Hallo Community,

ich habe bisher weder durch Suchen, auch in der Community, noch durch studieren der Smarthome Produkte selbst eine Lösung gefunden.

 

Wie könnte man die Universellen Schalter in das Schalterdesign z.B. Busch und Jäger bekommen?

 

In einem Raum gab es bisher für das Licht eine Wechselschaltung. Da ein 3. Schalter nun hinzukommen musste, ohne neue Kabel für eine Kreuzschaltung ziehen zu können, wollten wir dies gern mit dem Smart-Home System nutzen. Für alle 3 Stellen liegt Phase für die Stromversorgung an. Ich hatte zuerst 3 Lichtsteuerung I gekauft. An einer Lichtsteuerung I wurde die Lampe gehängt. Die anderen beiden Lichtsteuerugen sollten rein mit Strom versorgt werden (statt wie Universalschalter mit Batterie, da Phase anliegend), und sollten durch die Betätigung des Drückers eben die Lichtsteuerung mit angeschlossener Lampe wie ein Universalschalter schalten. Doch lassen sich die Lichtsteuerungen eben nicht als Univeralschalter einbinden… sondern nur zum schalten einer eignene Lampe welche nicht angeschlossen ist. Daher nun die Frage wie ein Schalter als Unterputz eben einfach digital die Lichtsterung I mit angeschlossener Lampe steuer soll, ohne dabei auf Aufgeklebte Universalschalter im fremden Design setzen zu müssen. 

Ich freue mich auf eure Rückmeldung,

viele Grüße 

Oliver 

15 ANTWORTEN 15

STdesign
CEO of the Homies

Du könntest unsichtbar hinter Schaltern oder besser Tastern deiner Schalterserie die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung verbauen. Diese an die Spannungsversorgung L, N anschließen. Und an S1 (oder S2) noch den Ausgang vom Schalter. 

Die Abgänge zur Leuchte Q1 bzw. Q2 lässt du leer. 

 

Per Automationen kannst du beim schalten der Lichtsteuerung II die vorhandene Lichtsteuerung I und damit die Lampe ein- und ausschalten.

 

Edit: im Gegensatz zur Lichtsteuerung I kann die Lichtsteuerung II lastfrei geschaltet werden.

 

Sollte in den Unterputzdosen nicht genügend Platz sein, kannst du dir den Wandschalter anschauen. Vielleicht hast du eine kompatible Schalterserie.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Danke für die erste Antwort, aber wieso muss S1/S2 mit verkabelt werden? Es soll rein mechanisch durch drücken das signal ausgelöst werden, das die Lichtsteuerung 1 zu schalten hat, ohne durch ein Kabel verbunden zu sein (eben wie beim Universalschalter). 

STdesign
CEO of the Homies

Du hast glaube ich das Prinzip der Lichtsteuerung II noch nicht verstanden.

 

Diese hat selbst keinen Schalter / Taster. Es ist zunächst ein reines Unterputzmodul ohne mechanische Betätigung. Deshalb musst du einen Schalter anschließen.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

Es genügt eine Lichtsteuerung (I oder II), um die existierende Wechselschaltung zu ersetzen. Anschlusspläne dazu findest Du auf der Website.

 

Für die dritte, unabhängige Bedienstelle:

  • Lichtsteuerung II und Automationen, wie von @STdesign beschrieben.
  • Alternativ Universalschalter (Flex). Der passt auch in 55x55mm-Rahmen gängiger Schalterserien. Die Wippe mag optisch nicht immer zu 100% passen, ist aber die einfachste Lösung und funktioniert gut.
Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

OliverR
Junior Homie

Hallo Community, 

noch einmal erwähnt lösen wir mit der Hinzunahme eines 3. Lichtschalters (ohne Korrespondierende Leitungen zu anderen Lichtschaltern), die Wechselschaltung auf. Auch eine Kreuzschaltung wäre wegen fehlenden Leitungen nicht möglich. Ein Schalter hat die Lichtsteuerung 1, (der direkt an der Zuleitung der Lampe geklemmt wird), die anderen beiden Schalter sollen rein digital schalten, können mit Strom anhand einer anliegenden Phase (aus einer darunterliegenden Steckdose mit Strom versorgt werden), sodass ein Universalschalter mit Batteriebetrieb nicht benötigt wird, und der „digitale Schalter“ in das Schalterdesign der Steckdose darunter (2er Blende) ausfallen kann. 

STdesign
CEO of the Homies

Das ist alles verstanden.

 

Da du den batteriebetriebenen Universalschalter (Flex) nicht möchtest, was ich bei Vorhandensein von L und N nachvollziehen kann, musst du an der dritten Stelle die Lichtsteuerung II verbauen.

 

Nochmal zusammengefasst insgesamt so:

  • Bisherige Wechselschaltung lassen wie sie ist (du löst diese nicht auf); mit Lichtsteuerung I am ersten Schalter (Schalter ohne Draht zur Lampe). Alles so, wie es in der Anleitung steht. Screenshot_20241217-084812.png
  • In die Dose des dritten, neuen Schalters baust du eine Lichtsteuerung II. Und schließt nur L und N an.
  • Vor diese Lichtsteuerung II setzt du einen Schalter deiner Wahl als mechanische Betätigung. Der Schalter kommt eingangsseitig an L und der Schalterausgang kommt an S1 der Lichtsteuerung II. Screenshot_20241217-091346.png
    Screenshot_20241217-085525.png
  • Anlegen von Automationen zum Steuern der Lichtsteuerung I (und damit der bestehenden Wechselschaltung) anhand des Schaltzustands der Lichtsteuerung II. 

 

Du brauchst also nirgends neue Korrespondierende.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

@STdesign Weißt Du zufällig, ob eine LS I ohne Last Automationen auslösen kann? Dass sie den logischen Zustand "an" nur mit Last beibehalten kann ist bekannt. Aber wechselt sie beim Betätigen des Tasters immer zunächst in den Zustand "an" und fällt dann ohne Last gleich wieder auf "aus" zurück? Oder wechselt sie erst bei erkannter Last in den Zustand "an"?

Falls ersteres, dann würde das zum Auslösen von Automationen ausreichen.

 

Kann es mangels LS I nicht testen.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

STdesign
CEO of the Homies

Ich weiß es gerade nicht mehr ausreichend sicher.

 

Ich teste es später an meiner Gartenbeleuchtung mit LS I.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

STdesign
CEO of the Homies

Hab's ausprobiert:

Ohne Last ändert die LS I ihren logischen Zustand bei jedem schalten kurz auf "An" und anschließend wieder auf "Aus".

 

Das reicht um einen System-Zustand zu aktivieren und in Automationen weiter zu nutzen um die LS I im Lichtkreis zu schalten.

 

@OliverR du brauchst also doch keine andere Hardware. Einfach in die dritte Bedienstelle die schon beschaffte Lichtsteuerung I bauen und ein paar Automationen anlegen.

 

(Die Screenshots sind aus meinem System. Für dich bedeutet das: Lounge Licht = Lichtsteuerung in der dritten Bedienstelle; Gartenbeleuchtung = Lichtsteuerung in der Wechselschaltung)

 

1) Einschalten an der dritten Bedienstelle

WENN

Screenshot_20241217-151917.png

2) Ausschalten an der dritten Bedienstelle 

WENN

Screenshot_20241217-152042.png

3) Einschalten bei Nutzung der Wechselschaltung oder per App

Screenshot_20241217-152320.png

 

4) Ausschalten bei Nutzung der Wechselschaltung oder per App 

Screenshot_20241217-152403.png

 

@Maurice Coole Sache! Danke für die Inspiration und den Geistesblitz.

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Maurice
CEO of the Homies

Danke fürs Testen! Lege ich mir gleich als Lesezeichen an.

 

Auf den Zustand und die Automationen 3 + 4 könnte man hier aber verzichten, oder? Und stattdessen in den Automationen 1 + 2 direkt "Gartenbeleuchtung ist ein-/ausgeschaltet" verwenden? Oder übersehe ich etwas?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

STdesign
CEO of the Homies

Du hast recht! Seitdem es Zustände gibt, nutze ich die so gern, dass es manchmal unnötig ist 😅

 

Also: Es reichen zwei simple Automationen.

Screenshot_20241217-155805.png

Screenshot_20241217-155826.png

Seit 11.2019 privater Endanwender; von Bosch Smart Home benannter Poweruser;
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 161 Automationen, 47 Zuständen
Google Pixel 4a mit Android 13 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

OliverR
Junior Homie

Vielen Dank schon einmal für die Erarbeitung einer Lösung.
Aktuell ist die Schaltzeit meiner Automationen sehr lang, oder es sind Schleifen die sich zu oft wiederholen, sodass man nicht weiß, welcher Schalter tatsächlich das Licht angemacht hat.
Die alten LS machen auch parallel noch ein Firmware update (über Tage Daten übertragen)

 

Leider passt die Automation gerade nicht als Screenshot hier herein.

Ich habe die Wechselschaltung aufgelöst.
Die LS 1 hängt nun mit dem Namen "LS R" direkt an der Lampe.
"LS K" und "LS BAD" sind zwar an Phase angeschlossen, jedoch haben Sie keinen Kontakt mit der Lampe, werden also nur per Strom versorgt.

Zur Automation:

 

####NAME: LS R ein (Licht ein)
WENN LS R "einschalten"
DANN LS K + LS BAD + LS R "einschalten"

 

####NAME: LS R aus (Licht aus)
WENN LS R "ausschalten"
DANN LS K + LS BAD + LS R "ausschalten"

_____________________________

####NAME: LS BAD aus
WENN LS BAD "ausschalten"
UND LS R "eingeschaltet" ist
DANN LS K + LS BAD + LS R "ausschalten"

####NAME: LS BAD ein
WENN LS BAD "einschalten"
UND LS R "ausgeschaltet" ist
DANN LS K + LS BAD + LS R "einschalten"

_____________________________

####NAME: LS K ein
WENN LS K "einschalten"
UND LS R "ausgeschaltet" ist
DANN LS K + LS BAD + LS R "einschalten"

 

####NAME: LS K aus
WENN LS K "ausschalten"
UND LS R "eingeschaltet" ist
DANN LS K + LS BAD + LS R "ausschalten"

 

Aber ich kann mir sicher vorstellen, dass es falsch ist.

 

Viele Grüße
Oliver

Maurice
CEO of the Homies

Du benötigst nur zwei Automationen, genau so, wie es STdesign in seinem letzten Beitrag zeigt. Übersetzt auf deine Bezeichnungen:

 

Wenn ...

LS K eingeschaltet wird

oder LS BAD eingeschaltet wird

Und ...

LS R ausgeschaltet ist

Dann ...

LS R einschalten

 

Wenn ...

LS K eingeschaltet wird

oder LS BAD eingeschaltet wird

Und ...

LS R eingeschaltet ist

Dann ...

LS R ausschalten

 

Bei LS K und LS BAD muss zum Ein- und Ausschalten der Taster oben gedrückt werden, bei der LS R zum Einschalten oben und zum Ausschalten unten. Das lässt sich ohne Umbauten nicht ändern.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

IMG_5219.png

Danke schon einmal für die vielen Tipps. Ich habe die Automation einmal angelegt. Betätigt man LS K wird diese wie im screenshot als an markiert, das Licht geht auch an, jedoch wird LS Bad nicht als an dargestellt, sondern bleibt aus. Entsprechend funktioniert dann nach der Automation die Ausschaltung bei LS Bad und LS K nicht. Auch andersherum, wenn LS Bad betätigt wird, geht das Licht an, aber LS K bleibt aus.

STdesign
CEO of the Homies

Wenn an LS K tatsächlich nur L und N angeschlossen sind, und es eine Lichtsteuerung I ist, kann diese nie dauerhaft "An" anzeigen. Das passiert nur kurz direkt beim schalten. Hier ist was komisch.

 

Dass LS Bad nicht als "An" dargestellt wird, wenn LS K oder LS R betätigt wird ist richtig. Gleiches gilt auch für LS K beim betätigen von LS Bad oder LS R.

 

Und in der Automation für's Ausschalten musst du trotzdem WENN LS xx eingeschaltet wird angeben. Hast du das gemacht?

 