am 12. Dezember 2021 02:06
Ich greife über ioBroker auf den Bosch Smart Home Controller zu, was super ist. Durch diese Möglichkeit werden auch ein paar Freunde mit Bosch Smart Home starten...
Ich habe in meinem System u.a. auch mehrere Twinguards. Nun möchte ich gerne den Mittelwert über alle Twinguards berechnen, was kein Problem ist. Diesen möchte ich nun jedoch genauso bewerten (GOOD, MEDIUM, BAD), wie es jeder einzelne Twinguard selber macht. Hierzu muss ich wissen, wie die Grenzwerte sind.
MEDIUM ist m.W. bei 1000ppm, aber ab wieviel ppm gilt BAD?
Vielen Dank im Voraus!
am 13. Dezember 2021 15:03
Hi @RkcCorian, die Grenzwerte liegen wie folgt:
<1000ppm = GOOD
1000-1500ppm = MEDIUM
>1500ppm = BAD
Grüße
SmartHomeGuru
am 12. Dezember 2021 20:12
Hallo RkcCorian,
interessante Frage. Vermutlich hat dies auch mehr mit dem eigenen Empfinden zu tun, als dass es hier einen offiziellen Richtwert gäbe. In meinem Fall sind es meist ca. 1500-2000ppm, ab wo ich auch selbst spüre, dass es Zeit wird zum Lüften.
LG
am 13. Dezember 2021 15:03
Hi @RkcCorian, die Grenzwerte liegen wie folgt:
<1000ppm = GOOD
1000-1500ppm = MEDIUM
>1500ppm = BAD
Grüße
SmartHomeGuru
am 19. Dezember 2021 00:45
Hallo Zusammen,
vielen Dank!! Ich übernehme mal die 1500ppm um konsistent ggü. der Bosch App zu sein.
Viele Grüße!