abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 


Fußboden Thermostat 24V - Anschluss

Jeanuegg
Apprentice Homie

Hallo Zusammen,

ich bin gerade dabei meine Fußbodenheizung, welche mit 24 V funktioniert, auf Smart Home umzurüsten.

Hierfür habe ich mir den 

Bosch Raumthermostat 24V

besorgt.

Meine Frage zielt auf die Verschaltung der Stellmotoren ab.

Diese haben zwei Anschlüsse.

kann mir jemand hier einen Schaltplan zur Verfügung stellen, wie ich auf vier Leitungen komme, um den Smart Home Heizkörper Thermostat betreiben zu können.

Die Aktuelle Verschaltung kommt mit 3 Leitungen zurecht.

Leider funktioniert so die Fußbodenheizung nicht in Verbindung mit dem Bosch Heizkörperthermostat.

4 Adern wären vorhanden.

Frage wäre wie diese angeschlossen werden müssten.

Vielen Dank für eure Hinweise 

16 ANTWORTEN 16

WHasse1
Head of the Homies

 

Hallo, ich habe auf die "Schnelle" diesen Schaltplan gefunden?

 

WHasse1_0-1729847116879.png

 

 

privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser; mehrere Anlagen mit SHC II + Funk-Stick über 100 Geräten; ausschließlich Apple-Endgeräte; Spezialisierung auf elektrotechnische und heizungstechnische Lösungen

Geomo
CEO of the Homies

@Jeanuegg Für den Betrieb benötigt der Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) 230 V. Liegen diese überhaupt an den 3 Leitungen an?

Vielleicht solltest Du das Thema auch lieber jemanden überlassen, der fachlich kompetent ist.

Hast einen Schaltplan des alten Thermostats oder ein Bild von den Anschlüssen?

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 59 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

STdesign
CEO of the Homies

Sofern es sich wirklich um das Gen. I Gerät Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) in 24 V Ausführung handelt, brauchst du keine 230 V!

 

Screenshot_20241025-121210.png

Du brauchst 2 Kabel für die Spannungsversorgung, also zum 24 V Netzteil. Und zwei Leitungen zum Stellantrieb.

 

Welche drei Leitungen sind denn aktuell genutzt? Dann kann man schauen, was in deiner Topologie anders ist. Ich tippe darauf, dass der Minuspfad (die Klemmen "B") nicht separat zum Thermostat geführt sind.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Jeanuegg
Apprentice Homie

Vielen Dank für die schnellen und wertvollen Hinweise.

es handelt sich um die 24V Variante.

Diese sind auch mit dem Messgerät nachgewiesen. Es ist bei der Fußbodenheizung ein Trafo, der diese Spannung bereitstellt. 
was zu klären wäre, ist das der vorherige Thermostat eben mit 3 Leitungen seinen Dienst verrichtet hat. 

Schau bitte mal nach, ob der Minus vom Stellventil direkt zurück zum Trafo geht.

 

Meine Vermutung:

  • Am alten Thermostat liegen 24 V mit plus und minus.
  • Die dritte Leitung ist die vom Raumthermostat geschaltete 24 V plus Leitung zum Stellventil.
  • Die Minusleitung vom Stellventil wird nicht zum Thermostat zurück geführt, sondern direkt zur 24 V Quelle (Trafo).

 

Falls dem so ist, lässt du "B" für das Ventil einfach weg, weil die Rückführung direkt erfolgt.

Screenshot_20241025-135729.png

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Vielen Dank für den Lösungsansatz.
Das habe ich mir im Vorfeld auch so gedacht und habe B weggelassen. Leider mit dem Resultat, dass die Heizung nicht steuerbar ist. Habe es dann „try n error“ auch mit A versucht leider ebenfalls ergebnislos,

meine Annahme ist, dass sich die Verkabelung angehen darf🧐

 

IMG_3401.jpeg

Schließ mal das alte Thermostat wieder an. Dann mal folgendes messen:

  • Ausgang im nicht geschalteten Zustand.
  • Ausgang im geschalteten Zustand.

 

So bekommst du raus, ob plus oder minus geschaltet vom Raumthermostat zum Stellantrieb geht.

 

 

Habe es dann „try n error“ auch mit A versucht

 

Wenn schon hättest du den dritten Draht an "B" anschließen müssen und "1" frei lassen. Das wäre der Fall wenn das Thermostat den negativ Pfad schalten würde. Wobei dann das Raumthermostat allpolig schalten müsste, was ich bezweifle...

 

 

meine Annahme ist, dass sich die Verkabelung angehen darf🧐

 

Aufräumen und eine Verbindungsliste machen oder skizzieren ist eine gute Idee und wohl erforderlich.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

Ich bezweifle auch, dass der "Valve B"-Anschluss überhaupt geschaltet ist. Der wird intern einfach auf "Supply B" gebrückt sein. Die "Valve B"-Klemme wird es nur geben, damit man bei Vierdrahtanschluss nicht zwei Adern in eine Klemme fummeln muss.

 

Bei Dreidrahtanschluss also Supply A / B und Valve 1 anschließen. Falls das Thermostat dann grundsätzlich funktioniert (Display, Kopplung an SHC), der Stellantrieb aber nicht schaltet: A / B tauschen.

Falls es dann immer noch nicht geht: Foto vom Anschluss des alten Thermostats posten.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

STdesign
CEO of the Homies

Richtig. Gleiche Vermutung habe ich wie geschrieben auch.

 

Die genannte Verdrahtung wurde wohl ausprobiert und funktionierte nicht. Analyse der Verdrahtung und Infos zum bisherigen Anschluss wären hilfreich.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

Gleiche Vermutung habe ich wie geschrieben auch.

 

Zu schnell überflogen, sorry. Ich habe nun ein "ich bezweifle auch" daraus gemacht. 😉

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Absolut! Werde ich gleich als nächstes nachholen. Ist aus (alt)Bestand vom Vorbesitzer.

Info folgt 

Vielen Dank!

 

Ich bezweifle auch, dass der "Valve B"-Anschluss überhaupt geschaltet ist. Der wird intern einfach auf "Supply B" gebrückt sein. Die "Valve B"-Klemme wird es nur geben, damit man bei Vierdrahtanschluss nicht zwei Adern in eine Klemme fummeln muss.

A: das ist ebenfalls meine Vermutung. 
werde morgen vorr. das Projekt ruhen lassen müssen und würde den Schaltplan/istzustand skizzieren.

 

Bei Dreidrahtanschluss also Supply A / B und Valve 1 anschließen. Falls das Thermostat dann grundsätzlich funktioniert (Display, Kopplung an SHC), der Stellantrieb aber nicht schaltet: A / B tauschen.

A: Thermostat funktioniert mit Supply

A & B. Gemessen kommen auch 24V an!

3. Ader bei valve in 1 sowie B versucht. Ohne Erfolg 

Falls es dann immer noch nicht geht: Foto vom Anschluss des alten Thermostats posten.

 

A: sehr gerne:

IMG_3102.jpeg

IMG_3101.jpeg

Maurice
CEO of the Homies

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit:

rot = Supply A

weiß = Supply B

schwarz = Valve 1

 

Auch die Einstellung stromlos geschlossen / geöffnet in der App prüfen und ggfs. umstellen. Ist abhängig vom Stellantrieb.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Hab ich gleich ausprobiert. Bis jetzt noch keine Heizfunkruin (hab die Temperatur auf 30 Grad gestellt). Habe nun i.d. App von Ventiltyp stromlos geschlossen auf Stromlos offen umgestellt.

Bin mal gespannt.

Maurice
CEO of the Homies

Stromlos offen oder geschlossen sollte auf dem Stellantrieb draufstehen bzw. lässt sich anhand der Typenbezeichnung recherchieren. Alternativ das Thermostat abklemmen - wird es dann warm, dann ist es stromlos offen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Geomo
CEO of the Homies

@Jeanuegg 🫣 Alter Mann, wer hat das denn zusammengepfuscht?

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 59 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.



Rechtswidrigen Inhalt melden