Lieber Homie,

 

solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 20.11.2024 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.

 

Viele Grüße,

Dein Bosch Smart Home Community-Team

54 ANTWORTEN 54

Naja, für die ab 6:00 Solltemperatur womöglich nicht, aber schon ausreichend, dass man am Heizkörper etwas sehen müsste. Habe gerade auch nochmal den HK mit Wärmebildkamera bei 17% angeschaut, der war schon wärmer, als die Umgebung, aber eher gleichmäßig, also womöglich noch von der ersten Aufwärmung in der Frühe. Bei (selbst kleinem) Durchfluss müsste ja das Rohr vom Vorlauf und der Ventilbereich wärmer sein, das konnte ich bei 17% jetzt nicht beobachten, leider. Ich wollte hiermit aber erstmal nur ausdrücken, dass die neue Steuerung anscheinend schon vor einer geplanten Änderung der Solltemperatur einspringt. Das habe ich jetzt in zwei Räumen so beobachtet, kann das kaum als Zufall einstufen. 😀 Natürlich wird das nur bei geplanten Änderungen stattfinden, eine "nicht kausale" Regelung wird hoffentlich keiner hier in der Community erwarten... 😜

schmiedel
Advanced Homie

So, ich habe gerade mit Wärmebildkamera ein Thermostat überwacht, während es in 1% Schritten von 1-17% gestiegen ist. Bis 16% war das Vorlaufrohr kalt, und mit 17% konnte ich eindeutig an dem Wärmebild einen Durchfluss erkennen, bei 18% kann ich es jetzt auch hören. Ich denke, dass genau dieses Verhalten zu dieser pulsierenden, wilden Regelung führt. 

 

Bei dem HK I habe ich über Nacht Ventilöffnungen von 30-40% wo Temperatur gehalten werden soll. Anders gesagt, das Thermostat findet den "magischen Punkt", wo der Durchfluss etwa die Temperatur hält, und steuert in kleinen Schritten. 

 

Bei den HK II habe ich über Nacht ca. alle 90 Minuten einen Puls, der von 0-70% öffnet und dann wieder auf 0% schließt. Der führt immerhin nicht mehr zu so starken Schwankungen wie früher, aber dass mal kalter, mal heißer Heizkörper ein ungemütlicheres Raumgefühl erzeugt, als ein eher konstant warmer, sollte ja nicht in Frage stehen, so wird jede moderne Heizanlage auch geregelt. 

 

Mir würde es an der Stelle reichen, wenn ich in der App in der Thermostatconfig irgendwo einstellen könnte, dass erst ab X% Durchfluss stattfindet, und er das dann als 1% interpretiert... Kann man ja Stand heute recht genau herausfinden, somit würde wohl auch der Algorithmus sicher deutlich genauer arbeiten können, und würde weniger dieses pulsartige Verhalten zeigen. 

 

Ich kann mir kaum vorstellen, dass solche Probleme in einem "Testlabor" (also Räumlichkeiten, wo unterschiedliche Heizkörper und Ventile getestet werden können), nicht nachzustellen sind. Am Ende laufen bei uns die HK I an neuen und älteren Heizkörpern tadellos, die HKII machen selbst an neuen Buderus Heizkörpern mit neuen Ventilen Probleme. Oder kann es sein, dass weder SW noch HW Abteilungen das gesamte Konstrukt mal in die Hände bekommen, um Probleme zu analysieren? Kann mir das anders sonst kaum vorstellen.

 

J_Neudert
Experienced Homie

Die HKTII regeln jetzt definitiv besser, in einem Raum sogar auf den Punkt (21°C). In Verbindung mit der Zentralheizungssteuerung läuft der Brenner jetzt ewig. Die Temperatur bleibt konstant und die Ventilöffnung steht bei 74%... Ich schau mich nach einem anderen System um...

Geomo
CEO of the Homies

@J_Neudert Bitte dazu aus der App ein Ticket anlegen und das Supportticket hochladen, damit sich das Entwicklungsteam das anschauen kann.

Die volle Funktionalität der Software 10.24 gibt es auch erst nach dem App-Update nächste Woche.

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

J_Neudert
Experienced Homie

Nein, meine Geduld ist am Ende angelangt, die Zentralheizungsteuerung ist so untragbar.

Kermit
Homie

Hallo, bislang ist das HKT II Update bei mir absolut enttäuschend. Räume unter- und überheizen noch stärker. Bis zu -0.7 und +2 Grad. Die Ventilöffnung der Heimeier Ventile zwischen 15-25 Prozent ignoriert der Heizalgorithmus auch noch nach mehreren Zyklen. Hoffe das adaptiert noch, ansonsten bin ich wortlos. Gruß 

Eine deutliche Unterschreitung der Solltemperatur habe ich bisher nicht feststellen können.

Allerdings überheizt der Raum doch deutlich weiterhin bis ca. 0.7 Grad.

Ist das so schwer die Thermostate so zu programmieren, dass sie ab erreichen der Solltemperatur runterregeln und bei spätestens plus 0,3 grad dicht machen und dann bei spätestens 0,2 grad unter soll langsam wieder auf?

 

Jo....leider hab ich mir auch mehr erhofft !

 

Kann identisches sagen...

 

Raum überheizt um ca. 0.7 Grad und bis der Heizkörper Wärme abgibt sind wir bei ca. 0.4 Grad unter Soll Temperatur. Wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt die bekannte "Wellenbewegung" und somit keine konstante Temperatur sonder deutlich spürbar Wärme nimmt zu/ab.

 

Sehr enttäuschend das "überarbeitete" Heizkörperthermostat !

tobo123
Experienced Homie

Mal eine Frage an alle, die hier von Über- oder Unterheizen berichten: Bezieht ihr euch dabei auf die Temperatur, die das HKTII euch anzeigt oder wirklich auf die Temperatur im Raum, d.h. gemessen mit einem Thermometer? Die ist doch maßgeblich.


Ich kann nur empfehlen ein Thermometer in den Raum zu stellen und dort die Temperatur zu beobachten. Dann kann man wirklich beurteilen, ob die neue Regelung etwas besser macht oder nicht.

Seit 2024 privater BSH Nutzer. SHC II + 24 Geräte + 30 Automationen.
Samsung S22+, Samsung Tab S9 FE

Ich beziehe mich auf die Temperatur des Raumthermostat II. 
in dessen unmittelbarer Nähe befindet sich ein normales Thermostat welches die Werte des RT II bestätigt.

Kermit
Homie

Maßgeblich ist die Ist Temperatur die das HKT II für die Regelung verwendet, und das ist entweder die Temp. direkt vom HKT oder von einem Raumthermostat II/1. Und diese Temperatur ändert sich in einer Wellenbewegung die spürbar unangenehm ist. 

ManuelB
Homie

Oh nein, jetzt geht’s wieder von vorne los mit der neuen Software. Die Thermostate schießen erheblich über den eingestellten Zielwert hinaus, gefühlt etwas mehr als vor dem Update.

 

Liebes Bosch Team, Ich kann kaum ausdrücken wie sehr ich genervt bin von den unsmarten Thermostaten die weiterhin jedem analogen 10€ Regler unterlegen sind.

gebt mir doch zumindest eine Möglichkeit den Dingern zu sagen sie sollten nicht so weit aufdrehen… 

Geomo
CEO of the Homies

@ManuelB was heißt erheblich? 0,3 oder 5°?

Ich antworte hier als privater Nutzer. Ich bin weder Bosch SmartHome noch Robert Bosch Mitarbeiter.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
10 Automationen.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.2 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
gerne mitmachen! Info SHC Generation, Smartphone und Betriebssystem hilft häufig bei der Lösung von Problemen. Einfach im Profil bei "Persönliche Informationen" in der "Signatur" eintragen.

2-3 Grad am Raumthermostat und dazu die Infrarotstrahlung des glühenden Heizkörpers

Ich habe das Gefühl, dass das mit dem Update besser geworden ist, da eher öfter diese "Heizpulse" geschickt werden, dafür sind sie kleiner. Oder anders gesagt, ein neuer Heizpuls fängt an, wenn der Heizkörper noch nicht ganz kalt ist... 

 

Was dieses System von Bosch halt als Problem hat: wenn hydraulischer Abgleich gut gemacht wurde, und die Heizkurve so niedrig wie möglich gefahren wird, sodass die Heizkörper fast ohne Thermostate klarkommen, machen diese Thermostate eigentlich ein gutes Bild. Wobei bei solchen Häusern eine elektronische Regelung fast keinen Sinn macht. 😉

 

Jedoch, gerade wenn man ältere Heizkörper hat, oder wegen ein paar älterer Heizkörper eine höhere Heizkurve fahren muss, dann ist dieses pulsartige Verhalten direkt spürbar. 

 

Ich denke aber nicht, dass das direkt ein Bug am Regelungsalgorithmus ist, sondern eher dass die Kalibrierung der Ventilposition entweder schlecht ist, oder sogar designbedingt sehr ungenau ist... Falls das der Fall wäre, ist eigentlich wenig zu erwarten...