imsandli
Junior Homie
Hallo zusammen, 

 

ich verwenden den Raumthermostat II 230V wahrscheinlich etwas anders als die meisten hier. In meiner Verwendung habe ich nun aber zwei technische Probleme, die ich mir nicht so ganz erklären kann. Daher würde mich interessieren ob diese Probleme bei euch auch schon aufgefallen sind.

 

Mein Setup:
- Raumthermostat II 230V Firmware: 0.3.7
- Keine Bosch Zentrale!
- Keine Verwendung des internen Relays.
- Home-Assistant zur Automatisierung.
- Daikin Split-Klima Gerät gesteuert durch eine Faikin-Modul (https://github.com/revk/ESP32-Faikin)

 

Den Raumthermostat verwende ich als externen Temperatursenser für die Daikin, sowie zur Bedienung (An, Aus, Setzen der Soll-Temperatur).
Die Operation Modes: [schedule, manual, pause] funktionieren mit ein paar Automatisationen wunderbar und auch viel angenehmer als die Infrarot-Fernbedienung.

 

Nun zu meinen Problemen...
- Es ist bereits mehrmals vorgekommen (so alle zwei Tage), dass der Raumthermostat (im schedule Modus) die Temperatur selbständig von >20 Grad auf 17.0 Grad gesenkt hat. Es hat aber garantiert niemand zu dem Zeitpunkt den Raumthermostat bedient und es war ganz sicher auch keine andere Autmation von HA aus.

 

- Etwa einmal pro Woche klemmt der Temperatursensor irgendwie. Ich erhalte per Zigbee zwar noch updates, aber nur in kleinen Schritten.
Das wirkt sich dann leider so aus: Die Soll-Temp auf der Daikin ist 21Grad. Der Raumthermostat Temperatursensor dümpelt aber auf 19.5 Grad herum, tendenz leicht steigend. Da ich nun diese 19.5Grad an die Daikin als Ist-Temp weitergebe, heizt die wie blöd und in wirklichkeit ist es schon 23Grad im Raum...
Wenn ich den Raumthermostat wegnehme und wieder drauf tue, dann zeigt der nun auch sofort die 23 Grad an...

 

Ohne diese zwei Probleme wäre ich mit dem den Raumthermostat sehr zufrieden.
 
Deshalb zurück zu meiner Frage:
Hattet ihr auch schon ähnliche Phänomene? Kann ich evt. auf ein Firmwareupdate hoffen?

 

Bevor ich das ganze zurückbaue überlege ich mir sogar, ob ich mittels Shelly den Raumtheromstat täglich resetten soll...
1 ANTWORT 1

imsandli
Junior Homie

Phänomen 1: (Automatisches setzen der Soll-Temperatur auf 17 Grad)


Die Ursache habe ich noch nicht entdeckt. Interessanterweise findet das ganze meistens morgens und abends um 08:00/20:00 statt. Ich umgehe das Problem nun mit einer Automatisation, welche mir wieder den vorherigen Wert setzt, wenn "jemand" auf 17 Grad stellt...

 

Phänomen 2:

 

Herumdümpeln des Temperatursensor hat sich als Anwenderfehler herausgestellt.

Eine nahe gelgende Tür war wohl jetweils nicht komplett verschlossen. Der Luftzug ging direkt zum Sensor über. Diese Problem umgehe ich nun, indem ich den Temperaturwert nicht mehr zur Daikin sende, sobald die Temperatur zu stark von einem anderen Sensor abweicht...