am 07. Januar 2024 17:31
Hallo Zusammen,
folgendes Szenario:
Wir haben in meinem Büro eine Fußbodenheizung und 3 Heizungen die Vertikal an 3 Säulen hängen zur Unterstützung, da die Fußbodenheizung unterdimensioniert verbaut wurde. Fußbodenheizung & Raumthermostat funktionieren wunderbar und zeigen die passende Temperatur an. Füge ich jetzt einen Heizkörper-Thermostat hinzu, zeigt er plötzlich einen wesentlich höheren Wert an (27 Grad gemessen). Wenn ich jetzt den Heizkörper-Thermostat mir angucke, zeigt dieses eine Temperatur von 37 Grad an. Wieso? Die Heizung ist Vertikal angebracht mit einer Deckenhöhe von 3,5m und die Temperatur der Heizkörperthermostatet wird oben gemessen. Heißt das, es wird ein Mittelwert zwischen den beiden Geräten gemessen? Kann ich das deaktivieren? Ich will, dass nur die Temperatur vom Raumthermostat genommen wird. Danke für eure Hilfe.
am 08. Januar 2024 11:54
Hallo rondroege,
als Messtechniker gehe ich davon aus, dass das Heizkörperthermostat die Temperatur anzeigt, die es selbst misst (woher sollte sonst auch der Messwert kommen?).
Bei einem waagerecht montierten Heizkörper befindet sich das Thermostat _neben_ dem Heizkörper und ist damit stromungsmäßig außerhalb des von dem Heizkörper erwärmten Luftstrom.
In deiner Installation ist das Thermostat offensichtlich, wenn der Heizkörper heizt, _im_ Warmluftstrom. Wenn der Heizkörper nicht heizt, hängt das Thermostat zumindest deutlich höher als das Raumthermostat. Damit wird er nicht die Temperatur des Raumthermostates anzeigen können, da warme Luft durch die geringere Dichte nach oben steigt und unen eher die kühlere Luft ist.
Abhilfe würde imho schaffen, das Heizkörperthermostat mit Ventil _unten_ am Heizkörper anzubringen. Die Aneige am Heizkörperthermostat läßt sich +/- 5°C im Offset verstellen, das bringt aber nichts bezüglich der Thermostatregelung.
am 08. Januar 2024 15:06
Danke erstmal für deine Nachricht! Genau das Thermostat liegt im Warmluftstrom und misst somit falsch. Was ist ein imho?
Ich bräuchte letztendlich nur die Möglichkeit die Messung des HKT zu deaktivieren.
am 08. Januar 2024 20:54
imho=in my honest opinion = m.E. = meines Erachtens = meiner Meininh nach =
meiner bescheidener Meining nach
Das lässt sich googeln! Das erwarte ich eigentlich auch! Das gebietet die Höflichkeit!
am 08. Januar 2024 20:56
Tschuigung! Sollte nicht so streng rüberkommen 🙂
am 08. Januar 2024 13:31
Zum Unterdrücken der Messung des HKT und dass die Temperatur des Raumthermostats genutzt werden soll, kann ich nichts sagen, habe kein Raumthermostat.
Da hilft sicher jemand anderes.
am 08. Januar 2024 20:48
Moin @rondroege @Rainerle
wenn Du die jeweiligen HT mit dem RT verbindest, dann wird die Temperatur des RT zur Regelung genommen.
am 08. Januar 2024 21:09
Hallo Baggaman,
wie kann ich die Temperatur eines HT zur Regelung aller HT eines Raumes nutzen?
am 08. Januar 2024 21:32
Hallo @Ernüchterter
ein Raumthermostat (RT) kann eine Heizungsgruppe mit mehreren Heizkörperthermostaten (HT) bilden. Diese Gruppe nimmt die Temperatur des RT als Gruppentemperatur. Die Gruppe wird über den RT gesteuert. Ein Heizkörperthermostat kann diese Rolle nicht übernehmen.
09. Januar 2024 16:52 - bearbeitet 09. Januar 2024 16:53
@Baggaman Funktioniert bei mir leider nicht. Siehe Bild 1. Thermostat zeigt 25,7 Grad an. Wenn ich in die Einstellungen der Geräte gehe, dann zeigt sich in Bild 2 beim RT 21,1 Grad (entspricht der tatsächlichen Temperatur) und in Bild 3 beim HT 35,3, also wird in der Gruppe ein Mittelwert genommen. Das möchte ich natürlich nicht. Das HT soll sich 21,1 grad vorgegeben bekommen um weiter heizen auf die Wunschtemperatur.
am 11. Januar 2024 11:35
Hi @rondroege , kannst du bitte ein Ticket erstellen und gleich auch ein Systemprotokoll hochladen? Mir dann bitte die Ticketnummer weitergeben. Danke dir.
https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Grüße
SmartHomeGuru
am 11. Januar 2024 11:45
Ticket: 1293771 Danke!
am 12. Januar 2024 13:22
Hi @rondroege , du kannst den Betriebsmodus deines Raumthermostat II 230V auf "Radiator" umstellen. In diesem Modus wird nur die Temperatur des Raumthermostat II 230V zur Regelung der Raumtemperatur genutzt. Beachte bitte, dass dabei sowohl die Fußbodenheizung als auch die Radiatoren weiterhin angesteuert werden. Das Umstellen des Betriebsmodus kannst du direkt auf der Geräteeinstellungsseite des Raumthermostat II 230V vornehmen.
Grüße
SmartHomeGuru