vor einem Monat
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei meine Fußbodenheizung, welche mit 24 V funktioniert, auf Smart Home umzurüsten.
Hierfür habe ich mir den
besorgt.
Meine Frage zielt auf die Verschaltung der Stellmotoren ab.
Diese haben zwei Anschlüsse.
kann mir jemand hier einen Schaltplan zur Verfügung stellen, wie ich auf vier Leitungen komme, um den Smart Home Heizkörper Thermostat betreiben zu können.
Die Aktuelle Verschaltung kommt mit 3 Leitungen zurecht.
Leider funktioniert so die Fußbodenheizung nicht in Verbindung mit dem Bosch Heizkörperthermostat.
4 Adern wären vorhanden.
Frage wäre wie diese angeschlossen werden müssten.
Vielen Dank für eure Hinweise
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Hallo, ich habe auf die "Schnelle" diesen Schaltplan gefunden?
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
@Jeanuegg Für den Betrieb benötigt der Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) 230 V. Liegen diese überhaupt an den 3 Leitungen an?
Vielleicht solltest Du das Thema auch lieber jemanden überlassen, der fachlich kompetent ist.
Hast einen Schaltplan des alten Thermostats oder ein Bild von den Anschlüssen?
vor einem Monat
Sofern es sich wirklich um das Gen. I Gerät Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) in 24 V Ausführung handelt, brauchst du keine 230 V!
Du brauchst 2 Kabel für die Spannungsversorgung, also zum 24 V Netzteil. Und zwei Leitungen zum Stellantrieb.
Welche drei Leitungen sind denn aktuell genutzt? Dann kann man schauen, was in deiner Topologie anders ist. Ich tippe darauf, dass der Minuspfad (die Klemmen "B") nicht separat zum Thermostat geführt sind.
vor einem Monat
Vielen Dank für die schnellen und wertvollen Hinweise.
es handelt sich um die 24V Variante.
Diese sind auch mit dem Messgerät nachgewiesen. Es ist bei der Fußbodenheizung ein Trafo, der diese Spannung bereitstellt.
was zu klären wäre, ist das der vorherige Thermostat eben mit 3 Leitungen seinen Dienst verrichtet hat.
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Schau bitte mal nach, ob der Minus vom Stellventil direkt zurück zum Trafo geht.
Meine Vermutung:
Falls dem so ist, lässt du "B" für das Ventil einfach weg, weil die Rückführung direkt erfolgt.
vor einem Monat
Vielen Dank für den Lösungsansatz.
Das habe ich mir im Vorfeld auch so gedacht und habe B weggelassen. Leider mit dem Resultat, dass die Heizung nicht steuerbar ist. Habe es dann „try n error“ auch mit A versucht leider ebenfalls ergebnislos,
meine Annahme ist, dass sich die Verkabelung angehen darf🧐
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Schließ mal das alte Thermostat wieder an. Dann mal folgendes messen:
So bekommst du raus, ob plus oder minus geschaltet vom Raumthermostat zum Stellantrieb geht.
Habe es dann „try n error“ auch mit A versucht
Wenn schon hättest du den dritten Draht an "B" anschließen müssen und "1" frei lassen. Das wäre der Fall wenn das Thermostat den negativ Pfad schalten würde. Wobei dann das Raumthermostat allpolig schalten müsste, was ich bezweifle...
meine Annahme ist, dass sich die Verkabelung angehen darf🧐
Aufräumen und eine Verbindungsliste machen oder skizzieren ist eine gute Idee und wohl erforderlich.
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Ich bezweifle auch, dass der "Valve B"-Anschluss überhaupt geschaltet ist. Der wird intern einfach auf "Supply B" gebrückt sein. Die "Valve B"-Klemme wird es nur geben, damit man bei Vierdrahtanschluss nicht zwei Adern in eine Klemme fummeln muss.
Bei Dreidrahtanschluss also Supply A / B und Valve 1 anschließen. Falls das Thermostat dann grundsätzlich funktioniert (Display, Kopplung an SHC), der Stellantrieb aber nicht schaltet: A / B tauschen.
Falls es dann immer noch nicht geht: Foto vom Anschluss des alten Thermostats posten.
vor einem Monat
Richtig. Gleiche Vermutung habe ich wie geschrieben auch.
Die genannte Verdrahtung wurde wohl ausprobiert und funktionierte nicht. Analyse der Verdrahtung und Infos zum bisherigen Anschluss wären hilfreich.
vor einem Monat
Gleiche Vermutung habe ich wie geschrieben auch.
Zu schnell überflogen, sorry. Ich habe nun ein "ich bezweifle auch" daraus gemacht. 😉
vor einem Monat
Absolut! Werde ich gleich als nächstes nachholen. Ist aus (alt)Bestand vom Vorbesitzer.
Info folgt
vor einem Monat
Vielen Dank!
Ich bezweifle auch, dass der "Valve B"-Anschluss überhaupt geschaltet ist. Der wird intern einfach auf "Supply B" gebrückt sein. Die "Valve B"-Klemme wird es nur geben, damit man bei Vierdrahtanschluss nicht zwei Adern in eine Klemme fummeln muss.
A: das ist ebenfalls meine Vermutung.
werde morgen vorr. das Projekt ruhen lassen müssen und würde den Schaltplan/istzustand skizzieren.
Bei Dreidrahtanschluss also Supply A / B und Valve 1 anschließen. Falls das Thermostat dann grundsätzlich funktioniert (Display, Kopplung an SHC), der Stellantrieb aber nicht schaltet: A / B tauschen.
A: Thermostat funktioniert mit Supply
A & B. Gemessen kommen auch 24V an!
3. Ader bei valve in 1 sowie B versucht. Ohne Erfolg
Falls es dann immer noch nicht geht: Foto vom Anschluss des alten Thermostats posten.
A: sehr gerne:
vor einem Monat
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit:
rot = Supply A
weiß = Supply B
schwarz = Valve 1
Auch die Einstellung stromlos geschlossen / geöffnet in der App prüfen und ggfs. umstellen. Ist abhängig vom Stellantrieb.
vor einem Monat
Hab ich gleich ausprobiert. Bis jetzt noch keine Heizfunkruin (hab die Temperatur auf 30 Grad gestellt). Habe nun i.d. App von Ventiltyp stromlos geschlossen auf Stromlos offen umgestellt.
Bin mal gespannt.
vor einem Monat
Stromlos offen oder geschlossen sollte auf dem Stellantrieb draufstehen bzw. lässt sich anhand der Typenbezeichnung recherchieren. Alternativ das Thermostat abklemmen - wird es dann warm, dann ist es stromlos offen.
vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
@Jeanuegg 🫣 Alter Mann, wer hat das denn zusammengepfuscht?