche Flackern auch nur aufgefallen, weil ich direkt neben dem Münster wohne und die Lichter alle immer pünktlich zum Glockenschlag flackern, was anfangs dann etwas an Horrorfilme erinnert hat 😉
am 22. Juni 2026 23:03
ich hatte einen konventionellen Drehdimmer an eine dimmbare Esstischleucjte durch einen Bosch-Dimmer ersetzt, was super funktioniert hat. Als dann die Leuchte durch eine neue Esstischleuchte mit Touch-Dimmer ersetzt wurde, hat die Leuchte auch immer wieder mal geflackert (habe aber nicht auf die Uhr geschaut), wenn jemand den Bosch-Dimmer versehentlich von 100% auf niedriger reduziert hat. Das Flackern ging erst aus, als man den Bosch-Dimmer wieder auf 100% gestellt hat. Die Lampe hatte den internen Dimmer, der mit dem externen Dimmer nicht funktioniert hat. Ich habe dann den Dimmer durch eine Lichtsteuerung ersetzt. Jetzt lässt es sich nur direkt am Tisch sitzend dimmen und smart nur ein- und ausschalten, aber die Leuchte funktioniert wieder einwandfrei.
am 01. Juli 2026 06:54
Doppelt gedimmt hat noch nie gut getan
vor 2 Wochen - zuletzt bearbeitet Montag
Ich habe exakt dasselbe Problem.
Rundsteuersignale (bei mir bei 383,3 Hz) stören alle Dimmer im Haus.
Unabhängig vom Dimmzustand oder Leuchtmittel.
Scheint ein generisches Problem bei Bosch zu sein. Habe testweise Konkurrenzprodukte von zwei anderen Herstellern verbaut und bei diesen treten die Probleme nicht auf.
Hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden oder konstruktives Feedback vom Support bekommen?
vor einer Woche
@MaxR leider habe ich noch keine Lösung und es nervt tatsächlich.
Weder von Bosch noch von der SWU (Stadtwerke in Ulm) habe ich Antworten bekommen.
Es könnte ein Sperrfilter helfen, aber eine wirkliche Lösung ist das auch nicht. Für mich ist klar, dass das von Bosch gefixt werden müsste und ich bin tatsächlich auch etwas enttäuscht. Ich weiß nur nicht, ob es am Controller oder an den Dimmern selbst liegt. Wenn es der Controller ist, könnte man hier vielleicht auf einen Zigbee-Controller eines Mitbewerbers wechseln, wenn es die Dimmer sind, wird es teuer und man müsste tatsächlich alle austauschen. Wäre schon wünschenswert wenn Bosch hier mit einem Update reagieren könnte, wenn das überhaupt technisch möglich ist. Ich werde auch nochmals versuchen Kontakt aufzunehmen.
vor einer Woche
Ich habe das Ganze auch schon ohne Controller getestet und das Problem bleibt bestehen.
Ist ganz klar das Problem, dass der Dimmer den Nulldurchgang missinterpretiert, wenn die Rundsteuerimpulse kommen.
vor einer Woche
@MaxR Hast Du L und N an der RLS mal getauscht?
vor einer Woche
Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht was RLS ist.
Falls es um die Dimmer geht: die wurden von meinem Elektriker eingebaut und alles geprüft. Da das Problem in allen Räumen und Dimmer auftritt, gehe ich davon aus, dass es systematischer Fehler im Dimmer ist und keine falsche Verkabelung.
vor einer Woche - zuletzt bearbeitet vor einer Woche
@MaxR Sorry, war wohl noch halb im anderen Thread, gemeint ist natürlich Dimmer. Ich würde trotzdem mal probieren, die beiden zu tauschen. Ich gehe nicht davon aus, das auch ein Elektriker alles phasengerecht anschließt.
vor einer Woche
also ich würde das bei einem Elektriker schon erwarten…
@MaxR ich hatte 2 sauteure, dimmbare LED -Rahmen um 2 gekaufte Hängeschränke (ab Werk, d.h. keine Bastellösung), die aber immer wieder geflackert haben und sich gegenseitig beeinflusst haben, so dass sie mal heller, mal dunkler wurden, teilweise ganz aus gingen.Jahrelang haben wir die dann nicht mehr gemeinsam benutzt, bis ich ein Bosch-Relais vor den einen LED-Trafo gebaut habe und so die beiden Trafos entkoppelt habe. Seither ist mein Mann happy, dass beide Rahmen einwandfrei leuchten.
Versuch dich mal versuchsweise, ob es mit einem Relais davor, besser wird. Wenn Du einen smarten Dimmer dahinter hast, muss ja das Relais nicht smart sein
vor einer Woche
Dann ist das Ganze doch aber nicht mehr smart schaltbar 🤔
vor einer Woche
wieso ?wenn das Relais eingeschaltet bleibt, kann doch über den Dimmer smart geschaltet werden?
vor einer Woche
Dann ja. Aber dann ist es doch immer noch nicht galvanisch getrennt. Hab den Sinn oder physikalischen Hintergrund noch nicht verstanden.
vor einer Woche
Ich würde trotzdem mal probieren, die beiden zu tauschen.
Predigst du nicht gern und häufig nur Fachkräfte ans Werk zu lassen? 😂
Was soll der Dimmer dann tun? Neutral dimmen? Und somit beidseitig Neutral an die Leuchte legen. Ahhh ja ...
Montag
Wir haben 20 Dimmer verabauen lassen von einer Elektrofachkraft und das Problem tritt bei allen auf. Ich denke mal, den hypotetischen Fall, dass bei allen 20 Dimmern L und N vertauscht wurden, können wir ausschließen.
Das Problem ist die Sensibilität des Bosch Dimmers gegen Rundsteuersignale. Heutige elektrische Komponenten sollten gegen sowas robust sein.
Mittlerweile habe ich Komponenten von zwei anderen Herstellern getestet, die im gleichen Haus mit gleichen Leuchtmitteln kein Flackern erzeugen. Einfach enttäuschend von Bosch, dass so ein Problem bekannt ist und nicht angegangen wird.