am 20. April 2024 08:32
Hallo zusammen,
Ich habe ein neues Thema und bin am Verzweifeln.
Ich habe zwei Zwischenstecker an denen mein Entertainmentsystem hängt.
Für die auszuführenden AAutomationen habe ich mir zwei Szenarien erstellt, in denen die beiden Zwischenstecker entweder ein- oder ausgeschaltet werden.
Das Einschalten erfolgt zu festen Zeitpunkten unter der Woche und am Wochenenden und funktioniert.
Das automatische Ausschalten bereitet mir aber Kopfzerbrechen.
Ich möchte, dass die Zwischenstecker sich ausschalten, wenn zwischen 23:00 Uhr und z.B. 8:00 Uhr Leistungsaufnahme für den Zwischenstecker "Fernsehdose" 35 W für 5 Minuten unterschreitet.
Wenn die Geräte am Zwischenstecker "Fernsehdose" im Standby sind, liegt die Leistungsaufnahme bei rund 11 W. Da sich ein Gerät immer wieder selbst einschaltet, habe ich die Grenze extra höher gesetzt. Im Betrieb der Geräte ist die Leistungsaufnahme ca. 110 W.
Ich hab die Screenshots der Automation angehängt, denn die funktioniert nicht. Wo liegt der Fehler? Ich hab keine Ahnung.
Danke schon mal für eure Hilfe.
am 20. April 2024 11:00
Dann hätte es gestern theoretisch aus gehen müssen.
Die Bedingung "täglich" kannst du rauswerfen. Die bringt nichts.
Damit der Stecker auch um 23 Uhr ausgeht, wenn es nicht verwendet wird musst du deine Automation etwas umbauen.
Das Problem ist, dass die Leistungsaufnahme des Zwischenstecker nicht als Bedingung verwendet werden kann.
Daher benötigst du 3 Automation und einen zusätzlichen Zustand.
Automation 1
Wenn Fernsehdose über 35 W
Dann Zustand ein
Automation 2
Wenn Fernsehdose unter 35 W
Dann Zustand aus
Automation 3
Wenn 23 Uhr
Oder Zustand wird ausgeschaltet
Und Zustand ist aus
Und Zeitraum 23 Uhr bis 8:30 Uhr
Und Urlaub aus
Dann Fernsehdose aus
Und Benachrichtigung senden.
am 20. April 2024 08:57
@kuebi079 Wenn innerhalb der 5 Minuten nach dem Trigger die Leistungsaufnahme wieder über 35 W steigt, wird dieser zurückgesetzt und startet neu, wenn die Leistungsaufnahme wieder unter 35 W sinkt.
Probier doch mal nach 1 Minute einen „Zustand“ zu aktivieren, mit dem Du den Zeitraum überbrücken kannst.
am 20. April 2024 09:26
Vielen Dank für deine Antwort!
Das kann es eigentlich nicht sein, denn im Standby steigt die Leistung nie über 25 W, wenn sich das eine Gerät einfach einschaltet.
Wie meinst du das mit dem Zustand? Ich bin neu im Gebiet Zustände und kann mir darunter gerade nicht wirklich was vorstellen.
am 20. April 2024 08:59
Ich schätze jetzt mal, der Fehler liegt daran, dass die Geräte um 23 Uhr schon aus sind und daher die Leistung bereits unter 35 W liegen? Dann wird auch, so wie du es eingestellt hast, nichts mehr geschaltet.
am 20. April 2024 09:23
Vielen Dank für die Antwort. Gestern Abend habe ich die Geräte alle um 23:30 Uhr ausgeschaltet und da hätte es doch eigentlich funktionieren müssen.
Wie müsste ich denn die Automation "bauen", dass sich der Zwischenstecker immer erst zwischen 23 und z.B. 3 Uhr ausschaltet, auch wenn die Geräte eventuell gar nicht genutzt wurden?
am 20. April 2024 11:00
Dann hätte es gestern theoretisch aus gehen müssen.
Die Bedingung "täglich" kannst du rauswerfen. Die bringt nichts.
Damit der Stecker auch um 23 Uhr ausgeht, wenn es nicht verwendet wird musst du deine Automation etwas umbauen.
Das Problem ist, dass die Leistungsaufnahme des Zwischenstecker nicht als Bedingung verwendet werden kann.
Daher benötigst du 3 Automation und einen zusätzlichen Zustand.
Automation 1
Wenn Fernsehdose über 35 W
Dann Zustand ein
Automation 2
Wenn Fernsehdose unter 35 W
Dann Zustand aus
Automation 3
Wenn 23 Uhr
Oder Zustand wird ausgeschaltet
Und Zustand ist aus
Und Zeitraum 23 Uhr bis 8:30 Uhr
Und Urlaub aus
Dann Fernsehdose aus
Und Benachrichtigung senden.
am 20. April 2024 11:02
Ah OK, dann probiere ich das mal so aus und melde zurück!
am 20. April 2024 12:20
In Automation 3 ist m.E. leider ein Fehler.
Oder Zustand wird ausgeschaltet
Und Zustand ist aus
Diese Kombinationen widerspricht sich und kann deshalb nie wirksam werden. Die UND Bedingung fragt den Zustand beim Eintritt in WENN ab.
am 20. April 2024 12:40
Doch das funktioniert.
Nutze ich unter anderem hier.
am 21. April 2024 09:56
Danke. Bin überrascht. Steht irgendwie im Gegensatz zur sonstigen Logik bei Zwischensteckern usw.
am 20. April 2024 15:28
Entweder ich bin zu doof oder irgendwas mache ich falsch. Ich habe die beiden Zustände gebaut und in den Watt-Zahlen etwas angepasst. Obwohl der Zwischenstecker mit einigen eingeschalteten Geräten konstant über den 40 Watt liegt, schaltet sich der Zustand nicht an.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Leistungsaufnahme am Zwischenstecker schwankt, obwohl die Geräte nicht geschaltetet werden und an sind. Die Leistungsaufnahme schwankt zwischen 80 und 210 Watt ohne die Beleuchtung, die tagsüber aus ist.
Fängt die Ermittlung der Dauer der Leistungsaufnahme mit jeder Schwankung in dieser von vorne an? Das würde vielleicht erklären, wieso die Zustandsschaltung nicht funktioniert. Sollte das der Fall, was kann ich machen, dasse trotzdem funktioniert?
am 20. April 2024 15:38
Die 5 min fangen, wenn die Leistung über 40 kommt. Und fängt von vorne an wenn es in den 5 min kurzzeitig unter 40 Watt kommt. Vielleicht hilft es die Zeit herunterzusetzen
am 20. April 2024 15:53
Ich hab das jetzt auf 10 Sekunden umgestellt und den Zwischenstecker beobachtet. In keinem Fall ging die Leistung unter 40 W und war Immer darüber - halt schwankend, aber immer darüber.
Trotzdem schaltet sich der Zustand nicht automatisch ein.😞
am 20. April 2024 15:55
Beim ersten mal muss die Last einmam darunter fallen und dann wieder steigen. Sonst passiert nichts.
am 21. April 2024 08:41
So, nachdem ich gestern alles, wie oben beschrieben, erstellt und ein bisschen angepasst habe, läuft die gewünschte Automation wie am Schnürchen. 😀
Danke an alle, die hierzu beigetragen haben.