26. Mai 2023 11:39 - bearbeitet 26. Mai 2023 14:49
Hallo zusammen,
hier mein Feedback zur Version 10.14. in Bezug auf die Rollladensteuerung II für Rollläden und Jalousien.
Das ganze basiert auf dem SHC I mit 10.14., der entsprechenden iOS-App. Die Firmware der Rollladensteuerungen II wurde auf allen Geräten fehlerfrei aktualisiert.
Im wesentlichen bestehen fast alle Fehlerbilder, die ich hier für Version 10.13. beschrieben habe weiter für Jalousien. Einzige Verbesserung ist aus meiner Sicht bislang, dass nun in Homekit bzw. der Home-App der korrekte Neigungswinkel angezeigt wird.
In Kürze:
Mit 10.14. sind folgende Fehler neu hinzugekommen:
Entsprechende Tickets habe ich eingestellt.
Würde mich freuen, wenn Ihr das wieder an die Entwicklung weiterleiten könntet.
Hier noch ein paar Screenshots:
Zu Punkt 1:
Zu Punkt 2:
am 26. Mai 2023 13:43
Hi @AxlRose, danke für das ausführliche Feedback. Wir geben es gerne an die Fachabteilung weiter.
Grüße
SmartHomeGuru
am 26. Mai 2023 14:41
Danke @SmartHomeGuru ,
wie immer, Rückfragen jederzeit!
Ich wünsche Euch ein schönes Pfingstwochenende
27. Mai 2023 10:26 - bearbeitet 27. Mai 2023 10:26
Korrektur zu Punkt 4) Der Rollladen wurde gestern doch manuell geöffnet wie ich gerade herausgefunden habe. Bislang habe ich keine weiteren „Zustandsänderungen ohne Zutun“ bemerkt.
30. Mai 2023 11:29 - bearbeitet 30. Mai 2023 14:16
Hier nochmal ein paar Punkte, die mir über das Pfingstwochenende aufgefallen sind.
Ich muss dazu sagen, dass ich mich nun seit September letzten Jahres mit Eurer Licht/Rollladensteuerung II auseinandersetze.
Die ist von der techn. Specs her für mich das Beste was es aktuell auf dem Markt gibt. Für Rollläden funktioniert sie auch sehr gut. Für eine Jalousie/Raffstore aber leider überhaupt nicht. Und das liegt nicht an der Hardware der Rollladensteuerung II oder etwa an der Hardware meiner Jalousie, sondern einzig und allein an der wirklich mangelhaften Software in Bezug auf die Ansteuerung und Zustandsverwaltung einer Jalousie.
It's not like a Bosch!
Hier noch der Screenshot. Im linken Bild der gewünschte Zustand per Automation und der Zustand danach im SHC im mittleren und rechten Bild.
Die Position ist korrekt und entsprach auch der Realität am Raffstore.
Der Neigungswinkel war danach im SHC bei 40% (wäre übrigens echt schön, wenn man das auch an einer Zahl in der App ablesen könnte und nicht immer dazu auf den Slider klicken muss).
Am Raffstore selber waren die Lamellen in diesem Fall nahezu komplett geschlossen (also 180 Grad).
am 31. Mai 2023 11:32
Hi @AxlRose,
"Wenn eine Jalousie per Automation von einer Postion X größer 0% weiter geschlossen und am Ende eine bestimmte Neigung Y eingestellt werden soll, wird nur die Postion korrekt angefahren. Der Neigungswinkel bleibt dann am Raffstore bei 100% (vollständig geschlossen). Nach Ausführung der Automation wird in der App aber der gewünschte Winkel Y angezeigt."
-> Hier wäre gut zu wissen:
Grüße
SmartHomeGuru
31. Mai 2023 13:27 - bearbeitet 01. Juni 2023 08:57
Hi @SmartHomeGuru ,
zu Deinen Fragen:
1) Per Bosch Smart Home Automation.
2) Ich habe X und Y geschrieben, weil es beim Schliessen des Raffstores bei nahezu jeder Kombination bei mir auftritt. Das ist noch der Stand von Release 10.13. Mit 10.14. hat es sich leicht verbessert. Es findet jetzt tatsächlich eine kleine Bewegung statt. Lest dazu bitte nochmal den 2. Anstrich in meinem Post von gestern. Aber konkret:
"Ich habe eine Automation in der Bosch App eingestellt in der ich abends den Raffstore von 55% Behanghöhe und 50% Neigungswinkel auf 60 % Behanghöhe und 70 % Winkel verändere.
Das klappt reproduzierbar nicht. Die Behanghöhe wird korrekt angefahren, aber der Winkel bleibt bei 100 %. Die Steuerung klackt wieder zweimal schnell und es findet keine Veränderung des Winkels statt. In der App wird aber 70% angezeigt."
3) Meine eingestellte Reaktionszeit liegt bei 200ms, also 0,2 Sekunden. Die "wahre" Reaktionszeit vom Rohrmotor beträgt 140ms. Das kann ich so genau nicht einstellen, aber mit 200ms habe ich bessere Resulte als mit 100ms erzielt. Deshalb weiter meine Bitte, ermöglicht es, die Reaktionszeit in 10ms Schritten einzustellen.
4) Die Laufzeit der Lamellen beträgt bei mir 1,4 Sekunden. Ist auch so eingestellt. Das bedeutet, das für 10% Winkeländerung der Motor für 140ms angesteuert werden muss. Da führen die 60 zusätzlichen Milisekunden aus der zu hoch eingestellten Reaktionszeit schon zu weiteren 4% Winkelverstellung.
Weitere Rückfragen gerne!
am 01. Juni 2023 08:55
Noch ein Fehler heute morgen. Ich habe den Raffstore in der Küche über den ext. Taster komplett geöffnet. Der Winkel muss dann auf 0 % stehen. Ist aber nicht so, siehe Screenshots. Der Zustand im SHC entspricht nicht Realität.
am 01. Juni 2023 11:04
am 05. Juni 2023 09:11
Guten Morgen,
ich habe nochmal einen anderen Test durchgeführt und die Rollladensteuerung II für den Raffstore in der Küche an den SHC II umgehängt.
Die Steuerung ist nun das einzige Gerät am SHC II. Dadurch können alle möglichen Störfaktoren ausgeschlossen werden.
In Summe:
Alle beschriebenen Fehler bestehen weiterhin! Das bestätigt für mich, dass diese in der Softwareimplementierung für den Typ "Jalousie" zu suchen sind.
Ein Beispiel:
Der Raffstore stand auf 40% Behanghöhe. Die Lamellen waren auf 100% (geschlossen). Dann habe ich über die Bosch-App den Slider für Postion auf 20% gestellt.
Nun ist der Raffstore auf 20% gefahren und hat dann im Anschluss die Lamellen auf 50% gewendet. Die standen dann in der Realität waagerecht. In der App wurden 0% Neigung angezeigt und nicht 50%.
Die 0% Neigung wären für mich korrekt gewesen. Warum wurde noch eine kurze Fahrt in die Gegenrichtung ausgeführt?
am 23. November 2023 09:20
Hallo zusammen,
ich möchte versuchen auf alle Dinge, die hier aufgeführt wurden kurz einzugehen, sofern ich etwas vergessen habe, bitte nachfragen.
Bzgl. der Szenarien und Automationen innerhalb der Smart Home App gab es in der Vergangenheit Verbesserungen. Diese sollten nun einwandfrei funktionieren und die Werte sollten richtig angezeigt werden. Ebenfalls sollte die Kalibrierung wieder gehen.
Zum Thema Homekit habe ich bereits an anderer Stelle geschrieben, dass ich die Probleme nachvollziehen konnte und das der Lösungsprozess gestartet wurde.
Ebenfalls können wir noch Verbesserungsbedarf bei der Einstellung des korrekten Neigungswinkels feststellen, dieser ist ebenfalls adressiert.
Zur Erwartungshaltung, ob eine Jalousie nach der Veränderung der Position die voreingestellte Neigung wieder herstellen soll oder nicht gibt es unterschiedliche Kundenwünsche. Hier ist ein Verbesserungsvorschlag für eine Wahloption erfasst.
Die Reaktionszeit des Motors kann momentan leider nicht so einfach verringert werden. Hier wurde ebenfalls ein Verbesserungsvorschlag erfasst.
Da wir mit dem 10.18 Release eine neue Firmware veröffentlicht haben, würde ich Vorschlagen weitere Themen in einem neuen Thread zu diskutieren.
Gruß SebastianGS
am 23. November 2023 09:48
Hallo @SebastianGS,
vielen Dank für die Informationen.
Ich werde am Wochenende mit der neuen Firmware wieder testen und dann wie gewünscht in einem neuen Thread dazu berichten.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank, dass Du hier nun zu den einzelnen Themen Rückmeldung gibst!