am 02. Mai 2022 17:35
Hallo,
ich vermute, ich habe bei folgender Automatition einen Denkfehler gemacht, kann ihn aber nicht finden:
Wenn...
Die Tempeatur von 18,5 Grad unterschritten wird
und...
im Zeitraum von 06:30 - 09:28
dann...
sofort Raumtemperatur auf 19,5 Grad setzen
Leider wird die Temperatur nicht entsprechend hochgesetzt. Könnte es daran liegen, daß die Heizung eine IR-Heizung mit Zwischenstecker ist?
Oder sind nur eine begrenzte Anzahl an Automationen zulässig? Bei mir sind es inzwischen 8 Stück...
Gruß
Reginhart
02. Mai 2022 17:51 - bearbeitet 02. Mai 2022 17:53
Die Automation triggert nur, wenn die Temperatur zwischen 06:30 Uhr und 09:28 Uhr von über 18,5 Grad auf unter 18,5 Grad fällt. Ist die Temperatur um 6:30 Uhr schon unter 18,5 Grad, dann triggert sie nicht. Den ein Trigger ist immer ein Zustandswechsel. Soll auch in diesem Fall geheizt werden, dann benötigst Du eine zweite Automation:
Trigger: 6:30 Uhr
Bedingung: Temperatur < 18,5 Grad.
Grüße
Maurice