am 09. September 2022 20:04
schalte eine Enegiesparlampe mit 4 Watt über einen Zwischenstecker,
die aktuelle Leistungsaufnahme wird mit 2Watt und der Energieverbrauch wird in zweistelliger kWh binnen weniger Tage addiert, was formal so nicht sein kann.
Gibt es eine Erklärung bzw. eine Mindestleistungsaufnahme für eine korrekte aufaddierende Energieverbrauchsanzeige ?
Eine 4Watt verbraucht 4wattx24stundenx31tage etwa 1,5 KW im Monat, angezeigt werden aber > 10 KW Energieverbrauch.
Mit freundlichen Grüßen
K-H
10. August 2023 20:15 - bearbeitet 10. August 2023 20:16
Hallo, nach langem Testen und auch diversen wechseln von unterschiedlichen Zwischensteckern, bin ich mittlerweile ratlos.
Siehe Screenshot. Es ist eine Vortex Blue one bwo 155 die zwischen 3-9 Watt braucht. Was selbst bei 24h Betrieb nicht mehr als 216Wh verbraucht. Wären 0,2kwh pro Tag also nicht mehr als 80kwh pro Jahr verbrauchen kann.
natürlich habe ich die Pumpe immer nur 10 Minuten laufen und das grob 8mal am Tag. (Die dreh Einstell-Anzeige ist hierfür einfach sch….)
Und nach dem Rücksetzen läuft der zähler grob 3 Monate und hat über 793,5kWh ja kWh auf der Anzeige.
kann einfach nicht sein…
Irgendwelche Erklärungen?
Danke für eure Hilfe!
Jochen
am 19. August 2023 06:07
Keine Ideen vom Entwickler?
Schicke auch gerne log Daten😅
am 14. September 2023 14:42
Hi @IceJo, wir würden das Verhalten des Geräts gerne genauer analysieren. Kannst du bitte ein Ticket dazu erstellen und uns die Ticketnummer zukommen lassen? Danke dir.
https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Grüße
SmartHomeGuru
am 14. September 2023 19:15
Hallo SmartHomeGuru,
habe gerade das Ticket weggeschickt.
solltest du weitere Infos brauchen, gerne auch einfach kurz durchrufen.
Im Ticket steht alles drinn, auch das System Protokoll hab ich mit geschickt. Wie beschrieben, habe heute 1000kwh auf der Uhr für eine Pumpe die 4-6 Stunden am Tag mit maximal 6 Watt läuft. Und nachweislich auf meinem Tasmota Zähler direkt tauchen die Werte nicht auf. Muss also ein Anzeige/Berechnungsthema sein.
Danke für die Rückmeldung!
Grüße ICE
am 14. September 2023 19:18
Ticketnummer kam gerade: 1274035
am 19. September 2023 16:24
Hallo @IceJo , deine Anfrage liegt beim zuständigen Entwicklerteam. Wir bitten dich um Geduld. Sobald eine Auswertung vorliegt, wirst du vom Support kontaktiert. Gruß, Philip
am 24. Oktober 2023 14:02
Hi @IceJo, vielen Dank für das Zusenden deines Systemprotokolls. Wir konnten das von dir beschriebene Verhalten reproduzieren und werden versuchen, den Fehler so schnell wie möglich zu beseitigen. Wir bitten noch um etwas Geduld.
Grüße
SmartHomeGuru
am 24. Oktober 2023 20:11
Super, 👍 vielen Dank!
Ich denke es werden sich einige freuen, wenn der Fehler behoben ist. Danke für den Support, da funktioniert die Kette 👍
am 19. September 2023 20:21
Ich kann das gleiche Verhalten beim Betrieb eines Luftbefeuchters mit ähnlich niedriger Leistungsaufnahme beobachten.