am 16. Mai 2024 14:26
Hallo, ich schreibe zum ersten Mal und hoffe, dass mir jemand helfen kann.Ich habe im gesamten Haus alle Leuchten mit der Lichtsteuerung 2 bestückt und bis jetzt läuft auch alles
wunderbar. ALS letztes wollte ich im Obergeschoss Flur, die Kreuzschaltung mit 4 Tastern einbauen.
am 16. Mai 2024 14:48
"Kreuzschaltung mit Tastern" ist ein Widerspruch, Kreuzschaltungen gibt es nur bei Schaltern. Taster müssen alle parallel an S1 angeschlossen werden. Den Fotos nach ist das nicht der Fall, von S1 geht nur eine Leitung zum lokalen Taster. Wobei es dann verwunderlich ist, dass es mit den anderen Tastern funktioniert.
Hattest Du vorher ein Stromstoßrelais und ersetzt dieses nun durch die LS II? Oder ist das ein kompletter Neuaufbau?
am 16. Mai 2024 15:13
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe ein Stromstoßrelais im Schaltschrank.Immer noch
am 16. Mai 2024 15:27
Bau erstmal alles wieder auf nicht smart zurück, ganz so wie es war.
Und dann ersetzt du das Stromstoßrelais im Schaltschrank durch die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung . Und schon funktioniert alles 👍
am 16. Mai 2024 15:47
OK, vielen Dank erstmal. L und N sind klar. Die 2 schwarzen Kabeln kommen an S1,oder?
Q1 Anschluss bleibt frei?
am 16. Mai 2024 15:57
Wie STdesign schon sagte: Die LS II ersetzt das Stromstoßrelais, sie muss also in den Schaltschrank (nicht hinter einen der Taster). Anschluss dann 1:1 wie beim alten Stromstoßrelais: L und N an L und N, an S1 alle Taster parallel, an Q1 die Lampe(n).
am 16. Mai 2024 16:00
Den Taster musst du zurückbauen. Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung gehört in den Schaltschrank und ersetzt den Stromstoßschalter.
Schaue dir mal in Ruhe den derzeit verbauten Stromstoßschalter und dessen Anschluss an.
Das wird ungefähr so aussehen.
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ist nichts anderes, weshalb du (oder der Elektriker deines Vertrauens) damit den Stromstoßschalter ersetzen kannst.
am 16. Mai 2024 16:25
OK, das verstehe ich. Allerdings ist bei mir auf der A1 der Neutralleiter N geklemmt.
am 16. Mai 2024 17:04
Dann ist bei dir A1 und A2 andersrum geklemmt als in dem Beispiel oben. Das macht der Spule dahinter im Stromstoßschalter nichts. ABER: Dennoch muss bei der Lichtsteuerung der Neutralleiter N auf Klemme N.
Was schade ist, dass der Schaltschrank an der Stelle sehr voll ist. Aber es findet sich bestimmt ein passender Platz.
am 16. Mai 2024 17:20
Es funktioniert!!!
Vielen lieben Dank.
Alles Gute
16. Mai 2024 14:59 - bearbeitet 16. Mai 2024 15:00
@Frank73 Hast Du 2 Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung in Einsatz? Du benötigst für eine Kreuz- oder Stromstoßschaltung nur eine.
am 16. Mai 2024 15:08
Bitte kläre erst mal die Begrifflichkeiten: Eine Kreuzschaltung wird mit zwei Wechselschaltern am Anfang und Ende und in der Mitte mit einem (oder mehreren) Kreuzschalter(n) realisiert. Es werden zwei korrespondierende Leitungen geschaltet. Eine Tasterschaltung arbeitet mit mehreren parallel geschalteten Tastern, die die Leuchte über ein Relais schalten. In deiner Frage geht es etwas "kreuz und quer". Ich empfehle in diesem Fall (wie immer) eine Elektrofachkraft über die Schaltung schauen zu lassen. Wenn du Glück hast geht "nur" der elektronische Schalter hoch. Bei 230V können aber auch ernsthafte Gefahren für das Haus und Leib und Leben ausgehen.
am 17. Mai 2024 09:44
Hallo in die Runde,
schön, dass ihr euch so toll ergänzt und austauscht! Danke für die Unterstützung.😀
Viele smarte Grüße