abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Licht ein/ausschalten über Hoftorzustand

Henri
Homie

Hallo zusammen, ich habe ein elektrisches Hoftor (Sommer), das mir über ein potentialfreies Relais den Zustand des Tors, also ist offen/zu meldet. Dieses Relais würde ich gerne in mein BSH einbinden, so dass ich anhand des Torrelais Licht in der Einfahrt (etc.) einschalten kann, wenn das Tor geöffnet ist. Und eben wieder aus, wenn das Tor geschlossen ist. Komme mit den ganzen Videos und den zu einfachen Infos von Bosch einfach nicht weiter. Finde keine Info, wie man mit einem BSH-Produkt einen Schaltzustand abfragen kann und daraus eine Automation erstellen zu können - für in meinem Fall einen bzw. mehrere Zwischenstecker ein/ausschalten. Vielleicht könnt ihr mir helfen?

Mit welchen BSH-Produkten bekomme ich das hin?

 

VG Henri

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Ich möchte das Thema mal beenden. Denke, ihr habt mir ausreichend Infos gegeben, um das realisieren zu können. Danke nochmal dafür.

Meine Torsteuerung ist im Freien in einer wasserdichten Box installiert. Die Kabel gehen durch die Hauswand in den Keller. Leider habe ich festgestellt, dass ich keine Kabel für den Anschluß des Tor-Relais in den Keller habe. Das Wetter ist gerade garstig. Ich werde das umsetzen, sobald das Wetter wieder besser wird. Das wird wohl dauern. Der Winter kommt...

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

31 ANTWORTEN 31

Geomo
Poweruser

@Henri Das kannst Du mit dem Smartes Relais machen, wenn Dein Tor einen Schaltausgang hat. Und zwei Automationen (Ein und Aus) und einem Zustand (Tor auf).

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.2 RC und iPadOS 26.2 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Habe ja schon geschrieben, dass mein Torantrieb einen potentialfreien Schaltausgang offen/geschlossen hat. Wieso also die Rückfrage.

Tür/Fensterkontakt kommt nicht in Frage. Zu ungenau bei der Positionierung im Freien an einem Hoftorflügel.

Ich habe ein smartes Relais, finde aber nicht, wie man das in der BSH-App so nutzen kann, dass man einen daran angeschlossenen kabelgebundenen BSM-externen Schaltzustand, also ein einfaches potentialfreies Offen/Geschlossen-Relais, abfragen kann und dann je nach Schaltzustand ein anderes BSH-Produkt - gewünscht Zwischenstecker - ein/ausschalten kann.

Kann man den Schaltzustand der Rolladensteuerung in der BSH-App für eine Automation abfragen?

 

 

SuKu
Vice President of the Homies

Ja, den Schaltzustand von Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung in BSH man kann abfragen!

SHC II, > 30 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 200 Automationen, > 10 Szenarien, > 50 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 15

SuKu
Vice President of the Homies

Hi,

 

hier benötigst du Tür-/Fensterkontakt II und Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung. Mit die zwei, könntest du deinen Fall gut lösen.

Türkontakt sagt dir auch ob Tor offen oder zu ist und je nach dem könntest du mit den Lichtsteuerung das Licht ein oder ausschalten.

Lichtsteuerung bietet dir auch die Möglichkeit den Stromverbrauch zu tracken. Dritt Anbieter Relais kannst du ins BSH nicht integrieren.

SHC II, > 30 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 200 Automationen, > 10 Szenarien, > 50 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 15

Geomo
Poweruser

@SuKu @Henri Der TFK ist für den Einsatz im Innenraum vorgesehen. Gerade am Hoftor müsste er in ein entsprechend dichtes Gehäuse.

Ich antworte hier als privater Nutzer und als von Bosch Smart Home benannter Poweruser. Ich bin weder Bosch SmartHome, noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 64 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, Security+, Home+ (incl. Cloud+ und Audio+), praktisch alle Gerätetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV für Router und Controller, 10 Automationen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.2 RC und iPadOS 26.2 RC, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Der Tür-/Fensterkontakt II hat IP45 und ist bis -20°C ausgelegt. Warum also nicht draußen?

Christopher_0-1762352289308.png

 

Seit 2019 privater BSH Nutzer
SHC II + Funkstick: 100 Geräte / >160 Automation
Samsung S23 FE Android 16
Samsung Tab S9 FE+ Android 16

SuKu
Vice President of the Homies

Genau dieses Bild wollte ich Posten. Danke dass du vor mir gepostet hast.

SHC II, > 30 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 200 Automationen, > 10 Szenarien, > 50 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 15

Maurice
Poweruser

Wie Geome schon sagt: Den potentialfreien Kontakt kannst Du an ein Smartes Relais anschließen, und zwar an L und S1. Einen Zustand benötigst Du nicht, sondern nur zwei einfache Automationen:

 

Wenn <Eingang Relais> eingeschaltet wird, dann <Zwischenstecker> einschalten

 

Wenn <Eingang Relais> ausgeschaltet wird, dann <Zwischenstecker> ausschalten

 

Das kannst Du dann bei Bedarf noch erweitern, z. B. einschalten nur nachts, ausschalten mit Zeitverzögerung etc.

 

Das smarte Relais muss wetterfest untergebracht werden und benötigt zur eigenen Versorgung einen 230V-Anschluss. Falls das nicht möglich ist, dann ist der Tür-/Fensterkontakt II in der Tat eine Alternative.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Danke für die Info. Dann versuche ich das mal.

Beachte die Rahmenbedingungen:

 

  • Smartes Relais ist im Modus "Ein / Aus" angelernt, nicht "Impuls"
  • Eingang ist als Schalter konfiguriert, nicht Taster
  • Firmware ist aktuell

In Automationen sind die Begrifflichkeiten bei den benötigten Auslösern leider vermurkst. Die Rede ist dort von "... is pressed at the top on Key 1" bzw. "... is pressed at the bottom on Key 1". Gemeint ist damit "Spannung an S1 wird eingeschaltet" bzw. "... wird ausgeschaltet".

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Wenn ich das externe potenialfreie Relais von der Torelektronik an S1/L anschliesse, dann schalte ich da doch 230 V drauf. Das externe potenialfreie Relais verträgt aber nur max. DC/AC 24 V/1A. Schiesse ich mir dann nicht die Torstuerung kaputt?

Der zu schaltende Strom ist winzig, aber es liegen dann in der Tat 230 V am Schaltkontakt des Relais der Torsteuerung an. Ich gehe davon aus, dass es das verkraftet, aber falls Du auf Nummer sicher gehen möchtest müsstest Du nochmal ein Relais dazwischenschalten.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Henri
Homie

Mir ist das mit den 230V zu heikel, zudem die Torsteuerung (Sommer Twist 350) ja auf dem Close/Open-Relais ausdrücklich nur max. 24V/1A zulässt. Die Torsteuerung kostet ca. 1500€... da will ich kein Risiko eingehen. Habe jetzt ewig nach einem Trennrelais rumgegoogelt. Was ich gefunden habe ist ein SALUS RM-16A. Aber ob das funktioniert, weiss ich nicht. Bin aber auch kein Elektriker, nur versierter Bastler. Eine Empfehlung für ein Relais würde mir sehr helfen 😉

PS: Schon seltsam, dass Bosch keinen wirklich potentialfreien Schalteingang in seinem Relais realisiert hat. Da gibt es doch so viele Anwendungsideen für.

Ich mache etwas ähnliches mit meinem Garagentor:

  • Ich möchte eine zuverlässige Info, wenn dieses in Bewegung ist.
  • Der Torantrieb stellt über einen Ausgang 24 V bereit, wenn sich das Tor bewegt. Eigentlich ist das für eine Signalleuchte gedacht.
  • Ich schalte mit diesen 24 V ein Koppelrelais von Finder mit 24 VDC Spule und 250 VAC Leistungskontakt.
  • Der geschaltete Leistungskontakt vom Finder Relais geht an S1 eines Smartes Relais und schaltet dieses ein bzw. aus.

 

Das Finder Relais funktioniert auch bei dir. Es gibt auch andere Varianten, z.B. mit 12 V Spule. Da dein Kontakt im Antrieb jedoch potentialfrei ist, brauchst du noch ein passendes Netzteil.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 82 Geräten, 267 Automationen, 121 Zuständen, 45 Szenarien;
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.

Danke. Das Finder-Relais habe ich zwar auch gefunden, weiss aber nicht wie ich das anschliessen soll. Hast du einen Anschlussplan?

Hast Du einen Link zu einem Dokument, in dem die Anschlüsse der Torsteuerung beschrieben werden? Bietet diese neben dem potentialfreien Relaiskontakt auch eine geeignete Versorgungsspannung an?

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Wollte einen Screenshot dazu hochladen. Bekomme hier aber die Meldung "Sie haben nicht die Erlaubnis, Bilder hochzuladen". Verstehe ich nicht.

Aber letztlich gibt es nur dieses eine Relais auf der Torsteuerung und dazu steht in der Doku "Potentialfreier Relaiskontakt max. DC/AC 24V;1A". Wenn das Tor geschlossen ist, dann ist auch das Relais geschlossen.

Mal abwarten, was STdesign antwortet.

Wie STdesign schon schrieb: Da es sich um einen potentialfreien Kontakt handelt, benötigst Du noch eine geeignete Versorgungsspannung. Falls die Torsteuerung diese nicht anbietet, dann benötigst Du dafür ein Netzteil.

Privater Endanwender, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 38 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 130 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

Ich habe die Anleitung nur eben überflogen. Ich würde vermutlich, wie bei meinem Tor auch, den Anschluss für die Warnleuchte verwenden.

 

1000020498.png

 

Details musst du noch checken. Z.B. ob diese Spannung für ein blinken ein und ausschaltet oder während der Bewegung dauerhaft anliegt. Letzteres wäre notwendig.

Bosch Smart Home seit 11.2019;
SHC II + Funk-Stick mit 82 Geräten, 267 Automationen, 121 Zuständen, 45 Szenarien;
Google Pixel 8a mit Android 16 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12

☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.



Rechtswidrigen Inhalt melden