am 20. November 2023 10:36
Meine Bosch-Heizung befindet sich aktuell im Automatikmodus, Mitten in einem mehrstündigen Nacht-Modus (Mond). Die Absenktemperatur ist auf 17°C (Mond) und die Heiztemperatur auf 22°C (Sonne) definiert und wird auch so angezeigt. Trotzdem wird die ganze Zeit geheizt - in der Anzeige steht als Soll-Temperatur von 22°C (eine Ist-Temperatur von ca. 22°C), aber gleichzeitig auch Automatik bzw. Nacht-Modus (Mond) - ein klarer Widerspruch.
Ich erwarte, dass im Nacht-Modus die Temperatur von 17°C als Zielgröße dient, so dass nur bei sehr kalter Außentemperatur oder langen Zeiträumen geheizt wird.
Wie kann ich dieses Software-Problem beheben?
am 20. November 2023 12:07
Hallo, wenn es Ihnen um Einstellungen an der Heiztherme geht, ist hier eher das falsche Forum - hier geht es um Bosch Smart Home. Vielleicht haben Sie aber Glück, das einer der Smart Home Anwender Ihnen weiterhelfen kann. Ansonsten müssen Sie bei Bosch oder in anderen Foren fragen.
am 20. November 2023 13:36
Wie ist denn die Schaltuhr der Regelung eingestellt?
am 20. November 2023 14:29
Für den jeweiligen Tag gibt es die folgenden Schaltpunkte:
5:30 Sonne; 6:45 Mond; 14:30 Sonne; 23:30 Mond
Überprüft wurde ca. 10:00.
am 10. Dezember 2023 10:58
Noch einmal die Nachttemperatur ändern und speichern, z.B. auf 17,5 Grad und dann wieder zurück auf 17 Grad und speichern.