vor einem Monat
Hallo zusammen,
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass eine Rolllandensteuerung II nicht mehr öffnet wenn ich diese über die Automation anfordere. Wenn ich dann nun manuell über die Schalter an der Wand das ganze öffnen will, fährt der Rollladen ein Stück hoch und bleibt stehen, wenn ich nun wieder runter fahre geht das bis ganz geschlossen. Diesen Vorgang muss ich mehrmals wiederholen, damit der Rollladen ganz hochfährt. Selbe Prozedur muss ich auch über die App machen. Dieses Problem taucht aber nicht jeden Tag auf. Seite Heute ist dieses Problem auch an einem zweiten Rollladen aufgetreten. Die Rollladensteuerungen sind gerade mal 4 Jahre alt und bislang funktionierte alles ohne Probleme.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß in die Runde
vor einem Monat
Schwergängigkeit des Rollladens bei den jetzigen niedrigen Temperaturen? Die Steuerung oder auch der Rollladenantrieb schalten dann durch Überlast ab.
Sofern eine erneute Kalibrierung nicht hilft, solltest du den Fehler zunächst am Rollladen und dessen Antrieb suchen. Denn die Rollladensteuerung schaltet nur Strom und das macht sie ja grundsätzlich noch.
vor einem Monat
Hi,
Also das mit der Schwergängigkeit kann ich ausschließen, da dies auch mein erster Gedanke war. Habe versucht den Rollladen beim Hochfahren mit der Hand zu unterstützen. Ohne Erfolg. Die Temperaturen schließe ich aus, da wir schon tiefere Temperaturen in den letzten Jahren hatten und da alles ohne Probleme lief. Dieses Problem betrifft 2 von insgesamt 6 Rollläden.
Man hört deutlich bei Start und Stopp ein Schalten an der Rollladensteuerung.
Was soll die neue Kalibrierung bringen, wenn das Problem nur sporadisch auftaucht? Das erschließt sich mir nicht.
vor einem Monat
Durch Toleranzen, z.B. durch Temperatur, und die Reaktionszeit des Antriebs kann die reale Position zunehmend von der theoretischen Position abweichen. Deshalb der Vorschlag zur Kalibrierung, auch weil es aufwandsarm machbar ist.
Dass es in früheren Jahren bei niedrigeren Temperaturen lief ist schön. Das muss aber nicht mehr gelten. Der Antriebsmotor verschleißt mit der Zeit und verliert an Drehmoment. Vermutlich merkst du das gerade.
Warum schließt du eine Störung, Verschleiß, Defekt, ... am Rollladen nach dieser Zeit aus, aber an der Bosch Steuerung nicht? Die Bosch Steuerung schaltet stumpf ein und aus und hängt immer in der Wohlfühltemperatur. Der Antrieb hingegen sieht mechanische und thermische Lasten. Die Aufhängung und Lagerung verdreckt mit der Zeit. Da sind Ausfallgründe viel wahrscheinlicher. Und selbst wenn der Rollladen es noch schaffen würde, greift durch diese übermäßige Belastung ggf. der Schutzmechanismus in der Bosch Steuerung, die genau dafür da ist.
Aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen. Weil das Bosch Modul aber an sich einwandfrei schaltet, kaum Verschleißteile hat und in konstanter Umgebung ist, wird die Ursache m.E. woanders liegen.
vor einem Monat
Danke für Deine Einschätzung. Ich werde die Mechanik mal überprüfen und ggf. sehen was ich daran ändern kann. Ansonsten melde ich mich wieder, da auch Elektronik so ihre Eigenheiten entwickeln kann
vor einem Monat
Möglich wäre, das der Motor jetzt in den kalten Tagen etwas langsamer fährt, wie im Sommer.
Du könntest versuchen, die Zeit in den Einstellungen ein wenig zu manipulieren und so testen ob er nun wieder ganz hoch fährt.
vor einem Monat
Hi,
Das wäre aber dann komisch, da es 2 von 6 Rollläden nur betrifft und wir schon kältere Tage hatten.
Zeit manipulieren wäre ein Ansatz, was aber nicht erklärt warum es nur sporadisch auftaucht.
vor einem Monat
Das Problem habe ich ab und an, wenn ich mit einen Rollladen häufiger an einem Tag oder auch über mehrere Tage verschiedene Positionen ansteuere ohne dabei ganz in die obere oder untere Endlage zu fahren. Durch Reibung etc. weicht dann mit der Zeit die reale Position vom Zustand im SHC ab.
In diesem Fall muss ich dann auch z.B. per externem Schalter den Rollladen ein paarmal ein wenig runter und wieder rauf fahren damit er die obere Endlage erreicht. Damit stimmt dann der Zustand im SHC wieder überein und es geht wieder für ein paar Tage.
vor einem Monat
Hi,
und dieses Verhalten soll normal sein? Komisch. Über 3 Jahre kein Problem und dann auf einmal geht es los.
Da muss es doch eine Lösung geben?
vor einem Monat
Zu dem Thema Zeiten:
Bei meinen Nachbarn war genau das gleiche Problem, dass die Rollladen sporadisch nicht hoch gefahren sind. Es lag an der Reaktionszeit. Die Rollladen sind nach 2-3 Jahren träger geworden. Die Zeiten leicht angehoben und das Problem war weg.
Vielleicht hilft es auch bei dir.
Grüße
vor einem Monat
Hi,
danke für den Tip. Werde das mal versuchen.
Auf welchen Wert habt ihr die Zeiten angehoben? 0,7 oder mehr?
vor einem Monat
von 0,7 auf 1 sind wir gegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
vor einem Monat
Danke für die Info, ich werde es mal testen
vor 2 Wochen
Historisch habe ich einen Etagenschalter und EInzelsteuerung für die Rolläden. Jetzt habe ich das Problem, dass bei Nutzung des Zentralschalters die Zustände zu den einzelnen Rolläden abweichen.
Gibt es die Möglichkeit, diesen Zustand vom Master auf die Clients zu übertragen?
vor 2 Wochen
Wie ist denn dein Etagenschakter verkabelt? Direkt mit den Rollläden? Hört sich so an als wäre es nicht an den Rolladensteuerung mit angeschlossen.
Meine Etagenschalter hängen an Nebenstelleneingänge der einzelnen Rolladenschalter und die an der Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung
vor 2 Wochen
Das läuft alles über zentrale Relais im Sicherungskasten. Die werden einmal angesteuert über den Zentralschalter und einmal über die einzelnen Schalter.
Somit kennt der zentrale also den Zustand der einzelnen nicht und umgekehrt.
vor 2 Wochen
Das habe ich mir schon gedacht.
Ich denke mal, das wird so nicht funktionieren. Zumindest sehe ich hier keine Möglichkeit außer den Etagenschalter nicht zu verwenden. Du könntest dafür einen Universalschalter II in Betracht ziehen.
vor 2 Wochen
Das habe ich befürchtet. Aber rein softwarebasiert sollte es ja kein Problem sein, eine Master <-> Slave-Beziehung drzustellen.
vor 2 Wochen
Falls wirklich alles im Sicherungskasten zusammenläuft (die Leitungen aller Schalter und aller Rollladenmotoren): Die Rollladensteuerungen II dort verbauen. Dann kannst Du den Zentralschalter parallel zu den Einzelschaltern an alle Rollladensteuerungen anschließen.
vor 2 Wochen
Im Prinzip hatte ich die Idee auch schon, wobei sich Folgeprobleme ergeben:
- Montage Hutschiene
- Platz im Sicherungskasten
Daher bin ich bei der bisherigen Infrastruktur geblieben und habe lediglich die Schalter durch neue Taster ersetzt.