Tür--/ Fensterkontakt (mit Erschütterungssensor) seit Controller II Softwareupdate nicht erreichbar

Wuhle
Apprentice Homie

Der Tür-/Fensterkontakt hat bis zum Softwareupdate am 15.07.26 topp funktioniert. Seit dem Update wird der Kontakt als "nicht erreichbar" bei Aktivierung des Alarmsystems gemeldet. Ein Neustart des Controllers hat keine Änderung bewirkt. Auch Neustart des Kontaktes führte nicht zum Erfolg.
Bei Prüfung der Signalstärke des Kontaktes wird diese mit sehr gut gemeldet, die Funkverbindung zum Controller steht also offensichtlich. 
Auch löst der Kontakt Alarm aus, wenn bei aktiviertem System die Tür geöffnet wird.
Für Hinweise bin dankbar, denn es nervt wenn. eine Fehlermeldung bei ansonsten scheinbar ordentlicher Funktion angezeigt wird

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Geomo
Poweruser

@Wuhle Hast Du die Batterie lange genug draußen gelassen? Gerne auch noch mal mit Batterie raus die Taste drücken, um alle elektrischen Komponenten komplett zu entladen.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.6 PB 5 und iPadOS 26.6 PB5, HomePod als Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Geomo
Poweruser

@Wuhle Bitte dazu über die App, Hilfe, Kontakt ein Support-Ticket erstellen und das Systemprotokoll senden. Bisher wurde dieses Verhalten noch nicht berichtet.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.6 PB 5 und iPadOS 26.6 PB5, HomePod als Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Wuhle
Apprentice Homie

Danke, aber wurde gelöst ohne Bosch, siehe andere Beiträge

M_Rapske
Poweruser

Ich hatte das Problem auch mit einem Tür-/Fensterkontakt II . Aber bei mir hat Batterie raus/rein geholfen. Das mit dem unbekannten Status beim Alarmsystem habe ich hier schonmal gelesen. 

Lerne aus den Fehlern anderer, du hast nicht genug Zeit sie selber zu machen.


Privater End User

SHC II mit 103 Geräten, 14 Automationen (Rest in HA >100), Xiaomi T13Pro mit Android 16


☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Wuhle
Apprentice Homie

Danke. In der Tat wurde es im Forum schon mal berichtet - 2023. Die Suche mit "unbekannter Status" führten mich zu dem Beitrag. Meine vorherigen - anders formulierten Suchen waren ergebnislos.

Geomo
Poweruser

@Wuhle Hast Du die Batterie lange genug draußen gelassen? Gerne auch noch mal mit Batterie raus die Taste drücken, um alle elektrischen Komponenten komplett zu entladen.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.6 PB 5 und iPadOS 26.6 PB5, HomePod als Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Wuhle
Apprentice Homie

Danke, habe Batterie für längere Zeit raus genommen (15 Minuten +). Nun alles ok. 

 