Freitag
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Konfiguration der Szenarien und deren Zeitpläne für die Heizungssteuerung.
An Hardware habe ich:
- 6x Heizkörperthermostat II (Im Wohnzimmer zwei im Verbund)
- 1x Raumthermostat II (Wohnzimmer)
- 1x Bosch Smart Home Controller II
Was meine Szenarien machen sollen mal hier kurz erklärt:
- Frühschicht -> steuert 5 Räume mit den zugehörigen 5 Zeitplänen der TRV
- Mittelschicht -> steuert 5 Räume mit den zugehörigen 5 Zeitplänen der TRV
- Zuhause -> steuert 5 Räume mit dem zugehörigen 1 Zeitplan der TRV
- nicht zuhause -> steuert 5 Räume mit dem zugehörigen 1 Zeitplan der TRV
- Heizung aus-> steuert 5 Räume mit dem zugehörigen 1 Zeitplan der TRV
Eigentlich klappt das Umschalten egal von welchem Szenario auf ein anderes sofort und ohne Fehler, nur wenn ich das Szenario Mittelschicht aktiviere, dann zeigt es immer falsche Temperaturen an, schalte ich wieder zurück auf anderen Szenario werden die dafür hinterlegten Temperaturen richtig angezeigt.
Was ich bisher versucht habe:
- Neues Szenario erstellt (mehrfach)
- Neue Zeitpläne erstellt oder von funktionierenden Räumen kopiert (mehrfach)
- Alle TRV nacheinander Reset durchgeführt
- Bosch Smart Home Controller II „stromlos gemacht“ und neu gestartet
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen gut erklären.
Was mache ich falsch oder was übersehe ich?
Gruß Cover
- Themenübersicht:
-
Automationen
-
Szenarien
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Freitag
Neben dem Aktivieren des Zeitplans stellst Du im Szenario auch explizit eine Temperatur ein. Ist das beabsichtigt? Diese überschreibt den Wert aus dem Zeitplan bis zum nächsten Schaltpunkt.
Soll sofort die Temperatur aus dem Zeitplan übernommen werden, dann musst Du im Szenario den Schalter "Raumtemperatur" ausschalten.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Freitag
Kannst du noch einen Screenshot des nicht funktionierenden und eines funktionierenden Szenarios hochladen? Damit lässt sich gezielter helfen.
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 170 Automationen, 49 Zuständen;
Google Pixel 8a mit Android 15 / Lenovo Tab M10 (3rd Gen.) mit Android 12
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen ✍️.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Freitag
Das Szenario "Frühschicht" z.B. mit Zeitplan "FS Bad" funktioniert:
Das Szenario "Mittelschicht" z.B. mit Zeitplan "MS Sz" funktioniert nicht:
Ich hoffe du kannst etwas mit diesen Screeshots anfangen...
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Freitag
Neben dem Aktivieren des Zeitplans stellst Du im Szenario auch explizit eine Temperatur ein. Ist das beabsichtigt? Diese überschreibt den Wert aus dem Zeitplan bis zum nächsten Schaltpunkt.
Soll sofort die Temperatur aus dem Zeitplan übernommen werden, dann musst Du im Szenario den Schalter "Raumtemperatur" ausschalten.
SHC II + Funk-Stick mit 53 Geräten, 124 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
☝ gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Per E-Mail an einen Freund senden
- Anstößigen Inhalt melden
Freitag
Hi Maurice,
das war die Lösung, vielen Dank 😉👋
Zudem konnte ich durch deinen Tip noch zwei Zeitpläne deaktivieren (nicht zuhause & Heizung aus) und genau die gewünschte permanente Temperatur dadurch trotzdem vorgeben.
Jetzt kann ich die in Home Assistant erstellten Automationen, welche die Schichten automatisch nach Kalenderwoche umschalten auch nutzen.
Gruß Cover