am 25. September 2022 19:37 - zuletzt bearbeitet am 26. September 2022 10:56 von Lorena
Hallo,
Irgendjemand eine Idee warum meine Heizkörper noch immer heizen obwohl die Raumtemperatur bereits erreicht ist?
zb Wohnzimmer Raumthermostat aus 22 Grad, Thermostat steht bei 22,6 und Heizkörper läuft auf 100%.
Vorzimmer nur Heizkörperthermostat. Eingestellt auf 21Grad gemessen 22,6 und 59% offen. Ich verstehe es nicht. Danke
am 25. September 2022 20:16
Hallo @KarinG .
Die Thermostate haben eine Regel-(Heiz)Kurve. Wenn die Thermostate neu sind müssen sie erst noch lernen wie die Kurve sein muss. Um ein Aufschaukeln der Heizung zu verhindern wird nicht gleich bei erreichen der Temperatur das Ventil zu gemacht. Es wird langsam geregelt und Schrittweise verstellt. Ansonsten kann es passieren das es viel zu kalt oder zu warm wird. Wenn es eine dauerhafte Differenz gibt, kann man noch den Offset einstellen.
Grüße.
am 25. September 2022 20:45
Danke, blöd ist nur, dass ich nicht zu Hause bis. Das thermostat nicht immer zu 100% offen und bereits 23,6 Grad im Zimmer.
kann ich es über die App neu Kalibrieren?
am 25. September 2022 20:47
Denn Offset, sprich Angleichung, kann man über die App anpassen. Das sollte eventuell erstmal helfen.
Grüße
am 03. November 2022 20:50
@M_Rapske ich wollte fragen wie das mit dem "Angleichen" eingestellt werden muss.
Wenn das betroffene Thermostat zu warm regelt, muss ich dann die Temperatur runter (-) regeln, oder muss die Temperatur hoch (+) geregelt werden? Ein Beispiel: 2 x HT II werden von einem RT I reguliert, das RT I hat eine SET Temperatur von 21° und eine IST Temperatur von 20,7°, das HT II (A) hat eine IST Temperatur von 21,5° bei einer Ventil-Stellung von 43% und das HT II (B) hat eine IST Temperatur von 20,3° bei einer Ventil-Stellung von 14%. Welches Thermostat muss ich jetzt wie "Angleichen +/-"? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Gruß Joachim
am 03. November 2022 20:57
Hallo @Joachim72 .
Deine Abweichungen sind bei dir nicht grade stark. Da die HTII grade unter Beobachtung sind wegen der Regelung (siehe diverse Beiträge im Forum), würde ich noch abwarten mit den Einstellungen.
Grüße
am 03. November 2022 21:06
@M_Rapske ja stimmt, sind wirklich nicht stark die Abweichungen. Das mit der Regel-Lernkurve hatte ich mir schon fast gedacht. Gut Ding will Weile haben, Geduld zahlt sich aus. Aber wie es halt so ist, muss alles sofort funktionieren :-). Vielen Dank für deine Antwort, aber interessiert hätte mich die "Angleichung" trotzdem. Oder gibt es speziell für dieses Thema einen Beitrag bzw. Anleitung? Gruß Joachim
am 03. November 2022 21:11
Einen extra Beitrag gibt es nicht. Aber mit der Abweichung gibt du dem HT einen neuen Wert vor. Z.b. SOLL ist 22C°. HT zeigt 21C°. Somit würde er 1C° heizen. Wenn du den offset jetzt um 1C° am HT erhöhst, zeigt er 22C° an und heizt nicht auf. Du korrigiert also die gemessene Temperatur am HT.
Grüße
03. November 2022 21:19 - bearbeitet 03. November 2022 21:21
Das würde heißen, wenn RT I SOLL/IST Wert 21C° und HT II IST Wert 22C°, ich -1C° an HT II angleichen müsste oder?
am 03. November 2022 21:26
Ja so würde man es angleichen. Natürlich so, dass beide Heizkörper im Raum gleichmäßig dann heizen. Nicht das der eine kalt und der andere warm ist. Man sollte sich in kleinen Schritten nähern und immer zwischendurch abwarten.
Grüße
am 03. November 2022 21:39
Vielen Dank für deine sehr hilfreiche Erklärung.
am 03. November 2022 21:44
Immer wieder gerne.
Grüße
am 21. März 2023 16:18
Hallo, zwei Fragen dazu. Wielange dauert es bis der HTII seine Regelkurve gelernt hat? Benutze den Thermostaten nun 3 Wochen und er heizt 2° übers Ziel hinaus und schaltet auch zu spät (1,5°) wieder ein. Wenn ich über den Offsett 2° absenke, würde er auch entsprechend später wieder einschalten. Ich hatte mir einen gleichmässigeren Verlauf versprochen.
VG
am 25. September 2022 21:17
…danke. Aber angepasst habe ich. Habe nun die Raumtemperatur noch weiter gesenkt und hoffe es schließt sich bald. Also es wäre schon hilfreich, wenn man das Thermostat auch aus der Ferne neu Kalibrieren kann