am 25. Oktober 2023 12:22
Hallo,
ich habe erfreulich gesehen, dass bald ein BSH Dimmer im Programm aufgenommen wird.
Nun ist es allerdings so, dass ich derzeit ausschließlich Schalter und keine Taster verbaut habe. Nun ist der Dimmer mit Schaltern nicht nutzbar (oder?).
Wenn ich nun den Schalter auf einen Taster umbaue, kann ich dann den BSH Dimmer nutzen, oder benötige ich dann dennoch ein Stromstoßrelais welche bei normalen Tastern von Nöten ist?
Vielen Dank!
LG!
am 25. Oktober 2023 12:36
Taster kannst Du direkt an den Dimmer anschließen, kein Relais erforderlich. Du könntest natürlich auch mit einem Schalter einen Taster nachahmen (kurz ein- und ausschalten), stelle ich mir aber sehr gewöhnungsbedürftig vor.
am 25. Oktober 2023 15:59
Vielen Dank für die rasche Antwort. Dann werde ich einfach dort wo ich den Dimmer einsetzen möchte einen Taster einbauen und kann dann dann den BSH Dimmer verbauen. Dimmer am Taster kann ich dann, indem ich länger drauf bleibe nehme ich an oder?
am 25. Oktober 2023 16:19
Ließ dir mal das komplette Thema durch, dass @stevelott verlinkt hat. Dort wird die Bedienung mit dem Taster erklärt.
am 25. Oktober 2023 13:17
Hier hat sich Bosch übrigens bereits zu dem Thema geäußert.
am 11. November 2023 13:37
Zum Thema: Umfnuktionieren der bisherigen Wechselschaltung:
funktioniert der Dimmer auch mit 2 nacheinander geschalteten Tastern ; und damit ohne Stromstoßrelais im Sicherungskasten? Oder benötige ich dann einen separaten Stromstoßschalter?
Wie wäre die korrekte Verdrahtung für: mehrere LED spots in Reihe, ohne Stromstoßschalter mit 2 "umfunktionierten" Wippen, die ehemals als Wechselschaltung verdrahtet waren?
am 11. November 2023 13:53
Ein Stromstoßrelais / Fernschalter wird eher stören.
Sofern du mit "nacheinander" parallel angeschlossene Taster meinst, wird das kein Problem sein.
am 11. November 2023 14:52
Taster müssen immer parallel geschaltet werden, nicht nacheinander. Falls Du bisher eine klassische Wechselschaltung hattest, dann musst Du die zwei Schalter durch Taster ersetzen und diese parallel zwischen L und S1 anschließen.
Verdrahtung also genau wie im Anschlussplan, nur mit einem zweiten Taster parallel zum ersten.
am 11. November 2023 15:24
So würde ich eine Wechselschaltung mit 2 Schaltern umbauen:
Kann natürlich sein, dass die Gegebenheiten bei dir andere Konstellationen zulassen. Das lässt sich aus der Ferne natürlich nicht sagen.
am 12. November 2023 10:02
Erstmal vielen Dank, wirklich klasse die Antwort! Ich versuche mich mal daran ob es so funktioniert!