am 10. November 2022 19:52
Hallo zusammen,
vielleicht kennt jemand eine Lösung oder kann den Hintergrund erklären.
Ich will eigentlich ein super einfaches Szenario machen. Auf Szenario klicken und alle Thermostate im Haus auf Heizpause stellen. (Szenario: für jedes Zimmer Aktion Heizpause aufrufen). Das kann ich dann auch in einer Automation verwenden. Hintergrund: Kachelofen an, dann alles aus.
Leider reagiert der Thermostat nicht, wenn er durch einen offenen Fensterkontakt runtergeregelt ist. Wenn das Fenster dann später geschlossen wird, geht der Thermostat dadurch in den Heizmodus.
Was mich wundert und warum ich frage: Wenn man über den Klimamanager geht, kann man das Thermostat auch in dieser Konstellation in die Pause schicken.
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
Andreas
am 10. November 2022 21:08
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Bei offenem Fenster kann die Heizpause nur manuell per Klimamanager (de)aktiviert werden, nicht per Szenario. Würde ich als Bug bezeichnen, aber vielleicht gibt es irgend einen Hintergrund, den ich nicht bedacht habe.
Automation, die als Workaround funktionieren sollte: WENN irgend ein Fenster geschlossen wird UND irgend ein Raum in der Heizpause ist DANN Heizpause-Szenario auslösen.
am 10. November 2022 21:08
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Bei offenem Fenster kann die Heizpause nur manuell per Klimamanager (de)aktiviert werden, nicht per Szenario. Würde ich als Bug bezeichnen, aber vielleicht gibt es irgend einen Hintergrund, den ich nicht bedacht habe.
Automation, die als Workaround funktionieren sollte: WENN irgend ein Fenster geschlossen wird UND irgend ein Raum in der Heizpause ist DANN Heizpause-Szenario auslösen.
am 10. November 2022 22:04
Vielen Dank für den super Tipp. Probiert und der Workaround funktioniert prima. Toll