vor 9 Stunden
Hallo zusammen,
ich bin leider etwas unsicher bei der Verkabelung bzgl. des Wechsels vom Jung TR 236 U auf den Bosch Raumthermostat II 230V. Bei der Community Suche bin ich leider nur auf andere Wechselvorhaben gestoßen, daher die neue Diskusskion.
Die wassergeführte Fußbodenheizung läuft auf NC und 230V.
Der Wechsel erfolgt von dem o.g. Jung Thermostat:
Soweit ich den Anschlussplan aus der Dokumentation verstehe, müsste ich die Verkabelung beim Bosch Theromstaten wie folgt vornehmen:
Könnt Ihr das bestätigen oder auch gerne die korrekte Verkabelung mitteilen? 🙂
Vielen Dank und beste Grüße
vor 8 Stunden
Alles korrekt!
Manche haben Probleme mit der roten Brücke. Hier sehr sorgfältig auf Kontakt achten. Oder die braune Leitung von vornherein über eine WAGO Klemme auf L und COM aufteilen.
vor 6 Stunden
Ja, ich würde gleich die Brücke ersetzen. Hat bei meinen 9 Raumthermostaten II 230V immer nur mit eigener Brücke funktioniert.