am 29. Juli 2024 13:28
Guten Tag,
ich würde gerne einen Steckdosenauslass in einen Unterputz Lichtschalter umwandeln um damit eine Lampe zu schalten die bereits an eine Lichtsteuerung II angeschlossen ist. Zwischen dem neuen Schalter und der Lampe gäbe es also keine Leitung. Könnte ich hinter den neuen Lichtschalter eine Lichtsteuerung II montieren und die Lampe damit schalten oder muss es zwingend ein Kabel zwischen Steuerung und Lampe geben?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
am 29. Juli 2024 14:26
Ja das funktioniert, über Automationen kann eine LS II eine andere LS II steuern.
29. Juli 2024 14:28 - bearbeitet 29. Juli 2024 14:32
@Phil2 Das sollt dann über eine Automation funktionieren. Wenn LS 1 an, schalte LS2 ein. Und eine weitere zum Ausschalten.
vor 4 Wochen
Hallo zusammen,
funktioniert das wirklich? Ich habe es auch versucht, bin aber leider nicht weiter gekommen.
Wenn z.B. auf Q2 nichts angeschlossen ist, wird mir am Gerät folgendes angezeigt.
Da hier kein Eintrag ist, kann ich auch in den Automationen nichts auswählen.
Ist das bei euch anders?
Würde gerne mit dem „leeren“ Anschluss einen Zwischenstecker schalten.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
vor 4 Wochen
Liegt daran, weil die Lichtsteuerung II während der Einrichtung nur mit einer Leuchte konfiguriert wurde. Der zweite Anschluss bleibt dann ungenutzt und du "schöpfst nicht das Potenzial aus". Meines Wissens lässt sich das nur durch Reset und Neuenlernen ändern.
vor 4 Wochen
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich das die nächsten Tage mal ausprobieren.
vor 3 Wochen
@STdesign: Vielen Dank für den Tipp. Zurücksetzen und im Anlernprozess 2 Schalter auswählen war die Lösung.