am 19. Februar 2024 10:52
Für die Wärmepumpe CS5800i wird mit folgendem Text geworben: "Mit der optionalen intelligenten Einzelraumregelung von Bosch optimiert die Wärmepumpe automatisch die Vorlauftemperaturen. "
Meine Frage ist: Wie wird dies genau funktionieren? Braucht man hierzu den Energiemanager? Wo bekomme ich weitere Details hierzu?
Danke
am 19. Februar 2024 16:28
Hallo @Avatan,
sorry, ich muss leider etwas "bremsen": der SHC kann (direkt) nur Wärmeerzeuger mit dem MB LANi steuern (siehe hier https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zu-partnern/hilfe-zu-bosch-junkers/). Steuerung von Geräten per K30RF wird aktuell leider nicht unterstützt (siehe auch hier 😔).
Bei Fragen zum K30RF (und RT800) wendest Du Dich am Besten an den Kundenservice für den Bereich Heizung-/Vernetzungslösungen. Kontaktdaten sind hier zu finden:
19. Februar 2024 12:35 - bearbeitet 19. Februar 2024 12:42
Die Voraussetzungen für diese Funktion sind:
Der Energiemanager ist erst bei der Verbindung mit einer PV-Anlage notwendig/sinnvoll. Dazu muss entweder ein kompatibler Wechselrichter (Fronius Symo) oder der Bosch-Powermeter und -Sensor eingebaut werden. Die genaue Konfiguration, die Anlagenhydraulik und den elektrischen Schaltplan muss dir dein Installateur zur Verfügung stellen können. Bei Einstellung/Abgleich der vielen Komponenten ist etwas Geduld und "Fingerspitzengefühl" erforderlich. Die Erfahrung dazu findest du hier. Viel Erfolg!
am 19. Februar 2024 12:40
am 19. Februar 2024 14:54
Prima - vielen Dank für die Informationen! Gibt es denn schon Erfahrungswerte zu diesem System? Leider habe ich im Forum noch nichts dazu gefunden - vielleicht suche ich auch nach den falschen Begrifflichkeiten? Wäre für Tipps dankbar 😉
19. Februar 2024 15:09 - bearbeitet 19. Februar 2024 15:11
Leider liegt es im Wesen vieler Foren, dass meist nur negative "Erfahrungen" gepostet werden. Es wird auch leider oft der Fehler bei dem Vertreiber der Hard- und Software gesucht, selten die eigene Anlage "verstanden" oder "beherrscht". Ich habe mehrere solcher Anlagen in Betreuung und Optimierung. Die zufriedenen Nutzer melden sich leider viel zu selten hier zu Wort. Die Motivation der Nutzer ist immer individuell. Mache Nutzer wollen Geld sparen, manche wollen ihre Anlagen ökologisch fahren, viele haben auch nur "Spass" an der Technik.... Es wird kaum jemand in der Lage sein, hier genau zu sagen, welchen Nutzen in "Euro" oder "kg CO2" die oft hohe Investition gebracht hat. Hauptsache, es funktioniert. Gerne stehe ich für konkrete Fragen zur Verfügung.
am 19. Februar 2024 15:50
Als Informatiker macht mir technisches "Gefummel" nichts aus 😉 Dann habe ich tatsächlich noch eine konkrete Frage: Die angesprochene RT800 ist ja im Prinzip auch nur ein Raumthermostat oder? Tatsächlich möchte ich auch Kühlen im Sommer ermöglichen und benötige da wohl zur Sicherheit noch eine Taupunktüberwachung. Dazu habe ich aber bisher leider auch noch keine Details gefunden. Ist diese Überwachung im RT800 bereits integriert oder gibt es dort einfach nur eine Anschlussmöglichkeit eines entsprechenden Sensors? Das mit der RT800 ist insofern etwas unpraktisch, als dass ich dafür noch extra Kabel durch das Haus ziehen muss - die ist ja leider Kabelgebunden wenn ich das richtig verstanden habe.
Ohne RT800 gibt es keine Möglichkeit?
am 19. Februar 2024 16:28
Hallo @Avatan,
sorry, ich muss leider etwas "bremsen": der SHC kann (direkt) nur Wärmeerzeuger mit dem MB LANi steuern (siehe hier https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zu-partnern/hilfe-zu-bosch-junkers/). Steuerung von Geräten per K30RF wird aktuell leider nicht unterstützt (siehe auch hier 😔).
Bei Fragen zum K30RF (und RT800) wendest Du Dich am Besten an den Kundenservice für den Bereich Heizung-/Vernetzungslösungen. Kontaktdaten sind hier zu finden:
am 19. Februar 2024 18:20
Danke dir für die Aufklärung- aber was hat es dann mit der Werbeaussage oben auf sich? Dann werde ich wohl die Hotline bemühen - scheint ja leider doch nicht so einfach
vor 3 Wochen
Hallo @Avatan
WWie ist es ausgegangen?
Was hat die Hotline dazu gesagt?