vor 2 Wochen
Hallo zusammen,
ich plane, meine alten Thermostate mit o.g. System zu ersetzen. Leider finde ich keine eindeutigen Anweisungen, wie der schwarze Draht aus dem alten Thermostat anzuschließen ist. Der damalige Elektriker, der nicht besonders auskunftsfreudig ist, sagt dazu: "L ist die Phase, der schwarze Draht geht auf den Stellmotor"Altes Thermostat
Wo muss ich den beim Raumthermostat II 230 V denn anschließen? Bei NO?
Und muss ich dann noch die mitgelieferte Überbrückung zwischen COM und L einsetzen?
DANKE für eure Tipps.
Gruß, wurschti
vor 2 Wochen
Wo muss ich den beim Raumthermostat II 230 V denn anschließen? Bei NO?
Und muss ich dann noch die mitgelieferte Überbrückung zwischen COM und L einsetzen?
Ja und ja.
vor einer Woche
Ich nochmal.
Für das vollumfängliche Verständnis: Was genau macht die Überbrückung zwischen COM und L, für was ist die gut und was passiert, wenn man die nicht setzt?
VIelen Dank, wurschti
vor einer Woche
Hallo @wurschtbrot .
COM und NO ist nur ein Kontakt.
Ohne Brücke kann man dort z.b. 24V anlegen für 24V Stellantriebe.
Mit Brücke wird COM auf 230V gelegt. Damit hat NO dann 230V für 230V Stellantriebe.
vor einer Woche
Die Brücke legt 230V auf den Eingang des internen Relais (COM). Schaltet das Relais ein, dann wird diese Spannung auf den Ausgang (NO) und damit auf den Stellantrieb durchgeschaltet. Ohne die Brücke tut der Stellantrieb mangels Spannung nichts.
Die Brücke ist erforderlich, da auch andere Spannungen geschaltet werden können. Für 24V-Stellantriebe darf die Brücke nicht gesetzt werden, stattdessen werden 24V an COM angeschlossen.
Dein altes Thermostat ist ausschließlich für 230V-Stellantriebe geeignet, daher hat es diese Brücke intern fest verbaut und der COM-Anschluss ist nicht herausgeführt.