04. September 2023 16:56 - bearbeitet 05. September 2023 12:50
am 04. September 2023 17:37
Bisschen mehr Text wäre schon hilfreich 😉
ZSc = Zwischenstecker Kompakt ?
Der externe Fühler am Raumthermostat II ist noch nicht weiter ins System implementiert. Die gemessene Temperatur wird lediglich am Display angezeigt. Für weitere Aktionen steht der Wert nicht zur Verfügung. Kommt hoffentlich irgendwann.
am 05. September 2023 07:41
Bist du dir sicher, obwohl in den Einstellungen des RT2 unter Sensoranschluss die Option „Fußbodenfühler (mit Regelung)“ zu wählen gibt?
Ich möchte von Bosch wissen, ob das RT2 die interne Temperatur vollkommen ignorieren und nur nach dem externen Sensor regeln kann, bzw. mein Zwischenstecker kompakt steuern kann.
05. September 2023 12:31 - bearbeitet 05. September 2023 12:31
Du sprichst nicht von Automationen, sondern von einem Raumthermostat II, das mit einem Zwischenstecker Kompakt im Heizungs-Modus verknüpft ist, korrekt? Da verstehe ich die Sensor-Einstellung "Fußbodenfühler (mit Regelung)" in der Tat auch so, dass der externe Sensor dann zur Regelung verwendet wird.
am 05. September 2023 12:41
Korrekt, aber das System macht es nicht und bisher hat Bosch sich nicht dazu geäußert.
am 05. September 2023 12:46
Prüfmethode:
Intern gemessen 22,4, Extern gemessen 26,5°,Soll 29° = Zwischenstecker an
Intern gemessen 22,4, Extern gemessen 26,5°,Soll 25° = Zwischenstecker an (Jetzt sollte er aus sein)
Intern gemessen 22,4, Extern gemessen 26,5°,Soll 21° = Zwischenstecker aus
Wie man sieht ignoriert er die externe Temperatur trotz Einstellung Fußbodenfühler (mit Regelung)
Und jetzt bitte das Bosch Team, was ist da los?
am 08. September 2023 14:28
Hallo @ZA, vielen Dank für deine Geduld und deine ausführliche Beschreibung zu den von dir gemachten Beobachtungen bei der Verwendung des Zwischenstecker kompakt in Kombination mit dem Raumthermostat II (Batterie).
Gerne haben wir für dich Rücksprache mit dem zuständigen Produktmanagement gehalten und können dir folgende Antwort geben: Im Falle des Raumthermostates II (Batterie) lassen wir die Raumtemperaturregelung aktuell über den Controller laufen. Dieser nimmt nur die Temperatur des Raumthermostates II (Batterie), aber nicht die des externen Sensors.
Wir haben dein Anliegen bereits als Featurewunsch definiert und werden entsprechende Anpassungen in der Software vornehmen. Momentan können wir dich erst einmal nur um Geduld bitten.
Gruß, Philip
am 08. September 2023 15:41
@Philip Wozu dient dann die Einstellung "Fußbodenfühler (mit Regelung)" beim Raumthermostat II (Batterie)? Hat die irgend eine Funktion?
Die Formulierung im UI ist eindeutig: Die Temperatur wird anhand des externen Sensors geregelt. Damit ist es kein Featurewunsch, sondern ein Bug. Entweder in der Regelung oder im UI.
am 06. September 2023 13:51
Hallo @ZA ,
vielen Dank für deinen Beitrag, Wir halten Rücksprache mit unserem Service-Team und lassen dich dann noch einmal kontaktieren.