capricorn61
Homie

Ich nutze einen Raumthermostat II 230V. Der hat die Möglichkeit einen externen Temperatursensor anzuschließen. 

Ich habe einen NTC 10kOhm angeschlossen und möchte damit die Messung des Sensors im Raumthermostat ersetzen. Die Optionen bei "Sensoranschluss" in der App sind aber nicht ganz durchsichtig: bei "Fußbodenfühler (mit Regelung)" ist zu lesen, dass der Wert am Display angezeigt wird und "Die Temperatur wird entsprechend nach diesem Wert geregelt."
Heißt das, dass der "Fußbodenfühler" die Temperatursteuerung übernimmt?

 

Wenn nicht: welche Option ist für die Übernahme der Steuerung durch den externen Sensor auszuwählen?

3 ANTWORTEN 3

SoSunny
Experte von Bosch Smart Home

Hallo, genau so ist es.
Mit dieser Einstellung wird beim Raumthermostat II 230V der Messwert vom Fühler als Referenz für die Regelung genommen die den integrierten Aktor (also z.B. die Fußbodenheizung) steuert.

Auf dem Display vom Raumthermostat wird der Wert vom externen Sensor oben rechts angezeigt.
Ab dem nächsten App Release wird dieser Messwert auch in den Geräteeinstellungen angezeigt und kann in Automationen verwendet werden.   

STdesign
CEO of the Homies

Ab dem nächsten App Release wird dieser Messwert auch in den Geräteeinstellungen angezeigt und kann in Automationen verwendet werden. 

 

Topp 😃 Vielen Dank für's umsetzen!

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC I mit 73 Geräten, 155 Automationen, 46 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

capricorn61
Homie

Super, bin schon gespannt auf die neue Version der App.




Rechtswidrigen Inhalt melden