Hallo, wir haben das Thermostat neu installiert in 3 Räumen. In allen Räumen klackert es jetzt im ca. 10 Sek Takt, dann geht der LEDStreifen auf rot und grün. Währenddessen steht oben links 0.3.3, dann folgt die Temperaturanzeige und das Display geht aus. 10 Sec später gleicher Ablauf in allen 3 Räumen.
Was könnte da los sein? Es wird nicht wirklich warm bei uns
am 21. Oktober 2023 14:44
Wenn alle neu sind und das gleiche Verhalten aufweisen, würde ich ein Defekt mal auschließen.
Wer hat die Thermostate installiert? Vielleicht wurden alle "gleich falsch" angeschlossen.
am 21. Oktober 2023 15:34
Die sind alle fachmännisch korrekt angeschlossen. Allerdings habe ich am Controler 2 gesehen, dass die Cloud LED nicht leuchtet. Kann es damit zu tun haben? Wie bekomme ich diese zum leuchten?
am 21. Oktober 2023 15:54
Vielleicht hilft ein Neustart.
21. Oktober 2023 16:07 - bearbeitet 21. Oktober 2023 17:39
alles versucht. auch schon reset der Thermostate.
ich habe alles jetzt zurückgesetzt und komplett neu installiert. Die Cloud LED leuchtet inzwischen auch grün. Am Controller ist also alles in Ordnung.
Aber die 3 Raumthermostate II 230V haben das gleiche Problem wie oben beschrieben.
am 21. Oktober 2023 17:47
Mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch angeschlossen. Das hört sich fast so an, als ob sich die Thermostate beim Schalten des Relais selbst die Stromversorgung abschalten.
am 21. Oktober 2023 17:56
Das hat mein Mann aufgemalt, wie er es angeschlossen hat. Vielleicht hilft das??
21. Oktober 2023 18:01 - bearbeitet 21. Oktober 2023 18:03
Daraus werde ich nicht schlau. Da fehlen sämtliche Anschlussbeschriftungen und eine Leitung scheint frei in der Luft zu hängen. Eine blaue Leitung (N) ist auch nicht zu sehen. Das weckt doch erhebliche Zweifel an "fachmännisch korrekt angeschlossen".
am 21. Oktober 2023 18:21
Wie viele Kabel müssen da sein?
am 21. Oktober 2023 18:25
So sollte es angeschlossen werden
am 21. Oktober 2023 18:27
genau so ist es angeschlossen. in unserer Zeichnung ist es nur seitenverkehrt dargestellt
am 21. Oktober 2023 18:27
wir haben allerdings nur 2 Leitungen.
am 21. Oktober 2023 18:31
Es benötigt zwingend 3 Kabel.
L, N und ein Kabel zum Stellmotor.
am 21. Oktober 2023 18:33
Und die Brücke muss angeschlossen werden. Von den Anschlüssen L nach COM
am 21. Oktober 2023 18:48
Vermutlich hattet ihr bisher ein mechanisches Thermostat und daher nur zwei Leitungen (L + Leitung zum Stellantrieb).
Die Zeichnung könnte man so interpretieren, dass ihr nicht nur L auf COM gebrückt habt (korrekt), sondern auch N auf NO (falsch).
Wie Christopher schon sagte: Ihr benötigt zwingend mindestens drei Leitungen: L, N und Leitung zum Stellantrieb. Ohne N keine Chance.
am 21. Oktober 2023 18:35
Vielleicht noch eine Wichtige Frage. Sind die Stellmotoren 230 V oder 24 V. Hier unterscheidet sich das Anschlussschema leicht.
am 21. Oktober 2023 18:44
230V.
Das 3. Kabel klingt als Lösung am wahrscheinlichsten. Die Thermostate, die vorher dran waren, hatten nur die 2.
am 22. Oktober 2023 09:39
So, zwei Thermostate sind jetzt korrekt angeschlossen. Danke für die Hilfe. Das 3. mit dem BodenThemperaturfühler macht immer noch den Fehler wie oben, obwohl jetzt auch richtig angeschlossen ist.
Allerdings heizen die zwei - die jetzt keine Fehler mehr zeigen - die Räume auch nicht auf.
am 22. Oktober 2023 09:44
Teile am besten mal Fotos der Verdrahtung und ggf. auch Einstellungen.
am 22. Oktober 2023 17:38
Eine aussagekräftige Skizze, wie es jetzt angeschlossen ist wäre auch hilfreich. Verzeih mir, dass ich nach deinen sehr selbstbewussten Aussagen "alle fachmännisch korrekt angeschlossen" (nein) und "genau so ist es angeschlossen" (nein) nun auch bei "jetzt korrekt angeschlossen" etwas skeptisch bin. 😁
Zumal Du ja sagtest, dass ihr nur zwei Leitungen habt. Wo kommt nun die dritte her?