Alexkocher
Apprentice Homie

IMG_1344.jpeg

 

IMG_1343.jpeg
Hallo ☺️ ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich möchte alle Schalter/Lampen Smart machen und das die Lampen immer erreichbar sind. Mit der Lichtsteuerung 2.

 

So mein Anliegen ☺️: ich habe im Schlafzimmer und im Flur einmal eine Kreuzschaltung und eine Wechselschaltung mit jeweils 3 Lichtschalter. 

Frage: reicht jeweils nur eine Lichtsteuerung 2 einzubauen das meine Lampen erreichbar sind. Habe Philips Hue Lampen. 

ich hoffe jemand hat eine Lösung. Die Lösung von Philips Hue gefällt mir nicht da sie Batterie betrieben sind.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Maurice
Poweruser

Eine Wechselschaltung mit 3 Schaltern gibt es nicht, das ist dann auch eine Kreuzschaltung. 😉 Spielt für die Lichtsteuerung II aber keine Rolle.

 

Es reicht jeweils eine Lichtsteuerung II. Grundsätzlich kannst Du an eine Lichtsteuerung II sogar zwei unabhängige Kreuz- oder Wechselschaltungen anschließen, bei unterschiedlichen Räumen gibt das aber wahrscheinlich die Verkabelung nicht her.

 

Die Hue-Lampen klemmst Du dann am besten direkt auf L, Q1 / Q2 lässt Du frei. Dann kannst Du die Lampen flexibel über Automationen steuern.

 

Beachte auch, dass die LS II zusätzlich zu der geschalteten Leitung der Kreuz- / Wechselschaltung auch L und N benötigt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Maurice
Poweruser

Eine Wechselschaltung mit 3 Schaltern gibt es nicht, das ist dann auch eine Kreuzschaltung. 😉 Spielt für die Lichtsteuerung II aber keine Rolle.

 

Es reicht jeweils eine Lichtsteuerung II. Grundsätzlich kannst Du an eine Lichtsteuerung II sogar zwei unabhängige Kreuz- oder Wechselschaltungen anschließen, bei unterschiedlichen Räumen gibt das aber wahrscheinlich die Verkabelung nicht her.

 

Die Hue-Lampen klemmst Du dann am besten direkt auf L, Q1 / Q2 lässt Du frei. Dann kannst Du die Lampen flexibel über Automationen steuern.

 

Beachte auch, dass die LS II zusätzlich zu der geschalteten Leitung der Kreuz- / Wechselschaltung auch L und N benötigt.

Oh ok ☺️wieder was gelernt ☺️ was soll ich sagen ☺️ ich denke genau diese Antwort hilft mir ☺️ danke danke danke 

Hast du ein Foto wie du es angeschlossen hast 