01. September 2023 22:11 - bearbeitet 02. September 2023 11:11
In diesem Thema wurde bereits eine gute Idee für einen Regensensor vorgestellt.
Eine andere Idee wurde in diesem Beitrag vorgeschlagen. Für alle Interessierten möchte ich euch die Umsetzung mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung zeigen.
Sensor:
Im großen Online-Auktionshaus habe ich einen kombinierten Wind-/Regensensor mit 230 V Versorgung gefunden. Gegenüber dem im oben verlinkten Beitrag erwähntem Sensor hat der nun verwendete zwei wesentliche Vorteile:
Einbau der Lichtsteuerung und Verdrahtung:
Im IP65 Gehäuse des Sensors ist genügend Platz um die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung und auch Abzweigklemmen direkt mit einzubauen. Das ist sehr vorteilhaft, weil dann eine zwei-adrige Anschlussleitung für die Versorgung ausreicht.
Die 5-polige Wago-Klemme verteilt L auf folgende Klemmen:
Die drei-polige Klemme verteilt N auf die Sensoreinheit und die Lichtsteuerung. Ein PE-Anschluss ist nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.
Im Außenbereich installiere ich eigentlich gern noch Gelboxen um die Klemmen. Aus Platzgründen und weil andere Kontakte in der Box und auch der Lichtsteuerung sowieso nicht weiter geschützt werden können, habe ich hier jedoch darauf verzichtet.
Funktion:
Bei Wasser auf dem Regensensor schaltet der erste Wechsler des Sensors die 230 V auf den Eingang S1 der Lichtsteuerung, womit diese Informationen im Smart Home in Form einer "eingeschalteten Leuchte" bekannt ist und für weitere Aktionen genutzt werden kann. Am Ausgang Q1 ist natürlich nichts angeschlossen, es leuchtet also keine Lampe. Es gibt lediglich den logischen Zustandswechsel im System.
Analog funktioniert der Windsensor mit Schwellwert am Eingang S2.
Es funktioniert, wie erwartet, sehr gut. Die Optik des Sensors ist leider keine Offenbarung, aber noch okay.
am 18. November 2023 13:08
Super. Es hat funktioniert mit der Einstellung „Wippschalter (aktiv) in der App. Vielen Dank für den Tipp. Damit ist mein Problem gelöst. Der Wind-/Regensensor funktioniert nun einwandfrei.
P. s. welchen Windschwellenwert hast Du eingestellt.
am 18. November 2023 13:19
Die Rasterung ist ja leider sehr grob. Hab's versucht, auf 12 m/s zu stellen, was ungefähr 43 km/h entspricht. Passend zur Windstärkeklasse 3 (38 ... 48 km/h) der Markise. Vermutlich werde ich den Wert aber noch etwas runter drehen auf 10 m/s.
am 17. November 2023 13:12
Super interessant! Kennt Ihr auch eine Hardware-ausgelöste Kombination (ähnlich der Wind-/Regenkombi) für erhöhte Wärme-Entwicklung durch Sonnen-Einstrahlung?
Also folgender Fall ("Dank" des Klimawandels): ....würde ab einer bestimmten Temperatur (durch erhöhte Erwärmung an sehr heissen Tagen im Sommer) die Rolladen und/oder die Markise ausgefahren. Das könnte man natürlich über eine "Soll"-Temperatur-Angabe bei den Raumthermostaten mit Toleranzen steuern...aber dann wäre es evtl. schon zu spät sein (weil zu warm im Zimmer). Man möchte aber auch (als mögliche Alternativ-Lösung) über eine morgendliche Routine nicht jeden Morgen die Rollos automatisch unten lassen, wenn in einer Hitzeperiode ein paar kühlere Tage dazwischen sind....
Hat jemand einen Tipp? Vielleicht gibt es einen "Sonnen-/Hitzesensor", der so etwas auslösen könnte?
am 17. November 2023 13:21
Dafür habe ich ein Raumthermostat II auf dem Balkon an einer wettergeschützten Stelle an die Wand geklebt. Vormittags liegt der Balkon im Schatten. Ist um 14 Uhr eine bestimmte Außentemperatur überschritten, dann fährt die Markise ein Stück herunter. Weitere Automationen prüfen dann alle halbe Stunde die Außentemperatur und fahren die Markise ggfs. weiter herunter. Eine Stunde vor Sonnenuntergang wird sie dann wieder hochgefahren.
am 17. November 2023 13:29
Genial.....
Wie hast Du dann die Automationen eingestellt? "Wenn Temperatur über x,x Grad steigt, dann fahre Markise um x% herunter"?
17. November 2023 19:32 - bearbeitet 17. November 2023 19:33
WENN Uhrzeit 14:00
UND die Temperatur im Raum "Balkon" höher als 21,5 °C ist
UND [weitere Bedingungen]
DANN Markise auf 28% fahren
Die 28% kommen daher, dass die Markise dann gerade tief genug steht, um den Balkon abzuschatten, nicht tiefer. Der Sonnenstand variiert zwar im Jahresverlauf, aber in den paar Monaten, in denen die Markise zum Einsatz kommt, passt das im Mittel ganz gut.
Diese Automation gibt es insgesamt neun mal, mit aufsteigender Uhrzeit (14..18 Uhr in 30-Minuten-Schritten) und Markisen-Position. So fährt die Markise im Laufe des Nachmittags alle halbe Stunde ein Stück weiter herunter, bis sie dann um 18 Uhr auf 80% steht (Westbalkon).
Eine weitere Automation triggert eine Stunde vor Sonnenuntergang und fährt sie wieder hoch.
20. August 2024 08:18 - bearbeitet 20. August 2024 08:23
hat sich erledigt
am 27. August 2025 21:35
@STdesigndiese tolle Lösung werde ich kopieren, hätte aber noch eine Frage. Meine Nachbarin, die in zigbee-Reichweite ist, hat auch das BSH-System. Wenn sie die Regen-und Windinfo auch nutzen will, muss ich eine zweite Licht-Rollosteuerung parallel einbauen, die dann mit ihrem Controller verbunden ist. Oder gibt es noch eine bessere Lösung wie man ein Signal mit 2 Controllern nutzen kann? Eventuell über einen Verbraucher wie eine smarte Leuchte, deren Stromverbrauch dann mit den anderen Controller gemessen wird?
am 27. August 2025 22:36
Freut mich, dass dir die Umsetzung gefällt.
Das Teilen der gewonnenen Informationen ist ein schöner Usecase 👍. Das System ist darauf leider nicht wirklich ausgelegt.
Möglichkeiten, die mir einfallen:
vor einer Woche
Hallo an alle Nachbauer,
ich hatte mir den optisch gleichen Wind-/Regenwächter gekauft, es hat allerdings anfangs aufgrund von 2 Fehlern nicht gleich geklappt.
In der mitgelieferten Beschreibung muss man die Pins „Arbeitskontakt“ an die Eingange S1/S2 legen (die L1 genannten in die 5er-Wagoklemme zu „L“).
Ausserdem muss die Lichtsteuerung wie folgt konfiguriert sein: Wippschalter und die Ausgänge müssen „gekoppelt“ sein.
vor einer Woche
Du kannst die Eingänge auch entkoppeln und über Automationen zwei Zustände umschalten. Dann schalten die Relais der LS II nicht unnötig bzw. können bei Bedarf anderweitig verwendet werden.
(Als STdesign das damals gebaut hat gab es das Entkoppeln noch nicht.)
vor einer Woche
ich hatte das erst entkoppelt, das hat aber nicht funktioniert, jedenfalls nicht mit folgender Automation.
Wenn
Lichtsteuerung „Regen“ eingeschaltet wird
Dann
Zustand „Regen“ aktivieren.
Der Zustand wird nur aktiviert, wenn der Ausgang gekoppelt ist. Das hängt bei mir reproduzierbar an dieser Einstellung gekoppelt. Bei entkoppeltem Ausgang wird mit dieser Automation der Zustand nicht geschaltet (was mich auch gewundert hat)
vor einer Woche
Du musst dann einen anderen Auslöser nehmen.
Samstag
Nachtrag: anfangs dachte ich, dass der Windwächter defekt geliefert wurde - er hat aber nur ein paar Minuten Nachlaufzeit, bis er nach dem Stillstand des Windrads tatsächlich „kein Wind mehr“ liefert.
Samstag
Ja, steht so auch in der Artikelbeschreibung.
Samstag
lesen hilft halt meist🙈 Waren aber eher 7 Minuten