Hallo Community,

ich habe kürzlich eine neue Automation erstellt, die leider nicht wie gewünscht funktioniert, mache ich etwas falsch? Anbei die Screenshots:

IMG_0103.png

IMG_0104.png

IMG_0105.png



Meine Annahme war folgende: Wenn die aktuelle Leistungsaufnahme mehr als 20W beträgt und ein Alarm aktiv ist, sollte ich sofort eine Benachrichtigung bekommen. Dies passiert aber leider nicht, auch nicht wenn ich das Alarmsystem aus der Bedingung rausnehme.


Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

3 ANTWORTEN 3

Christopher
CEO of the Homies

Die Automation löst aus, wenn die Leistung über 20 W steigt. Das bedeutet sie muss vorher unter 20 W fallen und dann darüber steigen.

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: 83 Geräte / >100 Automation
Samsung S23 FE Android 14
Samsung Tab S9 FE+ Android 14

STdesign
CEO of the Homies

Es gibt zwei Fallstricke:

 

  • Wie schon erwähnt muss die Leistung den Schwellwert übersteigen. Also nicht bereits höher sein.
  • Das Alarmsystem hat beim aktivieren immer mindestens 1 s Verzögerungszeit. Erst danach wird auf den Auslöser WENN geschaut. D.h. wenn die Leistung 20 W übersteigt während du das Alarmsystem aktivierst bringt das nichts. Das überschreiten darf erst frühestens 1s später stattfinden, wenn das Alarmsystem wirklich aktiv ist.

 

Der letzte Punkt stört mich sehr und erschwert mir manche Automation.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC I mit 73 Geräten, 149 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

Hier fällt mir leider auch kein guter Workaround ein, denn das Aktivieren des Alarmsystems kann nicht als Auslöser verwendet werden und die Leistungsaufnahme nicht als Bedingung. Warum auch immer. ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC I mit 50 Geräten, 110 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.