am 15. November 2023 12:23
Wir habe drei ineinander übergehende Räume jeweils mit drei Heizkörpern. Jeder Heizkörper hat einen Bosch Smart Home Thermostat Typ 1. Alle drei Thermostaten werden von einem Raumthermostat 1 gesteuert.
Der Raumthermostat mißt und zeigt immer ca 2,5° Raumtemperatur zu wenig an und überheizt so die Räume. Die aktuelle Temperatur liegt (gemessen mit drei verschiedenen Thermometern) konstant ca 2,5!´° höher.
Wie bringen wir den Raumthermostat dazu korrekt anzuzeigen und korrekt zu regeln? Außer die vorgegebene Temperatur im Raum runter zu regeln, was ja wohl kaum im Sinne des Erfinders sein dürfte.
am 15. November 2023 12:37
Vermutlich hängt das Raumthermostat dann nicht an der besten Stelle. Du kannst aber eine Temperatur-Angleichung in den Geräteeigenschaften (Mehr - Geräte - Raumthermostat) einstellen.
am 15. November 2023 12:37
Vermutlich hängt das Raumthermostat dann nicht an der besten Stelle. Du kannst aber eine Temperatur-Angleichung in den Geräteeigenschaften (Mehr - Geräte - Raumthermostat) einstellen.
am 15. November 2023 14:18
Danke, ich wußte nicht, dass man auch mit dem Raumthermostat eine Angleichung machen kann, probier ich aus. Der Effekt ist aber aktuell überall der gleiche in den Räumen, wenn ich die drei Thermometer direkt neben den Raumthermostat lege zeigt der 2,5 ° zu wenig an. Egal wo.
am 15. November 2023 14:25
Danke sehr, der Thermostat stand auf -1!, das erklärt schon mal den grundsätzlichen Fehler, habe ihn auf +1 gestellt, er hat jetzt den Referenzwert
Nochmals vielen Dank