am 14. Dezember 2022 11:04
Hallo!
leider scheinen unsere Thermostate seit dem letzten Update das mit der Temperaturregelung nicht mehr richtig hinzubekommen.
zB. Stelle ich 19 Grad ein und die Heizung heizt bis auf 21-22 Grad hoch bevor sie sich abstellt.
Haben auch ein Raumthermostat an der Gegenüberliegenden Seite im Zimmer das ebenfalls mitkriegt dass die Temperatur über dem in der App eingestellten Sollwert liegt - aber trotzdem bleibt das Ventil geöffnet.
Gibt es Hoffnung dass der Fehler bald mit einem Update behoben wird?
viele Grüße,
Ulrich
am 17. Dezember 2022 10:45
Habe das selbe Problem in Verbinung mit dem Raumthermostat 1. Temperatur ist auf 19,5 Grad eingestellt, aber er heizt bis aufs Unermessliche. Bei 23 Grad hab ich dann die Heizung manuell abgeschalten. Das kann doch nicht der Sinn eines neuen Thermostates sein?
am 18. Dezember 2022 07:10
Bei mir ist’s genauso, 20 Grad eingestellt und das „Thermostat“ heizt den Raum bis 24 Grad auf. Das macht jedes analoge 10€ Baumarkt Gerät besser.
Vorschlag: Einstellmöglichkeit (oder mittels Machine Leaning) wie stark der Heizkörper auf die Manöver reagiert.
Dann sind am Ende bei Gruppen, die mit niedriger Vorlauftemperatur bei denen die Wohnung kalt bleibt und dir mit starken Heizkörpern, glücklich.
18. Dezember 2022 10:31 - bearbeitet 19. Dezember 2022 07:36
@Ulrich @ManuelB @Hitchhiker1981 das Thema wird schon hier diskutiert.
Sind Eure Raumthermostate dem korrekten Raum mit den HT II zugeordnet? Siehe hierzu in der Raumtemperaturansicht aus Favoriten ganz rechts oben.
Könnt Ihr Eure Einstellungen hier bitte mal teilen?
am 18. Dezember 2022 17:11
@Geomo: da jeder Raum einen eigenen Raumthermostat hat, bin ich mir sehr sicher dass die richtig zugeordnet sind.
Jeder Raum hat 1-2 HT2 und einen RT2.
Mir ist klar, dass jede Steuerung eine Hysterese braucht, aber Schwankungen von 19 auf 24 Grad ist komplett inakzeptabel. Pullover an - plötzlich glühen die Heizkörper - Pullover wieder aus.
am 19. Dezember 2022 07:33
Hallo Geomo, Danke für die Antwort! Da ist alles den richtigen Räumen zugeordnet.
Wie teilt man denn die Einstellungen? Bzw. welche Einstellungen?
18. Dezember 2022 17:26 - bearbeitet 18. Dezember 2022 17:27
@ManuelB Nimm mal bitte die Batterien aus den HT II. Nach dem wiedereinsetzen bitte zum neu Kalibrieren den Knopf drücken. Dann sollte sich aus das Regelverhalten neu anlernen.
Kannst Du eventuell mal Deine Einstellungen für Zeitschaltuhr und Wärmephaden teilen?
am 29. Januar 2023 08:28
probiert - ist minimal besser aber die Steuerung ist einem klassischen 10€ Baumarkt Thermostat immer noch weit unterlegen.
die Heizkosten Zähler beweisen, dass durch das wirre Regeln der Bosch Raumthermostate der Verbrauch gestiegen ist.
Einstellung ist aktuell noch ohne Zeitschaltung, 20.5 grad in den Wohnräumen und 18.0 im Schlafzimmer. Leider wird das Ventil ständig sehr weit aufgefahren, der Heizkörper glüht und die Temperatur schießt über den eingestellten Wert.
am 31. Januar 2023 09:59
Ja ich hab auch immernoch das gleiche Problem.
Das Ding ist dass das Thermostat ja selber sagt dass es schon 2-3 Grad über der eingestellten Temperatur ist und trotzdem noch ewig weiter heizt bevor es dann igendwann runterregelt.. Ich verstehe es nicht..
Wenn Temperatur=X dann Heizung aus. Was ist daran so schwer??
am 31. Januar 2023 11:39
letzte Nacht war wurde ein Update ausgerollt - gibt etwas Hoffnung, dass sie nun besser funktionieren
am 31. Januar 2023 11:51
Danke für den Hinweis! Dann drücken wir mal die Daumen...
am 19. Dezember 2022 07:38
@Ulrich In der Favoritenansicht auf die Raumtemperatur tippen, dann oben rechts auf das ⚙️.
Dann Screenshot machen und hier einfügen.
am 20. Dezember 2022 12:25
Da ist nicht wirklich viel zu sehen.. nur die Raumzuordnung.
Das Ding ist ja dass es weiter heizt auch wenn es sieht dass die Temperatur schon weit über dem soll ist.
zB.
Soll: 19°
Ist: 21°
Thermostat 100% offen (oder weniger, aber offen)
am 20. Dezember 2022 12:27
hier kann man es zB. gut sehen:
am 20. Dezember 2022 14:44
@Ulrich die Zuordnung zum Raum scheint zu passen. Du hast den Thermostat auf manuelle Steuerung ✋stehen, Probier es bitte mal mit Automatik ⚙️ und hinterlegtem Zeitprogramm und Kalt- und Warmphasen.
am 20. Dezember 2022 15:00
alles klar ich probiere es mal. Danke dir!
am 20. Dezember 2022 18:31
Bei mir hat sich das Problem jetzt seit 2 Tagen (hoffentlich) gelöst mit dem Tip, die Batterien zu entfernen und neu zu Kalibrieren. Seit dem passt die Temperatur. Danke für den Tip @Geomo
31. Januar 2023 11:47 - bearbeitet 31. Januar 2023 11:48
@Ulrich kannst Du bitte noch mal Deine aktuellen Einstellungen teilen. Da muss sich irgendetwas überlagern oder falsch eingestellt sein.
Bei mir reagieren die HT bei +0,5° und -0,3°, bezogen auf die Solltemperatur.
am 31. Januar 2023 11:50
Kann ich machen wenn das Update fertig ist 😉
Wo kriegt man denn solche Graphen her? In der Bosch App die ich nutze finde ich sowas nicht..
am 31. Januar 2023 11:52
@Ulrich Z.B. HomeAssistent, den nutze ich.