gestern
Moin,
Schon länger beobachte ich ein auffälliges Verhalten meiner Balkonbeleuchtung, wenn diese über Automationen gesteuert wird. Dabei handelt es sich um eine Ledvance Classic E27 Multicolor, die direkt an den SHC I angebunden ist.
Heute habe ich das genauer untersucht. Dabei konnte ich eine bestimmte Symptomatik eingrenzen, die bei Szenarien und Automationen gleichermaßen auftritt. Hier am Beispiel eines Szenarios.
Ein Szenario erstellen, das eine smarte Lampe einschaltet:
Dabei einen Paletteneintrag mit weniger als 100% Helligkeit (hier im Beispiel 75% rot) wählen, speichern:
Über die Lampen-Kachel die Lampe manuell durch antippen eines Paletteneintrags mit 100% Helligkeit einschalten:
Dann durch tippen auf "Off" wieder ausschalten:
Das vorher erstellte Szenario auslösen. Nun tritt der Fehler auf: Die Lampe wird korrekt auf die Farbe des Paletteneintrags im Szenario gestellt, aber nicht auf dessen Helligkeit (75%), sondern auf die Helligkeit vor dem Ausschalten (100%). In der Lampen-Kachel wird dabei zunächst 75% angezeigt, nach einigen Sekunden springt dies aber auf 100%:
Das Szenario nochmals auslösen. Nun wird auch die korrekte Helligkeit (75%) eingestellt.
Könnt ihr das reproduzieren?
Grüße
Maurice
gestern - zuletzt bearbeitet gestern
Jaja, das ist schon immer so. Habe ich schon mehrmals beim Support angemerkt und habe jedes mal die gleiche Antwort bekommen.
"Wir arbeiten mit Ledvance an einer Lösung." Scheint aber doch niemanden zu interessieren.
Man muss das Szenario im Endeffekt immer zweimal auslösen.
gestern
Ah, gut zu wissen!
Es ist aber offensichtlich kein Problem der Ledvance-Lampen selbst, denn der Fehler tritt nur beim Einschalten über Szenarien und Automationen auf. Schaltet man die Lampe dagegen durch antippen eines Paletteneintrags in der Lampen-Kachel ein, dann wird direkt die korrekte Helligkeit eingestellt. Irgend etwas machen die Szenarien / Automationen also falsch. Es scheint mir nicht plausibel, das Ledvance da irgend etwas tun müsste - grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung offensichtlich.
@SebastianHarder Da der Bug offenbar bekannt ist, wie ist da der Stand?
An dieser Stelle nervt mich der fehlende öffentliche Bugtracker mal wieder ungemein. Ich habe den halben Nachmittag damit verbracht, ein irgendwie merkwürdiges Verhalten auf einen konkreten Bug einzugrenzen und zu dokumentieren. Nur um zu erfahren, dass das längst bekannt ist. 🙄
gestern
Hallo @Maurice , ich habe dieses Verhalten nicht.
Ich habe extra mal ein neues Szenario für eine meiner Ledvance (ebenfalls E27, 9W, Multicolor) erstellt. Farbauswahl mit Helligkeit 50%. Nach dem Speichern des Szenarios Lampe manuell in einer anderen Farbe auf 100% ein- und wieder ausgeschaltet. Danach das Szenario ausgelöst und die Ledvance leuchtet mit 50% in der im Szenario ausgewählten Farbe.
Habe es extra nochmals wiederholt, also Szenario gelöscht und neu angelegt und gesamten Vorgang wiederholt. Gleiches Ergebnis: sofort 50% Helligkeit.
gestern
Falls Du wegen des unterschiedlichen Verhaltens mal die Ledvance Produktnummern vergleichen möchtest: ich habe 3 Lampen mit der Produktnummer 4058075729025 im Einsatz.
gestern
Interessant, dann scheint es noch weitere Rahmenbedingungen zu geben.
Deine Ledvance sind direkt an den SHC angebunden, nicht über eine Hue-Bridge? Dann tritt es nämlich nicht auf.
Meine Lampen sind konkret die 4058075208391.
gestern
Die Lampen sind direkt mit dem SHC verbunden.
Das unterschiedliche Verhalten könnte somit produktspezifisch sein, muss es aber nicht bzw. sollte es ja auch nicht.
gestern
Ich habe auch E27 Multicolor. Aber auch die Led stripes. Bei mir ist bei allem Leuchten das Problem.
gestern
Auch eben ausprobiert:
gestern
Alles klar, danke fürs Testen! Also tatsächlich produktabhängig.
Dennoch ist für mich nicht plausibel, warum Bosch den Bug nicht alleine gefixt bekommt. Szenarien / Automationen müssten "einfach nur" das tun, was intern beim manuellen Einschalten mittels Antippen eines Paletteneintrags geschieht. Denn das funktioniert ja auch bei den betroffenen Lampen korrekt.
Mein Workaround ist nun, in den betroffenen Automationen die Lampe zwei mal einzuschalten (mit dem selben Paletteneintrag) - einmal sofort und dann nochmal nach einer Sekunde. 🙄