am 16. November 2023 08:31 - zuletzt bearbeitet am 16. November 2023 09:38 von Chiara
Hallo liebe Community,
Nachdem endlich der RT 2 verfügbar war habe ich mein System nachgerüstet und die manuellen Thermostate durch RT 2 ersetzt.
Im Einsatz sind jetzt 3 RT 1 und 3 RT 2.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die RT 2 deutlich schlechter heizen, als die RT 1. Nicht nur, dass sie mir "langsamer" vorkommen, erreichen sie auch nicht die vorgegebene Temperatur. Selbst wenn ich 30 Grad einstelle, ist nach 2 bis 3 Stunden, der Boden nicht wirklich warm. Beim RT 1 ist / war das anders.
Im Wohnzimmer habe ich den RT 1 durch einen RT 2 ersetzt und habe somit einen direkten Vergleich.
Alles andere funktioniert ohne Probleme, also keine Fehlermeldung, Anzeige, ansteuern über die App etc.
Irgendwer irgendeine Idee?
Wäre es nur 1 Gerät, würde ich auf einen Defekt tippen, aber bei 3 Geräten?
Vielen Dank vorab 😊
am 16. November 2023 10:25
Welchen RT1 hast Du? Da gibt es verschiedene Modelle für 24V und 230V. Bei 230V und RT2 musst Du unbedingt die Brücke bei RT2 benutzen.
am 16. November 2023 09:01
Hast du die Verkabelung kontrolliert?
Ist die Brücke zwischen L und COM angeschlossen?
am 16. November 2023 09:28
Verkabelung passt m.E.
Stelle später aber gerne nochmal ein Bild ein
Nein, Brücke ist nicht drin, hatte das aber so verstanden, dass die auch nicht rein darf
am 16. November 2023 09:32
Benötigen deine Stellmotoren 24V oder 230V?
am 16. November 2023 10:21
Woran erkenne ich das?
Beim RT 1 hat das direkt geklappt
am 16. November 2023 10:25
Welchen RT1 hast Du? Da gibt es verschiedene Modelle für 24V und 230V. Bei 230V und RT2 musst Du unbedingt die Brücke bei RT2 benutzen.
am 16. November 2023 12:33
RT 1
THIW230
Also den mit 230 Volt
16. November 2023 12:37 - bearbeitet 16. November 2023 12:40
Dann brauchst Du, wie gesagt, unbedingt die Brücke, sonst kann der RT2 die Ventile gar nicht steuern.
Siehe auch hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-w%C3%BCnsche/feedback-und-erste-tests-mit-dem-...
am 16. November 2023 11:09
Das steht in der Regel auf oder unter dem Stellmotor drauf.
Die alten Raumthemostate gab es in zwei Ausführungen. Die neuen können beide Varianten. Je nachdem ist aber die Verkabelung anders.
16. November 2023 11:40 - bearbeitet 16. November 2023 11:43
Hilft das?
am 16. November 2023 11:43
am 17. November 2023 13:40
Die Stellmotoren habe ich auch. Du kannst erkennen, ob sie vom Thermostat mit Strom versorgt werden, dann blinkt nämlich eine LED auf der Oberseite (hoffentlich in grün 😉)
am 16. November 2023 12:58
Die Brücke zwischen "COM" und "L" fehlt! Somit bekommt das Stellventil keine Steuerspannung.
16. November 2023 13:01 - bearbeitet 10. Januar 2024 12:38
-
16. November 2023 13:08 - bearbeitet 16. November 2023 13:08
An alle, vielen Dank!
Seltsam, da es doch auch für den RT 2 eine 24 und 230 Volt Version gibt....
Dann teste ich jetzt mal mit flotten 30 Grad 😊
am 16. November 2023 13:12
Vorsicht: Vor Einbau der Brücke unbedingt den Stromkreis der Regelventile stromlos machen und die Spannungsfreiheit testen!
am 16. November 2023 13:38
Zu spät, schon erledigt
Natürlich mit Sicherung raus und vorab Check
Will ja noch erleben, ob's geklappt hat
am 16. November 2023 13:39
"Seltsam, da es doch auch für den RT 2 eine 24 und 230 Volt Version gibt...."
Nein, es gibt kein Raumthermostat II 24V.
am 16. November 2023 13:42
Echt nicht?
Und was ist dann das für ein RT?
Hatte den immer für die 24V Version gehalten...
am 16. November 2023 13:45
Das ist der batteriebetriebene, der hat gar keine Anschlüsse für Stellantriebe. Dient ausschließlich der Steuerung des Heizkörper-Thermostat II bzw. des Zwischenstecker Kompakt. Vergleichbar zum alten Raumthermostat.