vor einem Monat - zuletzt bearbeitet vor einem Monat
Liebe Community,
Dies ist mein erster Beitrag, bitte sehen Sie mir nach wenn ich nicht alles perfekt beschreibe oder erfasse.
Wir haben hier in einer Eigentumswohnung eine Fussbodenheizung mit Busch-Jäger Raumthermostaten (1099 UHK).
Die Heizung wird im Sommer (je nach Ausstemperatur) zentral für alle Wohnungen im Baufeld auf "Kühlen" umgeschaltet. Dabei änder sich die LED von rot (=Heizen) auf blau (=kühlen).
Nach durchlesen der Technischen Daten könnte das 230V Raumthermostat II von Bosch passen, aber ich bin mir unsicher ob das Umschalten durch "extern" auch funktionieren wird.
Technische Daten des UHK 1099:
Gibt es in der Community Erfahrungen dazu ? Über eine Rückmeldung würde mich freuen.
Herzlichen Dank
Alex D.
vor einem Monat
Das Raumthermostat II 230V hat keinen Anschluss zum automatischen Umschalten zwischen Heizen und Kühlen. Das müsstest Du daher manuell machen.
Außerdem hat es nur einen Schließer. Das 1099 UHK hat zwei, sollten die bei dir aber beide auf eine gemeinsame Leitung geschaltet sein, dann funktioniert es:
Über ein zusätzliches Smartes Relais (+ klassisches Wechsler-Relais) wäre auch ein Betrieb mit getrennten Leitungen für Heizen / Kühlen möglich. Über den Eingang des Relais und Automationen wäre dann auch eine automatische Umschaltung möglich.